Здравствуйте любители сантехники подскажите пожалуйста.
Дано четырех этажное здание система отопления двух трубная с нижней подачей, в качестве отопительных приборов приняты напольные конвекторы элегант (фото №1),от стояка идет подводка к конвекторам два отсечных шаровых крана +на подаче стоит терморегулятор. ИТП нет, отопление подключено от наружных сетей напрямую(то есть пара отсечных,один балансировочник на подаче который не пашет скорей всего, манометры и термометры фильтров нет). Давление на подаче 2 кг,температура 80С,обратка давление 2,1кг. На всех стояках есть автоматические воздушники.
Собственно проблема в чем не прогреваются отопительные приборы в дальних углах здания по последним стоякам,по всем этажам. спуск воздуха с конвекторов ни к чему не привел,думал терморегулятор засрался на подаче так нет все ок.Может недостаточно давления? Что можно сделать?? А вобщще 2кг сколько этажей должно продавливать??
Второй вопрос фото №2 почему между муфтой и контргайкой выступает ржавчина и так почти на всех стояках, или просто надо контргайки подтянуть??
Воппрос по фото №3 что это ? компенсатор??
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2458
- Зарегистрирован: 25.09.2012
- Откуда: Саратов
- Возраст: 42
не пойму в чем дело ?? несколько вопросов.
подаче 2 кг |
,обратка давление 2,1кг |
не прогреваются отопительные приборы |
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
не пойму в чем дело ?? несколько вопросов.
один балансировочник на подаче.....Давление на подаче 2 кг,температура 80С,обратка давление 2,1кг |
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 57
- Зарегистрирован: 05.09.2010
- Откуда: Питер
не пойму в чем дело ?? несколько вопросов.
<Эт как? Из обратки в подачу идет?>
не думаю что обратка передавливает разница небольшая,мож манометры врут, возможности увеличить давление на подаче пока нету, теплоснабжающая организация снизила давление.
<один балансировочник на подаче.....Давление на подаче 2 кг,температура 80С,обратка <давление 2,1кг
<Ни закралась ли тут ошибка...
Да от балансировочника ноль как не крутил походу не регулирует нефига, по поводу давления так показывают манометры врятли передавливает обратка,стояки на подаче горячие обратка градусов 60,теплосьем есть.
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
не пойму в чем дело ?? несколько вопросов.
от балансировочника ноль как не крутил походу не регулирует нефига |
Сильно похож на Danfoss USV-I.
Клапан ставиться на подачу,судя по фотографиям стоит не правильно(если на том стояке действительно
подача),так как в том положении,как установлен ,если не изменяет память,стрелка в низ.
Имеет преднастройку.
Воппрос по фото №3 что это ? компенсатор?? |
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 57
- Зарегистрирован: 05.09.2010
- Откуда: Питер
не пойму в чем дело ?? несколько вопросов.
<Название есть?
<Сильно похож на Danfoss USV-I.
<Клапан ставиться на подачу,судя по фотографиям стоит не правильно(если на том стояке <действительно
<подача),так как в том положении,как установлен ,если не изменяет память,стрелка в низ. <:scratch_one-s_head:
<Имеет преднастройку.
Я говорил про балансировочник который стоит в ИТП(седня сфоткаю и выложу),а на стояках на обратке все правильно данфосс юсв-1, специально спрашивал у проектировщиков сказали ставить на обратку чтоб типа можно создавать подпор чтоб все конвектора протапливались.
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
не пойму в чем дело ?? несколько вопросов.
Я говорил про балансировочник который стоит в ИТП |
А USV-I по моему должен быть на подаче.
То,что не прогреваются отопительные приборы именно в дальних углах здания по
последним стоякам,по всем этажам,возможно нужно настраивать именно клапана
на стояках.
-
CraftsMasterS
не пойму в чем дело ?? несколько вопросов.
Вот этот стояк, что на втором фото, с клапаном от Данфосс, он в центре здания находиться, или это один из крайних стояков, тех что не прогреваются!?
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 57
- Зарегистрирован: 05.09.2010
- Откуда: Питер
не пойму в чем дело ?? несколько вопросов.
Вот этот стояк, что на втором фото, с клапаном от Данфосс, он в центре здания находиться, или это один из крайних стояков, тех что не прогреваются!? |
А USV-I по моему должен быть на подаче. |
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
не пойму в чем дело ?? несколько вопросов.
Сильно похож на Danfoss USV-I. |
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 57
- Зарегистрирован: 05.09.2010
- Откуда: Питер
не пойму в чем дело ?? несколько вопросов.
И так я думаю начать с нуля описать все заново. Начнем с временного итп.Фото прилагаются. На подаче стоит балансировочник, но походу для виду,так как не регулирует и свистит. После установки между фланцев регулирущей шайбы свист пропал.Теперь перейдем к системе отопления стояки все прогреваются все ок. Но не все греют конвектора а именно. Не греет правое крыло здания причем если 1 этаж ПОЧТИ весь прогревается,то 2 этаж и остальные этажи нет. Спуск воздуха с конвекторов результатов не дал.
Попробовали седня сделать так,перекрыли шаровый на обратке.Прогнали водичку с конвектора через воздушник, конвектор прогрелся,открываешь обратку,подача и конвектор остывает и опять холодные.
Не думаю что обратка задавливает подачу, так как в центральной части все ок.Да и стояки подача намного горячей обратки. Думал мож не хватает давления,но почему тогда на стояки до 4 этажа хватает все греется,а в стороны на горизонталку фигушки.
- сварщик/сантехник
- Сообщения: 26701
- Зарегистрирован: 14.02.2010
- Откуда: МО Ивантеевка
- Возраст: 53
не пойму в чем дело ?? несколько вопросов.
Первое фото: кто сие сотворил? Закрой подачу и обратку (32 шары), какое давление будет показывать?
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 57
- Зарегистрирован: 05.09.2010
- Откуда: Питер
не пойму в чем дело ?? несколько вопросов.
<Первое фото: кто сие сотворил? Закрой подачу и обратку (32 шары), какое давление будет <показывать?
Да сотворили побыстренькому какие то люди, просто когда начинался отопительный сезон не успевали поставить нормальный ИТП(оборудование долго шло),вот и слепили напрямую из того что было у них,без фильтров.Наверняка засрали систему отопления.
Шары могу закрыть только в понедельник. Какой сначала лучше закрыть подачу или обратку?
- сварщик/сантехник
- Сообщения: 26701
- Зарегистрирован: 14.02.2010
- Откуда: МО Ивантеевка
- Возраст: 53
не пойму в чем дело ?? несколько вопросов.
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
не пойму в чем дело ?? несколько вопросов по отоплению
Для начала бы проверить давление подачи/обратки одним манометром(перепаковать).
стояки до 4 этажа хватает все греется,а в стороны на горизонталку фигушки. |