Неоходимость установки байпасов
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
-
Люся
#1 Неоходимость установки байпасов
Помогите! Сантехники установили батареи, поставили краны на входе и выходе, а байпас ставить не хотят, говорят будут холодные батареи, так ли это?
-
Гость
#2
конечно надо ставить перемычку обязательно. если далеко от стояка , то с вентилем на ней. но обязательно , иначе зачем вам эти краны нужны.??????
-
ST
#3
Согласен, грамотно установленый байпас ни чему не помешает. А вот краном на стояке можно регулировать весь стояк .
- Новичoк
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 30.05.2008
- Откуда: Латвия
- Контактная информация:
#4
Байпас - нужен ..особенно при установке новых панельных радиаторов. Так как стояки в домах бывают разного диаметра - а вход в ваш панельный радиатор - обычно пол дюйма..Если всю циркуляционную воду пустить в радиатор и ждять что будет теплее - то тем самым вы тормознёте весь стояк - тем самым снизите температуру воды - циркуляция затормозится.. Главное понять принцип работы отопления в многоквартирном доме - остывая вода возвращается в теплообменник и там снова подогревается от кочегарки(назовём ето так)..И снова - по системе.. Таким образом - чем чаще она(вода) будет бегать туда и обратно ( батареи - теплообменник +) тем теплее будет у вас в избе.. А без перемычки байпаса - у вас - тёплая вода уйдёт к соседям - по другому стояку.. А ваши сантехники - просто халтурщики..Конечно - без байпаса - быстрее всё сделать...
-