Чем правильно загерметизировать ввод ПНД-трубы в колодец?

Экспертиза и оценка проектов сооружений, реконструкция, эксплуатация, проектирование и ремонт наружных сантехнических сетей.

Модераторы: Эак, hashmelator, Duga, Труболом, San-Remo

СергейСПб

#1 Чем правильно загерметизировать ввод ПНД-трубы в колодец?

Сообщение »

Собственно, весь вопрос уже в заголовке. Пробиваю отверстие в бетонном кольце, завожу в него трубу, а чем лучше заделать щель между бетоном и трубой, не знаю. Подскажите, пожалуйста.

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 1155
Зарегистрирован: 17.11.2012
Откуда: приморье Уссурийск-Владивосток
Возраст: 37
Контактная информация:

#2 Чем правильно загерметизировать ввод ПНД-трубы в колодец?

Сообщение »

цемент с песком. но цемента больше чем на обычный раствор. можно вообще пополам. лопата песка+лопата цемента. и этим раствором шпаклюешь.

сантехник
+7924 323 1010
Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 12.04.2013
Откуда: Краснодарский край
Возраст: 63
Контактная информация:

#3 Чем правильно загерметизировать ввод ПНД-трубы в колодец?

Сообщение »

на трубу ставишь гильзу - зазор между колодцем и гильзой заделываешь цементным раствором 1:3, а зазор между трубой и гильзой зачеканеваешь промасленным сальником или лен с силиконом

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 1760
Зарегистрирован: 26.11.2009
Откуда: Нижний Новгород
Возраст: 52
Контактная информация:

#4

Сообщение »

Иначе, без гильзы, чутка просядет колодец и порвёт пнд

Думай о людях хорошо,а плохо они сами сделают.А представь что бы они сделали,если бы о них ещё и думали плохо ?

Закрыто Закрыто

Вернуться в «Наружные инженерные коммуникации»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя