Как определить: где подающая/отводящая труба?

Форум по отоплению. Расчёт и монтаж систем отопления. Отопление домов и дач. Схемы отопления, обмен опытом. Обсуждение котлов, бойлеров, батарей и радиаторов.

Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo

np
Новичoк
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 12.05.2008
Контактная информация:

#1 Как определить: где подающая/отводящая труба?

Сообщение »

Хотим поменять радиаторы отопления на алюминевые. Прошу Ваших советов:

Определите, пожалуйста, на глаз - какая труба подающая? Влево уходят трубы для второго радиатора на кухню. У нас 5ый этаж пятиэтажного кирпичного дома. Дому примерно 40 лет.

Как определить направление потока в импортном кране? С такими кранами, имхо, правильно подключить радитор не получится - один кран будет подключен "обратно".

(На "тройничках" будет собрана перемычка в обход радиатора. Далее два крана и сам радиатор.)

P.S. Фотки 120 и 60 кБ.

Как определить: где подающая отводящая труба? - краны.jpg
Как определить: где подающая отводящая труба? - Radiator.jpg
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Гость

#2

Сообщение »

Вентеля ставьте к батареям и будет правильно. Подвод воды сверху.

np
Новичoк
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 12.05.2008
Контактная информация:

#3

Сообщение »

В том то и дело, что по-другому краны не поставишь, ведь:

...вентиль должен эксплуатироваться только при определенном направлении движения потока через него - когда поток подтекает под тарелку и в закрытом состоянии давит на тарелку со стороны седла. Тогда при открывании вентиля давление рабочей среды помогает оторвать тарелку от седла. Если же вентиль будет установлен неправильно, то в закрытом положении давление рабочей среды будет прижимать тарелку к седлу и при попытке открыть вентиль потребуется значительно большее усилие для перемещения шпинделя или штока, так как придется преодолеть давление рабочей среды, иногда весьма значительное. Это может привести к тому, что большим усилием тарелка затвора будет сорвана со штока и вентиль выйдет из строя, что потребует разборки вентиля для ремонта... (С)какойтосайт

В нашем случае один вентиль будет стоять неправильно. :o

Гость

#4

Сообщение »

Если ты сам взялся делать, то такие простые познания как переходники должен понимать? А прикалываться здесь :sad:

В том то и дело, что по-другому краны не поставишь, ведь:

...вентиль должен эксплуатироваться только при определенном направлении движения потока через него - когда поток подтекает под тарелку и в закрытом состоянии давит на тарелку со стороны седла. Тогда при открывании вентиля давление рабочей среды помогает оторвать тарелку от седла. Если же вентиль будет установлен неправильно, то в закрытом положении давление рабочей среды будет прижимать тарелку к седлу и при попытке открыть вентиль потребуется значительно большее усилие для перемещения шпинделя или штока, так как придется преодолеть давление рабочей среды, иногда весьма значительное. Это может привести к тому, что большим усилием тарелка затвора будет сорвана со штока и вентиль выйдет из строя, что потребует разборки вентиля для ремонта... (С)какойтосайт

В нашем случае один вентиль будет стоять неправильно. :o

np писал(а):

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 1589
Зарегистрирован: 13.12.2007
Откуда: Вятка
Контактная информация:

#5

Сообщение »

Какой ужос здесь показывают...

Тонкостенные тройники, металлопласт и жесткий синий фум..

Кашмар...

И это все будет стоять на отоплении на 5-ом этаже??

Великие умы обсуждают идеи. Средние умы обсуждают события. Мелкие умы обсуждают людей...
Uhvat

#6

Сообщение »

Согласен, ужасная система....

Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 11.11.2007
Откуда: Хабаровск
Возраст: 47
Контактная информация:

#7

Сообщение »

Брат, а для какой цели тебе такие краны ?

Вот сидиш и ломаешь голову, ну потраться купи шаровые (американка),

проблемы отпадут сами собой. Да и прислушайся к людям, не ставь тонкостенные тройники

на систему отопления, прохудяться быстро. :-)

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 1150
Зарегистрирован: 16.09.2007
Откуда: д.Забугорье
Контактная информация:

#8

Сообщение »

Какой ужос здесь показывают...

Тонкостенные тройники, металлопласт и жесткий синий фум..

Кашмар...

И это все будет стоять на отоплении на 5-ом этаже??

WaterWarrior писал(а):
Вас почитать так в РФ кроме "говна" и не продают ни чего? А в трубах что течет? Ужос. :shock:

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 1589
Зарегистрирован: 13.12.2007
Откуда: Вятка
Контактная информация:

#9

Сообщение »

Какой ужос здесь показывают...

Тонкостенные тройники, металлопласт и жесткий синий фум..

Кашмар...

И это все будет стоять на отоплении на 5-ом этаже??

WaterWarrior писал(а):
Вас почитать так в РФ кроме "говна" и не продают ни чего? А в трубах что течет? Ужос. :shock:
Хозяин говна и пара писал(а):
Китай щаз на каждом углу, а хорошую сантехнику, как и раньше, надо еще поискать и выбрать, просто "раньше" не было выбора вообще, а щаз наоборот, слишком большое предложение и много подделок!...

А сетевая-техническая вода из отопления, она везде одинаковая, сомневаюсь, что в Прибалтике для централизированного водяного отопления используют "чистую" водопроводную воду...

Великие умы обсуждают идеи. Средние умы обсуждают события. Мелкие умы обсуждают людей...
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 1150
Зарегистрирован: 16.09.2007
Откуда: д.Забугорье
Контактная информация:

#10

Сообщение »

А сетевая-техническая вода из отопления, она везде одинаковая, сомневаюсь, что в Прибалтике для централизированного водяного отопления используют "чистую" водопроводную воду...
WaterWarrior писал(а):
централизированного водяного отопления уже года 2 как нет. ИТП в каждом могоквартирном доме, индивидуальное отопление в них тоже не редкость. Водоподготовка соответствует для функционирования теплоузлов с теплообменниками-капризная штука. На водопроводную воду фильтра устанавливать не обязательно.

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 1589
Зарегистрирован: 13.12.2007
Откуда: Вятка
Контактная информация:

#11

Сообщение »

А сетевая-техническая вода из отопления, она везде одинаковая, сомневаюсь, что в Прибалтике для централизированного водяного отопления используют "чистую" водопроводную воду...
WaterWarrior писал(а):
централизированного водяного отопления уже года 2 как нет.
Хозяин говна и пара писал(а):
Хм, почти убедил...

Получаецца, что ТЭЦ построенные в СССР демонтировали, или просто законсервировли и неиспользуют?

А елепстричество откель берецца?

Великие умы обсуждают идеи. Средние умы обсуждают события. Мелкие умы обсуждают людей...
np
Новичoк
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 12.05.2008
Контактная информация:

#12

Сообщение »

Какой ужос здесь показывают...

Тонкостенные тройники, металлопласт и жесткий синий фум..

Кашмар...

И это все будет стоять на отоплении на 5-ом этаже??

WaterWarrior писал(а):
Я сам испугался, когда увидел этот жёсткий синий фум :shock:

А если серьёзно, про хилые тройники меня сразу предупредил слесарь из ЖЕКа - поищу другие. ФУМ уже был намотан на штуцер производителем, уже купил белый мягкий. Металлопласт заменён на 1/2'' стальную трубу. Кста, для неё обалдеть дорогие штуцеры - 136 рублей за шт. (с гайкой-американкой и фторопластовым (вроде) уплотнителем).

Кто ещё подтвердит, кроме уважаемого Гостя, что подвод воды к батарее по правой длинной трубе сверху?

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 1150
Зарегистрирован: 16.09.2007
Откуда: д.Забугорье
Контактная информация:

#13

Сообщение »

Я сам испугался, когда увидел этот жёсткий синий фум :shock:

Кто ещё подтвердит, кроме уважаемого Гостя, что подвод воды к батарее по правой длинной трубе сверху?

np писал(а):
Синий не лента фум, а "сухой" герметик, который и при сборке всех смесителей применяют. Но я тоже его перепаковываю. Посмотри на мою аватару:- Я тебя не убедил? :-(

np
Новичoк
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 12.05.2008
Контактная информация:

#14

Сообщение »

Посмотри на мою аватару:- Я тебя не убедил? :-(
Хозяин говна и пара писал(а):
Убедил, спасибо :)

4 тысячи рублей, что предварительно (не сомневаюсь после монтаж ещё поднимет) запросил директор ЖКХ за замену двух радиаторов - борз, не? Слесарь до него сказал 2,5 тысячи.

Теперь сам сделаю не хуже :) Спасибо форумчане!

np
Новичoк
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 12.05.2008
Контактная информация:

#15

Сообщение »

Назрел ещё один вопрос...

Насколько 1/2 дюймовые трубы на фотографии могут быть прогнившими ТЕОРЕТИЧЕСКИ? Т.е. часто вы сталкивались с насквозь проржавленными трубами отопления. Капремонт не делали ниразу - трубам 40 лет.

Боюсь начну отпиливать и нарезать резьбу - труба рассыпется. :shock: