НАУЧИТЕ КАК ПРАВИЛЬНО ЗАПУСТИТЬ ОТОПЛЕНИЕ
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 89
- Зарегистрирован: 06.09.2013
- Откуда: Нижегородская обл.
- Возраст: 64
НАУЧИТЕ КАК ПРАВИЛЬНО ЗАПУСТИТЬ ОТОПЛЕНИЕ
там какая-то электроника есть электро насосы какие-то тепло дадчики |
Доживу- узнаю
Выживу- учту.
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1155
- Зарегистрирован: 17.11.2012
- Откуда: приморье Уссурийск-Владивосток
- Возраст: 37
НАУЧИТЕ КАК ПРАВИЛЬНО ЗАПУСТИТЬ ОТОПЛЕНИЕ
это лучше на практике. напросись в какую либо бригаду сантехническую.
+7924 323 1010
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 89
- Зарегистрирован: 06.09.2013
- Откуда: Нижегородская обл.
- Возраст: 64
НАУЧИТЕ КАК ПРАВИЛЬНО ЗАПУСТИТЬ ОТОПЛЕНИЕ
Да в принципе мне и напрашиваться не надо, я же устроился по совместительству, а в той организации где постоянно работаю есть своя котельная с персоналом который я хорошо знаю, попрошу совета и у них, а если надо будет то и со мной сходят на место и всё разъяснят. Конечно обращаться к ним как то неудобно, но куда деваться. Мне бы один раз только самому попробовать а там уже проще будет всё таки общие представления и навыки кое какие я имею.
Доживу- узнаю
Выживу- учту.
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 196
- Зарегистрирован: 06.01.2013
- Откуда: Тверская обл.
- Возраст: 67
НАУЧИТЕ КАК ПРАВИЛЬНО ЗАПУСТИТЬ ОТОПЛЕНИЕ
Обратку открой, неспешно, через минут несколько подачу... и вперёд по верхам проверять и воздух травить... |
1) если на вводе стоят вентиля, то открывать неспешно надо не обратку, а подачу (чтобы не оторвать клапан вентиля если система ЦО одноконтурная)
2) после заполнения системы, полностью закрыть арматуру и затем медленно открывать, если будет слышен шум воды, значит есть большая утечка в системе.
3) если нет шума при медленном открывании, то при 1) варианте опять закрываете подачу, открываете обратник и начинаете стравливать воздух через воздушники или прогонять воду через всю систему с удалением воды и воздуха через дренаж перед (со стороны здания) подающей задвижкой.
4) закрываете все спускники и открываете подающую задвижку
5) включаете циркуляционный насос.(если он есть)
И последнее, при всём к Вам уважении, вы не дали точного описания системы и фоторафии, это говорит о многом.
-
- Генеральный сантехник
- Сообщения: 22516
- Зарегистрирован: 31.03.2011
- Откуда: Моск. Обл.
НАУЧИТЕ КАК ПРАВИЛЬНО ЗАПУСТИТЬ ОТОПЛЕНИЕ
если на вводе стоят вентиля, |
-
- Новичoк
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 19.07.2013
- Откуда: С-Пб
- Возраст: 56
НАУЧИТЕ КАК ПРАВИЛЬНО ЗАПУСТИТЬ ОТОПЛЕНИЕ
если не простой элеваторный узел лучше даже не суйтесь , насосы могут и выключаться по ощибке как потом ? куда бежать , есть специально обученные люди пусть и занимаются
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 89
- Зарегистрирован: 06.09.2013
- Откуда: Нижегородская обл.
- Возраст: 64
НАУЧИТЕ КАК ПРАВИЛЬНО ЗАПУСТИТЬ ОТОПЛЕНИЕ
На вводе и обратке стоят шаровые вентиля, по заявлению завхоза стоят уже четвёртый год. Думаю в моём случае лучше потихоньку открывать обратку, хотя может я и не прав.
Доживу- узнаю
Выживу- учту.
-
- Генеральный сантехник
- Сообщения: 22516
- Зарегистрирован: 31.03.2011
- Откуда: Моск. Обл.
НАУЧИТЕ КАК ПРАВИЛЬНО ЗАПУСТИТЬ ОТОПЛЕНИЕ
шаровые вентиля, |
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 89
- Зарегистрирован: 06.09.2013
- Откуда: Нижегородская обл.
- Возраст: 64
НАУЧИТЕ КАК ПРАВИЛЬНО ЗАПУСТИТЬ ОТОПЛЕНИЕ
Каюсь! Конечно же шаровый кран. Вентеля же они от слова винт, тут и ежу понятно.
Доживу- узнаю
Выживу- учту.
-
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 755
- Зарегистрирован: 03.01.2011
- Откуда: Киев
НАУЧИТЕ КАК ПРАВИЛЬНО ЗАПУСТИТЬ ОТОПЛЕНИЕ
поэтому и сомневаюсь. |
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 89
- Зарегистрирован: 06.09.2013
- Откуда: Нижегородская обл.
- Возраст: 64
НАУЧИТЕ КАК ПРАВИЛЬНО ЗАПУСТИТЬ ОТОПЛЕНИЕ
Конечно, можно от всего отказаться пока не поздно, но и особо больших проблем не предвидеться тем более что у меня есть к кому обратится за помощью и советом, да и сам я не один сезон слесарем в котельной отработал, просто запускали мы в начале отопительного сезона котельную а тут придётся подключать отапливаемое помещение вот и мандражирую немного.
Доживу- узнаю
Выживу- учту.
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 89
- Зарегистрирован: 06.09.2013
- Откуда: Нижегородская обл.
- Возраст: 64
НАУЧИТЕ КАК ПРАВИЛЬНО ЗАПУСТИТЬ ОТОПЛЕНИЕ
В общем так, вчера отопление было запущено мною без особых, да вообще можно сказать без проблем. Не так страшен чёрт как его малюют, да и опыт какой никакой у меня уже был, я об этом писал раньше. Теперь нужно отрегулировать систему отопления что бы работала без сбоев.
Доживу- узнаю
Выживу- учту.
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1193
- Зарегистрирован: 29.05.2013
- Откуда: г.Иваново
- Возраст: 44
НАУЧИТЕ КАК ПРАВИЛЬНО ЗАПУСТИТЬ ОТОПЛЕНИЕ
если есть возможность настраивай систему участками,у меня в торговом центре (50000 кв/м)12 контуров,3 этажа,одним махом такое не наладишь,хотя обслуживаю с момента запуска уже 7 сезон;самое главное не крути на угад лучше не добздеть чем перебздеть,удачи в наладки системы
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 89
- Зарегистрирован: 06.09.2013
- Откуда: Нижегородская обл.
- Возраст: 64
НАУЧИТЕ КАК ПРАВИЛЬНО ЗАПУСТИТЬ ОТОПЛЕНИЕ
удачи в наладки системы
|
Доживу- узнаю
Выживу- учту.
Кто сейчас на конференции