НАУЧИТЕ КАК ПРАВИЛЬНО ЗАПУСТИТЬ ОТОПЛЕНИЕ

Форум по отоплению. Расчёт и монтаж систем отопления. Отопление домов и дач. Схемы отопления, обмен опытом. Обсуждение котлов, бойлеров, батарей и радиаторов.

Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo

Аватара пользователя
Cантехник-любитель
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 06.09.2013
Откуда: Нижегородская обл.
Возраст: 64

НАУЧИТЕ КАК ПРАВИЛЬНО ЗАПУСТИТЬ ОТОПЛЕНИЕ

Сообщение »

там какая-то электроника есть электро насосы какие-то тепло дадчики
listopad писал(а):
Электронсос у меня один, да и его можно отключать без особых страхов потому что есть бойпас. Я вот сомневаюсь долго ли ждать после того как полностью открою обратку, в смысле ждать ли полного наполнения системы через обратку или можно открывать подачу раньше? Так то я остальной работы не боюсь, приходилось и кранам с задвижками ревизию делать, и секции полностью менять, да и воздух где стравливать знаю. Мне бы только систему хотя бы разок самому заполнить а вот тут у меня как раз никакого опыта, поэтому и сомневаюсь.

Поживу- увижу
Доживу- узнаю
Выживу- учту.
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 1155
Зарегистрирован: 17.11.2012
Откуда: приморье Уссурийск-Владивосток
Возраст: 37

НАУЧИТЕ КАК ПРАВИЛЬНО ЗАПУСТИТЬ ОТОПЛЕНИЕ

Сообщение »

это лучше на практике. напросись в какую либо бригаду сантехническую.

сантехник
+7924 323 1010
Аватара пользователя
Cантехник-любитель
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 06.09.2013
Откуда: Нижегородская обл.
Возраст: 64

НАУЧИТЕ КАК ПРАВИЛЬНО ЗАПУСТИТЬ ОТОПЛЕНИЕ

Сообщение »

Да в принципе мне и напрашиваться не надо, я же устроился по совместительству, а в той организации где постоянно работаю есть своя котельная с персоналом который я хорошо знаю, попрошу совета и у них, а если надо будет то и со мной сходят на место и всё разъяснят. Конечно обращаться к ним как то неудобно, но куда деваться. Мне бы один раз только самому попробовать а там уже проще будет всё таки общие представления и навыки кое какие я имею.

Поживу- увижу
Доживу- узнаю
Выживу- учту.
Cантехник-любитель
Сообщения: 196
Зарегистрирован: 06.01.2013
Откуда: Тверская обл.
Возраст: 67

НАУЧИТЕ КАК ПРАВИЛЬНО ЗАПУСТИТЬ ОТОПЛЕНИЕ

Сообщение »

Обратку открой, неспешно, через минут несколько

подачу... и вперёд по верхам проверять и воздух

травить...

монтана писал(а):
То что для вас просто и понятно по умолчанию, для автора вопроса - тёмный лес. Поэтому попытаюсь дополнить Ваш ответ.

1) если на вводе стоят вентиля, то открывать неспешно надо не обратку, а подачу (чтобы не оторвать клапан вентиля если система ЦО одноконтурная)

2) после заполнения системы, полностью закрыть арматуру и затем медленно открывать, если будет слышен шум воды, значит есть большая утечка в системе.

3) если нет шума при медленном открывании, то при 1) варианте опять закрываете подачу, открываете обратник и начинаете стравливать воздух через воздушники или прогонять воду через всю систему с удалением воды и воздуха через дренаж перед (со стороны здания) подающей задвижкой.

4) закрываете все спускники и открываете подающую задвижку

5) включаете циркуляционный насос.(если он есть)

И последнее, при всём к Вам уважении, вы не дали точного описания системы и фоторафии, это говорит о многом.

Генеральный сантехник
Сообщения: 22516
Зарегистрирован: 31.03.2011
Откуда: Моск. Обл.

НАУЧИТЕ КАК ПРАВИЛЬНО ЗАПУСТИТЬ ОТОПЛЕНИЕ

Сообщение »

если на вводе стоят вентиля,
Слесарь АВР писал(а):
То надо ... чтоб их не стояло

Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое...
Новичoк
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 19.07.2013
Откуда: С-Пб
Возраст: 56

НАУЧИТЕ КАК ПРАВИЛЬНО ЗАПУСТИТЬ ОТОПЛЕНИЕ

Сообщение »

если не простой элеваторный узел лучше даже не суйтесь , насосы могут и выключаться по ощибке как потом ? куда бежать , есть специально обученные люди пусть и занимаются

Аватара пользователя
Cантехник-любитель
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 06.09.2013
Откуда: Нижегородская обл.
Возраст: 64

НАУЧИТЕ КАК ПРАВИЛЬНО ЗАПУСТИТЬ ОТОПЛЕНИЕ

Сообщение »

На вводе и обратке стоят шаровые вентиля, по заявлению завхоза стоят уже четвёртый год. Думаю в моём случае лучше потихоньку открывать обратку, хотя может я и не прав.

