Один контур отопления глушит другой на обратке...Что делать?

Сообщение »

Один контур отопления глушит другой на обратке...Полдома-Ташкент, Полдома-Колыма! Ташкент-Самотек, Колыма-2 насоса! Что делать?

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
D.O
Аватара пользователя
Джедай-гуру
Сообщения: 10611
Зарегистрирован: 17.03.2009
Откуда: Питер

Один контур отопления глушит другой на обратке...Что делать?

Сообщение »

Что делать?
Валерий Волков писал(а):
Балансировать. Схемы и фото на вид.

RIP Прожгу дырку, недорого
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 1193
Зарегистрирован: 29.05.2013
Откуда: г.Иваново
Возраст: 44

Один контур отопления глушит другой на обратке...Что делать?

Сообщение »

на коллекторах расходомеры стоят?ну или хотя бы балансировочники

сантехник-монтажник т.+79158274452
Новичoк
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 20.11.2013

Один контур отопления глушит другой на обратке...Что делать?

Сообщение »

вварить на крыло где Ташкент кран и им балансировать систему прижимая подачу теплоносителя

CraftsMaster

Один контур отопления глушит другой на обратке...Что делать?

Сообщение »

вварить на крыло где Ташкент кран и им балансировать систему прижимая подачу теплоносителя
Йэрахмиэль Цуркенштейн писал(а):
:nono:

прижимать обратку "Ташкента".

Cантехник-любитель
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 06.10.2013

Один контур отопления глушит другой на обратке...Что делать?

Сообщение »

вварить на крыло где Ташкент кран и им балансировать систему прижимая подачу теплоносителя
Йэрахмиэль Цуркенштейн писал(а):
:nono:

прижимать обратку "Ташкента".

CraftsMaster писал(а):
А в чем разница, можно узнать?

Новичoк
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 20.11.2013

Один контур отопления глушит другой на обратке...Что делать?

Сообщение »

схемы не видел, но могу предположить, что у Колымы большое гидравлическое сопротивление, наверняка новые крылья сделаны пластиком, диаметр заужен до некуда, в конце концов, нужна схема...

Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 06.04.2012
Откуда: Черкассы

Один контур отопления глушит другой на обратке...Что делать?

Сообщение »

Один контур отопления глушит другой на обратке...Полдома-Ташкент, Полдома-Колыма! Ташкент-Самотек, Колыма-2 насоса! Что делать?
Валерий Волков писал(а):
Ув. Валерий Волков была та же проблема, на "Ташкент " намотал 2 мм фольгоизол в три слоя по всей верхней трубе, "Колыме"-добавил теплые полы(снял деревянные полы под которыми тепло улетало в землю, утеплил 50 ППС 16 металлопласт). Теперь в моём "Ташкенте" - Арктика +13 склад, а, на "Колыме" Африка. 8-)

Отопление: регистры 2 петли, водяной тёплый пол. Расход по газу уменьшился на 1000 м3 в год!

Совет:

1. Там где горячее надень утеплитель (по экспериментируй сколько процентов утеплять).

2. Где холодно насосы могут качать "обратку" или создавать повышенную турбулентность в трубах (как не парадоксально это звучит -"забивать" движение в трубах).

3. Где то сильно забилось мусором или насосы "повздхали"(нужно по пробовать где-то посередине

Полдома-Колыма!
Цитата
раскрутить и проверить давление без насосов и с насосами). Даже в открытой системе отопления большое давление соблюдайте ТБ!.

Недавно делал знакомым промывку водой с воздушным компрессором 4 атм - ТАкое вылетало что в страшном сне не присниться..