Проблема такая: поставили строители ванную, но слив очень плохой. Если принимать душ на среднем напоре, то вода не уходит, а прибавляется. К окончанию душевой процедуры стоит вода сантиметров 10.

На фотографии видно: я немного переделал сифон, чтобы было меньше сопротивление убрал гидрозатвор, и так вход в канализацию выше, чем слив ванной.

Мысль у меня только одна - поднимать выше ванную, но может есть другие предложения.

В дополнение: 10 этаж, тяга в канализации отсутствует (воздух идет в помещение из канализации) Время от времени появляется запах канализации в туалете. Причины не ясны.

P.S. Извиняюсь за непрофессианальное изложение, в этом деле дилетант. Очень прошу помочь.

Помогите советом по сливу - 12022013926.jpg
Помогите советом по сливу - 12022013928.jpg
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Генеральный сантехник
Сообщения: 22516
Зарегистрирован: 31.03.2011
Откуда: Моск. Обл.

Помогите советом по сливу

Сообщение »

убрал гидрозатвор
Андрей22 писал(а):
Ага ... получил один большой ... Переставь

назад , продлить до тройника трубой 40 , убрав

гофру , сам лежак 50 ка - не забит ? При строителях

каждая вторая в ауте ...

Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое...
Аватара пользователя
сварщик/сантехник
Сообщения: 26701
Зарегистрирован: 14.02.2010
Откуда: МО Ивантеевка
Возраст: 53

Помогите советом по сливу

Сообщение »

:-D

Установка кондиционеров, ремонт и обслуживание холодильного оборудования т. +79167320849
Гость

Помогите советом по сливу

Сообщение »

сам лежак 50 ка - не забит ? При строителях

каждая вторая в ауте ...

монтана писал(а):
Лежак в норме, т.к. до тройника есть еще умывальник - слив нормальный

Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 11.02.2013
Откуда: Омск

Помогите советом по сливу

Сообщение »

продлить до тройника трубой 40
монтана писал(а):
Это надо сделать в любом случае.

А как без гидрозатвора? То, что ниже... Так вода растечется по нему и не займет все пространство трубы, сверху будет воздух, вот и пахнет канашкой.

Лежак в норме, т.к. до тройника есть еще умывальник - слив нормальный
Гость писал(а):
Так у умывальника высота не сравнима, а тут уровень слива ванны ниже уровня тройника, любой засор и привет.

Сантехник
Сообщения: 15709
Зарегистрирован: 11.11.2009

Помогите советом по сливу

Сообщение »

Ууууууууууууу...........

"Некоторые люди лишены дара видеть правду. Но зато какой искренностью дышит их ложь!"
Станислав Ежи Лец


"Если у вас всё хорошо , не расстраивайтесь - это скоро пройдёт ."
Андрей22

Помогите советом по сливу

Сообщение »

Спасибо всем ответившим! Проблема устранена! Развернул тройник горизонтально и заменил гофру на трубу, а сифон на английский для душевой кабины.