полипропилен или металопласт?

Обсужеаем качество работы сантехников, слесарей—сварщиков и электриков из жилищно—эксплуатационных организаций, частников и работников коммерческих фирм.

Модераторы: hashmelator, викинг, Duga

Что лучше? полипропиллен или металопласт?

полипропиллен
21
30%
металлопласт
18
26%
всему своё место
30
43%
 
Всего голосов: 69
Аватара пользователя
Cантехник-любитель
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 22.11.2008
Откуда: Москва

Сообщение »

В монтаже самый лёгкий это металлопласт!ИМХО!!!

Пп для открытой разводки!

Материалы эти вообще ещё слишком молоды,чтобы делать выводы,лучше-хуже!

Предлагаю продолжить этот спор лет через 20!Посмотрим кто из них надёжней нашего чугуна! :)

боб писал(а):
Почему ПП для открытой разводки, что мешает его в стену или пол замуровать?

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5567
Зарегистрирован: 18.01.2008
Возраст: 93

Сообщение »

Для особо одарённых объясняю...не везде ты его просунешь,и не везде ты своим паяльником подлезешь!

Гость

Сообщение »

Для особо одарённых объясняю...не везде ты его просунешь,и не везде ты своим паяльником подлезешь!
боб писал(а):
Вот это точно!!!!!!

Больше всего мне нравилось клеевой трубой работать!!!!

Подлезешь везде!!!!!!!!

И клея нюхнуть можно!!!! :shock: :shock: :shock:

Аватара пользователя
Cантехник-любитель
Сообщения: 133
Зарегистрирован: 13.11.2008
Откуда: Москва

Сообщение »

Лучше та труба, с которой тебе нравиться работать, при этом не нарушать технологию монтажа :)

ЗЫ. Лично я за полипропилен, пекс и сталь :grin:

Аватара пользователя
Cантехник-любитель
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 22.11.2008
Откуда: Москва

Сообщение »

Для особо одарённых объясняю...не везде ты его просунешь,и не везде ты своим паяльником подлезешь!
боб писал(а):
Где паяльник (аппарат сварочный термический) не подлезает, я собираю заготовку и варю в удобном месте, а трубу ПП просунуть и замуровать можно где угодно было бы желание да руки на месте, но и мозгами чуток пошевелить.

Аватара пользователя
просто сантехник
Сообщения: 10180
Зарегистрирован: 30.10.2008
Откуда: Медведково

Сообщение »

Для особо одарённых объясняю...не везде ты его просунешь,и не везде ты своим паяльником подлезешь!
боб писал(а):
Где паяльник (аппарат сварочный термический) не подлезает, я собираю заготовку и варю в удобном месте, а трубу ПП просунуть и замуровать можно где угодно было бы желание да руки на месте, но и мозгами чуток пошевелить.
НАЧКАР писал(а):
А как зимой, на морозе, если напряжение в сети нестабильное, если фасонина в сварочный аппарат холодной проскакивает, не успевает прогреваться?

Гость

Сообщение »

Для особо одарённых объясняю...не везде ты его просунешь,и не везде ты своим паяльником подлезешь!
боб писал(а):
Где паяльник (аппарат сварочный термический) не подлезает, я собираю заготовку и варю в удобном месте, а трубу ПП просунуть и замуровать можно где угодно было бы желание да руки на месте, но и мозгами чуток пошевелить.
НАЧКАР писал(а):
А как зимой, на морозе, если напряжение в сети нестабильное, если фасонина в сварочный аппарат холодной проскакивает, не успевает прогреваться?
Рин писал(а):
Зимой работать нельзя!!!!

Помойму только при плюсовой температуре можно паять!!!!

Аватара пользователя
Cантехник-любитель
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 22.11.2008
Откуда: Москва

Сообщение »

Для особо одарённых объясняю...не везде ты его просунешь,и не везде ты своим паяльником подлезешь!
боб писал(а):
Где паяльник (аппарат сварочный термический) не подлезает, я собираю заготовку и варю в удобном месте, а трубу ПП просунуть и замуровать можно где угодно было бы желание да руки на месте, но и мозгами чуток пошевелить.
НАЧКАР писал(а):
А как зимой, на морозе, если напряжение в сети нестабильное, если фасонина в сварочный аппарат холодной проскакивает, не успевает прогреваться?
Рин писал(а):
Вообщето, на сколько мне извесно, ПП при температурах ниже -5 варить не рекоминдуется, проблемы могут возникнуть.

Аватара пользователя
Cантехник-любитель
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 22.11.2008
Откуда: Москва

Сообщение »

Где паяльник (аппарат сварочный термический) не подлезает, я собираю заготовку и варю в удобном месте, а трубу ПП просунуть и замуровать можно где угодно было бы желание да руки на месте, но и мозгами чуток пошевелить.
НАЧКАР писал(а):
А как зимой, на морозе, если напряжение в сети нестабильное, если фасонина в сварочный аппарат холодной проскакивает, не успевает прогреваться?
Рин писал(а):
Вообщето, на сколько мне извесно, ПП при температурах ниже -5 варить не рекоминдуется, проблемы могут возникнуть.
НАЧКАР писал(а):
Извиняюсь не -5 а +5 варить нельзя

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Гость

Сообщение »

Вопрос был риторический :D Как выходите из положения?

Аватара пользователя
просто сантехник
Сообщения: 10180
Зарегистрирован: 30.10.2008
Откуда: Медведково

Сообщение »

Вопрос был риторический :D Как выходите из положения?
Anonymous писал(а):
это я, Рин был. Вообще дискусcия бесполезная, ИМХО. Не нужно быть фанатом одного типа трубы. Каждый тип имеет право на существование и считаю, каждый из нас должен уметь и использовать в разных случаях конкретный вид трубы! Другой вопрос - какая фирма-производитель,это важно. На рынке всякое попадается. Надо делиться опытом в этой сфере.

Последний раз редактировалось Рин 28 ноя 2008, 18:41, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
Cантехник-любитель
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 22.11.2008
Откуда: Москва

Сообщение »

Полностью согласен!

ST

Сообщение »

Вопрос из серии "какой автомобиль лучше" :) .

Аватара пользователя
Cантехник-любитель
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 22.11.2008
Откуда: Москва

Сообщение »

Вопрос был риторический :D Как выходите из положения?
Anonymous писал(а):
Я слышал некоторые умельцы в микроволновке подогревают, думаю это бнспредел. Обычно с заказчиком договариваюсь насчёт тепловых пушек ( одной на сто квадратов - за глаза) да и зимы у нас в Московском регионе стали не очень холодные.

Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70117
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54

Сообщение »

Вопрос был риторический :D Как выходите из положения?
Anonymous писал(а):
Я слышал некоторые умельцы в микроволновке подогревают, думаю это бнспредел. Обычно с заказчиком договариваюсь насчёт тепловых пушек ( одной на сто квадратов - за глаза) да и зимы у нас в Московском регионе стали не очень холодные.
НАЧКАР писал(а):
А солярки съедает-эта пушка

мама не горюй.


Вернуться в «Отзывы-жалобы-расценки»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: claudebot [Bot] и 0 гостей