Батарея внизу холодная
Здравствуйте.
Въехал в новую квартиру, только что дали отопление. На улице +11. А в комнате прохладно.
Комната 21 кв.м.
фото не моей батари, но один в один как моя, только у моей 9 секций, а тут 8.
Понимаю, что нужно вызывать сантехника, но у нас сантехник странный, скажет что горячий верх и хватит. А моя семья мерзнет! Поэтому все таки хотел узнать на форуме возможные проблемы, и что должен делать сантехник.
Есть ли байпас я не знаю, трубы вмурованы в гипсокартон. Двухтрубная или однотрубная система тоже не знаю. Крана внизу тоже нет, чтобы воздух спустить. Сам как-то не решаюсь открутить заглушки.
Краны покрутил, вроде бы пшикнуло, обрадовался, что воздух вышел, но низ батареи теплее не стал.
Как по нормальному батареи должны быть горячие? Равномерно? или все таки холодные участки это нормально?
Красный цвет-горячее. Желтый- теплое или чуть теплое. Синий - холодное
В кухне 7 секций, там низ чуть теплый.
Хочу заставить сантехника сделать диагональное подключение, только вот заставлю ли. Это законно для комнат? или типа лишнее потребление энергии и УК будет против
Я сейчас еще хочу подождать ноября, может напор воды прибавят и тогда вся батарея станет хотя бы теплой..
Спасибо заранее за ответ
- сварщик/сантехник
- Сообщения: 26701
- Зарегистрирован: 14.02.2010
- Откуда: МО Ивантеевка
- Возраст: 53
Батарея внизу холодная
Крана внизу тоже нет, чтобы воздух спустить. |
Хочу заставить сантехника сделать диагональное подключение, только вот заставлю ли. |
Сука не захочет - кобель не вскочит! |
На улице +11 |
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
Батарея внизу холодная
При таком расположении температур на радиаторе,у вас циркуляция по стояку
с низу на верх.Частично может помочь установка удлинителя потока в низ радиатора
или переделка обвязки так,чтобы нижняя труба заходила в верх батареи,а верхняя
была подключена в низ.
- сварщик/сантехник
- Сообщения: 26701
- Зарегистрирован: 14.02.2010
- Откуда: МО Ивантеевка
- Возраст: 53
Батарея внизу холодная
викинг Так ещё температура теплоносителя дохловата, рано ещё давать заключения.
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
- сварщик/сантехник
- Сообщения: 26701
- Зарегистрирован: 14.02.2010
- Откуда: МО Ивантеевка
- Возраст: 53
Батарея внизу холодная
Из наблюдений эксплуатации: у меня один радиатор при 40 - 45 вообще встаёт, зато при повышении разгоняется как положено.
-
- Генеральный сантехник
- Сообщения: 22516
- Зарегистрирован: 31.03.2011
- Откуда: Моск. Обл.
Батарея внизу холодная
только вот заставлю ли. |
заглянуть не лишне , чтоб в мороз если не заработает
можно было бы переделать
-
- Новичoк
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 16.10.2012
Батарея внизу холодная
Всем спасибо за ответы! да вы правы, если бы был воздух, то наверное бы он собирался вверху справа, а я почему-то сначала подумал, что вода сдавила воздух и он скопился внизу справа. Поэтому либо давления не хватает, либо труба засорена чем-то.
Но вы правы, подожду ноября, когда давление в трубах будет больше и горячее батарея тогда будет видно.
Хотя в другой комнате столько же секция, внизу чуть теплая батарея!
|
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
Батарея внизу холодная
Первое,узнать направление движения воды по стояку.Закройте оба крана на
радиаторах,и после того,как радиаторы полностью остынут,откройте оба крана
и гляньте,от куда пойдёт тепло в батарею,с нижней трубы или с верхней.Тогда
точно можно будет сказать,в чём дело в недогреве низа радиатора.