Как правильно должна быть сделана разводка в ТП 3-х этажно
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 04.09.2013
Как правильно должна быть сделана разводка в ТП 3-х этажно
ПОМОГИТЕ!!!!!!!! Я понимаю, что система сделано не верно, но как аргументировать??? Начальник участка орет, что это "классическая разводка". Но разве можно глушить трубу подачи и тем самым прерывать циркуляцию воды в системе отопления??? Схему как могла нарисовала.
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 6715
- Зарегистрирован: 28.05.2009
- Откуда: М.О.
Как правильно должна быть сделана разводка в ТП 3-х этажно
Схему как могла нарисовала. |
- сварщик/сантехник
- Сообщения: 26701
- Зарегистрирован: 14.02.2010
- Откуда: МО Ивантеевка
- Возраст: 53
Как правильно должна быть сделана разводка в ТП 3-х этажно
Это так есть и ли планируется?
Добавлено спустя 53 секунды:
А кто вы на этом участке? |
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1155
- Зарегистрирован: 17.11.2012
- Откуда: приморье Уссурийск-Владивосток
- Возраст: 37
Как правильно должна быть сделана разводка в ТП 3-х этажно
подача не заглушена. она через стояки возвращается в обратку. если ее запитать в обратку то вода минуя радиаторы будет уходить отдавая небольшое количество тепла. а так она вся идет через радиаторы отдав
+7924 323 1010
-
- Новичoк
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 04.09.2013
- Откуда: UnknowCity
- Возраст: 49
Как правильно должна быть сделана разводка в ТП 3-х этажно
Конечно же так как нарисовано быть не должно.Прямая должна закончиться никак не воздушным карманом
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 250
- Зарегистрирован: 02.11.2013
- Откуда: Урал
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: claudebot [Bot] и 0 гостей