ливневая канализация испытания??
Модераторы: Эак, hashmelator, Duga, Труболом, San-Remo
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 57
- Зарегистрирован: 05.09.2010
- Откуда: Питер
ливневая канализация испытания??
Испытывали систему ливневой канализации согласно снипа 3.05.01-85 то есть наливом до уровня воронок, трубы из полипропилена фирмы остенберг серые, в итоге в самой низшей точке при испытаниях выбивает последнее соединение(резинка на месте). Вопрос такой какой уровень водяного столба должны выдерживать серы трубы их полипропилена не слишком ли сильное давление получается в низшекй точке? Где почитать можно?
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
забыл добавить трубы д100,толщина 2,7мм
Добавлено спустя 15 секунд:
диаметр труб 110
- сварщик/сантехник
- Сообщения: 26701
- Зарегистрирован: 14.02.2010
- Откуда: МО Ивантеевка
- Возраст: 53
ливневая канализация испытания??
какой уровень водяного столба должны выдерживать |
- чистА ангел
- Сообщения: 11764
- Зарегистрирован: 17.11.2008
- Предупреждения: 1
- Откуда: я - легенда
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 57
- Зарегистрирован: 05.09.2010
- Откуда: Питер
ливневая канализация испытания??
<Для начала нужно задать вопрос, а правильно ли они закреплены чтоб этого <не произошло.
Скорее всего ты прав,потому что это последнее соединение находилось в приямке метра на метр и были проблемы с креплением там,дальше шел выпуск через стену. Duga а что ты скажешь по поводу труб раструбы какое давление они должны держать?? Может вообще так проливом наполнять нельзя ?? типа безнапорные трубы??
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
<на резинках-то как бы вообще нельзя ливневку собирать.
Вообще система такая две чугунные водосточные воронки,сливают в стальной лежак по полупериметру здания,затем сталь переходит в полипропиленовый стояк,потом полипропиленовый лежак вниз через приямок и выпуск через стену,в этом то приямке и не держит соединение.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей