Разводка воды в доме на 2 семьи
Модераторы: Эак, hashmelator, Duga, Труболом, San-Remo
-
- Новичoк
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 10.12.2012
Разводка воды в доме на 2 семьи
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Пару слов вступления (первая тема на форуме):
К моему глубочайшему сожалению не обладаю достаточным объемом знаний и опытом, но в тоже время руки, на мой сугубо личный взгляд, растут из правильного места и есть МОРЕ желания и интереса к данному вопросу. Поэтому прошу Вашей конструктивной критики и помощи. Спасибо.
Исходные данные:
- холодная вода от центрального водоснабжения (труба уже была введена в дом)
- горячая вода от накопительного бойлера косвенного нагрева (на данный момент электрический накопительный водонагреватель)
- 2 этажа
- 2 кухонные мойки, 2 стиральные машины, 2 туалета, 2 раковины, 2 душевые кабины, 1 бойлер косвенного нагрева
- 2 семьи
Планирую:
+ использовать (окончательно и безповоротно )
..........метало-пластиковую трубу Henco
..........пресс-фитинги Tiemme
..........шаровые краны ITAP
..........коллекторы
+ От введенной в дом металлической трубы диаметром (чуть позже напишу) пустить трубу внешним диаметром 20 мм. до коллекторов.
+ От коллекторов разводку к потребителям трубой внешним диаметром 15 мм.
Вопросы:
1. Правильно ли я нарисовал схему разводки (коллекторы на 1-м и 2-м этажах, соединенные МП трубой 20 мм.)?
2. Стоит ли увеличить диаметры труб до 25 мм. и 20 мм.?
3. Коллекторы какой фирмы взять соотношение цена/качество?
С уважением, Haru_Gumba
- просто сантехник
- Сообщения: 10180
- Зарегистрирован: 30.10.2008
- Откуда: Медведково
Разводка воды в доме на 2 семьи
коллекторы |
-
CraftsMasterS
Разводка воды в доме на 2 семьи
К первым коллекторам 25, и также дальше к коллекторам второго этажа 25-кой.циркуляцию сделаете между источником и последним коллектором, трубы гор.воды убрать в изоляцию.
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
К коллекторам через троиник, магистрали привести, а не так как у вас , транзитом через первые колектора!
- просто сантехник
- Сообщения: 10180
- Зарегистрирован: 30.10.2008
- Откуда: Медведково
-
- Новичoк
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 10.12.2012
Разводка воды в доме на 2 семьи
Уважаемый Рин, небольшое время спуска в принципе не пугает. Суть системы рециркуляции понимаю, но складную схему для себя не представляю, если можно чуть подробне для моего случая, спасибо.
Что, примерно в голове
Добавлено спустя 7 минут 47 секунд:
Уважаемый CraftsMasterS, с диаметрами подающей и межколлекторной трубы вас понял, циркуляцию последнего коллектора с подающей см. картинку, а вот
К коллекторам через троиник, магистрали привести, а не так как у вас , транзитом через первые колектора! |
Добавлено спустя 13 минут 53 секунды:
Как и всегда бывает отправил сообщение, а потом дошло, что уже ДОШЛО
CraftsMasterS про тройник понял, вот только
циркуляцию сделаете между источником и последним коллектором |
- просто сантехник
- Сообщения: 10180
- Зарегистрирован: 30.10.2008
- Откуда: Медведково
Разводка воды в доме на 2 семьи
небольшое время спуска в принципе не пугает |
можно тогда и с рециркуляцией не заморачиваться, тратить деньги на насос и электричество.
у буржуев западных даже ХВС закольцовывают, чтоб вода в тупике не застаивалась, отводы от магистрали минимальные делают.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
с рециркуляцией можете и ТП и ПС развести, совсем другой уровень комфорта.
-
- Новичoк
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 10.12.2012
Разводка воды в доме на 2 семьи
CraftsMasterS. не могли пояснить
циркуляцию сделаете между источником и последним коллектором |
-
CraftsMasterS
Разводка воды в доме на 2 семьи
Источник - это котел или что там у вас ГВС делает.
Из источника выходит трубопровод через троиник разделяется на две подающие ветки 25 диаметром, одна идет на коллектор первого этажа, а второй трубопровод такого же сечения прокладываеться на второй этаж до другого коллектора ГВС.
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Троиник необходимо сделать как можно ближе к первому.
С коллектора второго этажа 20-м диаметром приведите к источнику контур циркуляции. Троиник ,подающих трубопровод ГВС, нужно сделать как можно ближе перед первым коллектором, для того чтобы на первом этаже из водоразборных точек получить максимально быстро горячую воду.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Т.к циркуляционный контур будет проходить рядом с первым колектором.
-
Гость
-
- Новичoк
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 10.12.2012
Разводка воды в доме на 2 семьи
Добавлено спустя 40 минут 26 секунд:
Вопрос, стоит ли на трубу рециркуляции горячей воды ставить полотенцесушитель.
Спасибо.
- просто сантехник
- Сообщения: 10180
- Зарегистрирован: 30.10.2008
- Откуда: Медведково
Разводка воды в доме на 2 семьи
Вопрос, стоит ли |
чукча писатель, чукча не читатель?
с рециркуляцией можете и ТП и ПС развести, совсем другой уровень комфорта |
Добавлено спустя 9 минут 20 секунд:
не надо гребенок,тащи рециркуляцию по всему периметру, по всем приборам
отводы от магистрали делай минимальные, хоть вообще без отводов - сразу от тройника запитывай, в магистраль врезай полотенцесушители и тёплые полы
-
CraftsMasterS
Разводка воды в доме на 2 семьи
Не всем по карману так глобализовать свои проекты, как ты это мыслишь¡¡¡
- просто сантехник
- Сообщения: 10180
- Зарегистрирован: 30.10.2008
- Откуда: Медведково
Разводка воды в доме на 2 семьи
Не всем по карману |
был на днях на старом объекте, а полотенчик холодный, интересуюсь? - хозяину электричества на насос жалко
-
- Новичoк
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 10.12.2012
Разводка воды в доме на 2 семьи
Модернизированная схема.
Чтобы очень долго не ждать горячей воды на самом длинном участке от раздающего коллектора хочу пустить подающую трубу до этого места, тройник на потребителя и далее до коллектора.
Полотенцесушитель с байпасом для отключения, в случае чего, самого ПС.
Вопрос: диаметр байпаса на ПС хочу сделать такой же как и трубы рециркуляции, т.е 20 мм. и на нем шаровый кран. Когда будет работать система кран будет закрытым, при необходимости обслуживания ПС - шаровые краны на входе и выходе с ПС закрываются и открывается на байпасе. Или стоит байпас сделать диаметром 16 мм. и без шарового крана.
Спасибо.
-
- Новичoк
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 10.12.2012
Кто сейчас на конференции