Перемычка на чугунных батареях.

Форум по отоплению. Расчёт и монтаж систем отопления. Отопление домов и дач. Схемы отопления, обмен опытом. Обсуждение котлов, бойлеров, батарей и радиаторов.

Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo

Михаил Николаевич

#1 Перемычка на чугунных батареях.

Сообщение »

Здравствуйте, уважаемые форумчане.

Прошу Вас помочь разобраться в проблеме.

9-ти этажный дом, чугунные батарей, имеются перемычки. Верхняя подача воды. На 9-м этаже жара, на 1-м - дубак, на центральных (я на 4-м живу) - комфортная. Староста дома позвала слесарей обслуживающей управ. компании и те предложили ей срезать все перемычки дабы увеличить циркуляцию воды. Я считаю, что данное решение - БРЕД. Ибо тут необходима промывка системы. Дому 27 лет и не разу батареи не промывались. Какого Ваше мнение?

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 1155
Зарегистрирован: 17.11.2012
Откуда: приморье Уссурийск-Владивосток
Возраст: 37
Контактная информация:

#2 Перемычка на чугунных батареях.

Сообщение »

промывка толку не даст. она вымоет в крайнем случае немного ила и ржавчины.. а забитые батареи так и останутся. хорошая промывка это когда каждую батарею отдельно снимаешь и промываешь хорошей струей.

сантехник
+7924 323 1010
Сантехник-гуру
Сообщения: 6166
Зарегистрирован: 27.11.2009
Откуда: Красноярский край
Контактная информация:

#3 Перемычка на чугунных батареях.

Сообщение »

хорошая промывка это когда каждую батарею отдельно снимаешь и
fikos писал(а):
...и разбираешь по секциям,промываешь,опять собираешь... вообщем геморр ещё тот. :)

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 1155
Зарегистрирован: 17.11.2012
Откуда: приморье Уссурийск-Владивосток
Возраст: 37
Контактная информация:

#4 Перемычка на чугунных батареях.

Сообщение »

да да. поэтому промывка не поможет.

сантехник
+7924 323 1010
Gor
Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 03.02.2010
Откуда: Челябинская обл. гКопейск
Возраст: 55
Контактная информация:

#5

Сообщение »

Перемычка необходима, если их срезать по всему стояку то до первого этажа тепло не дойдёт, так как батарей по ходу за столько лет у всех забились а так хоть через перемычку до первого этажа протягивает.Стояки как правило не засоряются. Короче требуется замена приборов отопления и подводку поменять по всему стояку.

Сантехник
Сообщения: 15709
Зарегистрирован: 11.11.2009
Контактная информация:

#6 Перемычка на чугунных батареях.

Сообщение »

Стояки как правило не засоряются
Gor писал(а):
Да ну..... :shock:

"Некоторые люди лишены дара видеть правду. Но зато какой искренностью дышит их ложь!"
Станислав Ежи Лец


"Если у вас всё хорошо , не расстраивайтесь - это скоро пройдёт ."
Gor
Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 03.02.2010
Откуда: Челябинская обл. гКопейск
Возраст: 55
Контактная информация:

#7

Сообщение »

А промывку отопительных приборов слесаря делать не будут. Так как отопительные приборы собственность жильцов. От сюда вывод что работа эта платная. Да к тому же геморойная. Дешевле поменять отопительне приборы.

Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:

Загну. Забивается как правило подводка к отопительному прибору.

Сантехник
Сообщения: 15709
Зарегистрирован: 11.11.2009
Контактная информация:

#8 Перемычка на чугунных батареях.

Сообщение »

Загну
Gor писал(а):
Спасибо.Просветил.Мы и не знали.....

Добавлено спустя 31 секунду:

На 9-м этаже жара, на 1-м - дубак, на центральных (я на 4-м живу) - комфортная
Михаил Николаевич писал(а):

"Некоторые люди лишены дара видеть правду. Но зато какой искренностью дышит их ложь!"
Станислав Ежи Лец


"Если у вас всё хорошо , не расстраивайтесь - это скоро пройдёт ."
Gor
Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 03.02.2010
Откуда: Челябинская обл. гКопейск
Возраст: 55
Контактная информация:

#9 Перемычка на чугунных батареях.

Сообщение »

Всё о чем я говорил. В адрес жильцов а не для продвинутых слесарей ГРУ. И незачем жильцам про промывку радиаторов голову забивать, всё равно этого не кто делать не будет.

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Сантехник-гуру
Сообщения: 6166
Зарегистрирован: 27.11.2009
Откуда: Красноярский край
Контактная информация:

#10 Перемычка на чугунных батареях.

Сообщение »

А промывку отопительных приборов слесаря делать не будут.
Gor писал(а):
Мог бы поспорить(сам работал не мало в ЖКХ),но думаю бесполезно. :)

Gor
Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 03.02.2010
Откуда: Челябинская обл. гКопейск
Возраст: 55
Контактная информация:

#11 Перемычка на чугунных батареях.

Сообщение »

Работая не мало в ЖКХ занимались разборкой чугунных радиаторов?Если да то вам ли не знать что не всё гладко выходит. Некоторые радиаторы просто рассыпаются. Вапрос кто будет возмещать ущерб?

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 1193
Зарегистрирован: 29.05.2013
Откуда: г.Иваново
Возраст: 44
Контактная информация:

#12 Перемычка на чугунных батареях.

Сообщение »

промывка ничего не даст,может получится еще хуже,перемычки не убирайте ни в коем случае,иначе при аварийной ситуации или кому то вдруг будет жарко,прижмут краны(если они имеются)и стояк остается без тепла

сантехник-монтажник т.+79158274452
Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 6715
Зарегистрирован: 28.05.2009
Откуда: М.О.
Контактная информация:

#13 Перемычка на чугунных батареях.

Сообщение »

Без фото ваши споры как пук в лужу.

имеются перемычки.
Михаил Николаевич писал(а):
Где и какие?

Не чини того, что работает. Берт Ланс
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 1193
Зарегистрирован: 29.05.2013
Откуда: г.Иваново
Возраст: 44
Контактная информация:

#14 Перемычка на чугунных батареях.

Сообщение »

ну да,Труболом прав без фото это гадание на кофейной гуще но без нее

сантехник-монтажник т.+79158274452
Генеральный сантехник
Сообщения: 22515
Зарегистрирован: 31.03.2011
Откуда: Моск. Обл.
Контактная информация:

#15 Перемычка на чугунных батареях.

Сообщение »

приборов слесаря делать не будут.
Gor писал(а):
Чё так ... я мою ... в год штук 20 ... работают
работа эта платная
Gor писал(а):
Бесплатно , но со спасибо ...
Забивается как правило подводка
Gor писал(а):
Бред - не правило ...
Дешевле поменять
Gor писал(а):
Нет не дешевле ... правильнее , логичнее ...

Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое...

Новая тема Ответить