Поживу- увижу
Доживу- узнаю
Выживу- учту.
Генеральный сантехник
Сообщения: 22516
Зарегистрирован: 31.03.2011
Откуда: Моск. Обл.

НАУЧИТЕ КАК ПРАВИЛЬНО ЗАПУСТИТЬ ОТОПЛЕНИЕ

Сообщение »

шаровые вентиля,
vovantuz писал(а):
Не называй шаровые - вентилями

Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое...
Аватара пользователя
Cантехник-любитель
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 06.09.2013
Откуда: Нижегородская обл.
Возраст: 64

НАУЧИТЕ КАК ПРАВИЛЬНО ЗАПУСТИТЬ ОТОПЛЕНИЕ

Сообщение »

Каюсь! :bad: Конечно же шаровый кран. Вентеля же они от слова винт, тут и ежу понятно.

Поживу- увижу
Доживу- узнаю
Выживу- учту.
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Мастер-сантехник
Сообщения: 755
Зарегистрирован: 03.01.2011
Откуда: Киев

НАУЧИТЕ КАК ПРАВИЛЬНО ЗАПУСТИТЬ ОТОПЛЕНИЕ

Сообщение »

поэтому и сомневаюсь.
vovantuz писал(а):
Правильно делаешь. А если при пуске вырисуется какая ндь проблемма: задвижка открылась а закрываться не хочет, свеженькая дырочка гденибудь, ну много всякого бывает... Так можно и "хорошо заработать". Я бы оставил это хозяевам теплопункта.

Аватара пользователя
Cантехник-любитель
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 06.09.2013
Откуда: Нижегородская обл.
Возраст: 64

НАУЧИТЕ КАК ПРАВИЛЬНО ЗАПУСТИТЬ ОТОПЛЕНИЕ

Сообщение »

Конечно, можно от всего отказаться пока не поздно, но и особо больших проблем не предвидеться тем более что у меня есть к кому обратится за помощью и советом, да и сам я не один сезон слесарем в котельной отработал, просто запускали мы в начале отопительного сезона котельную а тут придётся подключать отапливаемое помещение вот и мандражирую немного.

Вот он сам узел, подача, обратка, насос и семь шаровых кранов.
А это термопары и датчики идущие на счётчик, к ним я уже никакого отношения не имею.
Поживу- увижу
Доживу- узнаю
Выживу- учту.
Аватара пользователя
Cантехник-любитель
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 06.09.2013
Откуда: Нижегородская обл.
Возраст: 64

НАУЧИТЕ КАК ПРАВИЛЬНО ЗАПУСТИТЬ ОТОПЛЕНИЕ

Сообщение »

В общем так, вчера отопление было запущено мною без особых, да вообще можно сказать без проблем. Не так страшен чёрт как его малюют, да и опыт какой никакой у меня уже был, я об этом писал раньше. Теперь нужно отрегулировать систему отопления что бы работала без сбоев.

Поживу- увижу
Доживу- узнаю
Выживу- учту.
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 1193
Зарегистрирован: 29.05.2013
Откуда: г.Иваново
Возраст: 44

НАУЧИТЕ КАК ПРАВИЛЬНО ЗАПУСТИТЬ ОТОПЛЕНИЕ

Сообщение »

если есть возможность настраивай систему участками,у меня в торговом центре (50000 кв/м)12 контуров,3 этажа,одним махом такое не наладишь,хотя обслуживаю с момента запуска уже 7 сезон;самое главное не крути на угад лучше не добздеть чем перебздеть,удачи в наладки системы

сантехник-монтажник т.+79158274452
Аватара пользователя
Cантехник-любитель
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 06.09.2013
Откуда: Нижегородская обл.
Возраст: 64

НАУЧИТЕ КАК ПРАВИЛЬНО ЗАПУСТИТЬ ОТОПЛЕНИЕ

Сообщение »

удачи в наладки системы
Вячеслав Геннадьевич писал(а):
Спасибо! :) Что получится постараюсь сообщить.

Поживу- увижу
Доживу- узнаю
Выживу- учту.

Вернуться в «Отопление»

Кто сейчас на конференции