Как правильно должна быть сделана разводка в ТП 3-х этажно

Сообщение »

ПОМОГИТЕ!!!!!!!! Я понимаю, что система сделано не верно, но как аргументировать??? Начальник участка орет, что это "классическая разводка". Но разве можно глушить трубу подачи и тем самым прерывать циркуляцию воды в системе отопления??? Схему как могла нарисовала.

Как правильно должна быть сделана разводка в ТП 3-х этажно - разводка отопления в подвале на 3 этажное здание.png
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 6715
Зарегистрирован: 28.05.2009
Откуда: М.О.

Как правильно должна быть сделана разводка в ТП 3-х этажно

Сообщение »

Схему как могла нарисовала.
sushiska писал(а):
А кто вы на этом участке?

Не чини того, что работает. Берт Ланс
Аватара пользователя
сварщик/сантехник
Сообщения: 26701
Зарегистрирован: 14.02.2010
Откуда: МО Ивантеевка
Возраст: 53

Как правильно должна быть сделана разводка в ТП 3-х этажно

Сообщение »

Это так есть и ли планируется?

Добавлено спустя 53 секунды:

А кто вы на этом участке?
Труболом писал(а):
:D Отстали вы от жизни. :-D

Установка кондиционеров, ремонт и обслуживание холодильного оборудования т. +79167320849
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 1155
Зарегистрирован: 17.11.2012
Откуда: приморье Уссурийск-Владивосток
Возраст: 37

Как правильно должна быть сделана разводка в ТП 3-х этажно

Сообщение »

подача не заглушена. она через стояки возвращается в обратку. если ее запитать в обратку то вода минуя радиаторы будет уходить отдавая небольшое количество тепла. а так она вся идет через радиаторы отдав

сантехник
+7924 323 1010
Новичoк
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 04.09.2013
Откуда: UnknowCity
Возраст: 49

Как правильно должна быть сделана разводка в ТП 3-х этажно

Сообщение »

Конечно же так как нарисовано быть не должно.Прямая должна закончиться никак не воздушным карманом