Бойлер внутри после нескольких лет эксплуатации.
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
-
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 755
- Зарегистрирован: 03.01.2011
- Откуда: Киев
- Контактная информация:
-
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 3523
- Зарегистрирован: 04.05.2015
- Контактная информация:
#17 Бойлер внутри после нескольких лет эксплуатации.
Ещё о бойлерах и жёсткой воде: Сантехника в Израиле, от Древнего Рима до наших дней.
-
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 3523
- Зарегистрирован: 04.05.2015
- Контактная информация:
#18 Re: Бойлер внутри после нескольких лет эксплуатации.
Утром услышал журчание, не по сезону, в водосточной трубе (наружной) соседнего корпуса. Смотрим... красиво течёт.
Дальше было не до фото, на работу торопился.
Причина: шахта термостата соприкасалась с ТЭНом, в месте соприкосновения все реакции идут быстро, поэтому прогорела/проржавела.
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Кстати, установщику полагается пинок: перед ГБ обязан быть кран, как тут: Сантехника в Израиле, от Древнего Рима до наших дней. (Пост hashmelator #366790)
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2686
- Зарегистрирован: 07.01.2014
- Контактная информация:
#19 Re: Бойлер внутри после нескольких лет эксплуатации.
Блин. а у меня Термекс уже 9 год висит - работает. Даже страшно представить, что там внутри...
-
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 6166
- Зарегистрирован: 27.11.2009
- Откуда: Красноярский край
- Контактная информация:
#20 Re: Бойлер внутри после нескольких лет эксплуатации.
VOIN67, Меньше знаешь-крепче спишь!! (тоже такая байда в туалете висит.)
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 751
- Зарегистрирован: 01.10.2013
- Откуда: Химки МО
- Возраст: 58
- Контактная информация:
#21 Re: Бойлер внутри после нескольких лет эксплуатации.
Вот и мой термекс накрылся... Девять лет раз в год по две недели протрудился...
Сбрасывает УЗО на заземление, если включаю через удлинитель без земли, то тэны работают но кусается водичка. Завтра буду проводить вскрытие.
А ведь хотел отдохнуть, КАК ЧЕЛОВЕК !!!Ё
-
- Генеральный сантехник
- Сообщения: 22516
- Зарегистрирован: 31.03.2011
- Откуда: Моск. Обл.
- Контактная информация:
#22 Re: Бойлер внутри после нескольких лет эксплуатации.
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 751
- Зарегистрирован: 01.10.2013
- Откуда: Химки МО
- Возраст: 58
- Контактная информация:
#23 Re: Бойлер внутри после нескольких лет эксплуатации.
думаю да, второго хватит.
Прозвоню, там видно будет. Главное не ссытся...
- сварщик/сантехник
- Сообщения: 26697
- Зарегистрирован: 14.02.2010
- Откуда: МО Ивантеевка
- Возраст: 53
- Контактная информация:
#24 Re: Бойлер внутри после нескольких лет эксплуатации.
Чтоб не заводить новую тему пишу здесь.
Из наблюдений: два бенда, Термекс и Аристон.
Эак уже где-то писал о них, в дагонку добавлю (с фотками не очень).
Термекс накопительные, 2а. 100л. 1н. 80л., срок эксплуатации 80л. 7лет, потёк как всегда сверху, 100л. 8 лет, так же потёк сверху, был вскрыт, заварен и запущен в работу, пошл 3й. год.
Аристон 150л., Сколик в эксплуатации незнаю, ну не больше лет 6 - 7 так же потёк сверху, был заварен и запущен, через пол года опять потёк, те перь уже течёс с переодичностью раз в месяц.
-
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 6166
- Зарегистрирован: 27.11.2009
- Откуда: Красноярский край
- Контактная информация:
#25 Re: Бойлер внутри после нескольких лет эксплуатации.
И у моего в конце лета мозги в Термексе сдулись-но 7лет по гарантии прошли честно(почти месяц в месяц).