Не нагреваеться ПЛ
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
-
Лана103
Не нагреваеться ПЛ
Сделала ремонт в ванной. Повесили водяной ПЛ,но он не греться. Когда продувают кранами Маевского,то нагревается стоит их закрыть сразу остывает. Помогите плиззз...
-
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1407
- Зарегистрирован: 02.09.2012
- Откуда: Томск/Северск
- Возраст: 45
Не нагреваеться ПЛ
Лекарства два, либо насос после кранов, либо стояк между кранами немного заужать
- сварщик/сантехник
- Сообщения: 26701
- Зарегистрирован: 14.02.2010
- Откуда: МО Ивантеевка
- Возраст: 53
Не нагреваеться ПЛ
Шайбу, шайбу! А лучше сделать на 5 с +.
-
- Генеральный сантехник
- Сообщения: 22516
- Зарегистрирован: 31.03.2011
- Откуда: Моск. Обл.
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1155
- Зарегистрирован: 17.11.2012
- Откуда: приморье Уссурийск-Владивосток
- Возраст: 37
Не нагреваеться ПЛ
вода по стояку, по прямой идет и с какого ей заходить в ваш полотенчик, тем более с кучей углов, т.е с большим сопротивлением потока.
+7924 323 1010
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1375
- Зарегистрирован: 30.08.2013
- Откуда: Москва
- Возраст: 54
Не нагреваеться ПЛ
либо стояк между кранами немного заужать |
Шайбу, шайбу! А лучше сделать на 5 с + |
вода по стояку, по прямой идет и с какого ей заходить в ваш полотенцесушитель, тем более с кучей углов, т. е с большим сопротивлением потока. |
т.е подключение п/с диагональное или вертикальное
работает....
А у вас, похоже подключение п/с снизу оба?
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2458
- Зарегистрирован: 25.09.2012
- Откуда: Саратов
- Возраст: 42
Не нагреваеться ПЛ
верхняя труба должна идти строго паралельно |
к нижней не такие |
диагональное |
Есть еще вариант и нижнее подключение сделать, но для этого вводы надо переваривать. Как минимум один.
Лана103, попали Вы. И не Вы первая и не Вы последняя. Или переделывать подводку, или электрический ПС. Кстати. Стояк горячий?
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1375
- Зарегистрирован: 30.08.2013
- Откуда: Москва
- Возраст: 54
Не нагреваеться ПЛ
специально для вертикалки спроектированные. |
Но только чтобы вверх не поднималась, а по хорошему чутка вниз, от подключения к отводу. |
если ставить "лесенку" с вертикальным подключением - высота 0,5 совсем маленький п/с,
если с нижним подключением - очень уж высоко его нужно задрать (что бы сохранить горизонталь вводной трубы)...
вот так и мучаемся
Кто сейчас на конференции