Появляются шишки на армированной П\П трубе!!!!!!?????

Обсуждаем стальные трубы, ПВХ, ПНД, металлопластиковые, полипропиленовые, полиэтиленовые, пластиковые, медные, канализационные, газовые, водопроводные и дригие. Также в этом форуме обсуждаются фитинги.

Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2706
Зарегистрирован: 02.12.2008
Откуда: Киев и рядом
Контактная информация:

#166

Сообщение »

первый ППР варил 1997 году
Рин писал(а):
Но это ты! И наверняка не на халтуре!

Или может выставка какая была?

...не пинайте за знаки препинания, иногда просто буквы пукаю...холол я...
Аватара пользователя
просто сантехник
Сообщения: 10208
Зарегистрирован: 30.10.2008
Откуда: Медведково
Контактная информация:

#167

Сообщение »

нет,квартирная разводка, труба турецкая, названия не помню. параметры обычные давление 5атм. температура 60* стоит до сих пор, не капает :D

Гость

#168

Сообщение »

калде волокно самое надежное ниразу небыло с ним не каких проблем испытано на себе саветую всем !! варил её в барабане парового котла после извлечения с ней ничего не произошло!! когда вся другая труба диформируется!!!

PVA
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2473
Зарегистрирован: 27.05.2009
Откуда: Харьков
Контактная информация:

#169

Сообщение »

В Украине 15 лет назад ПП точно не было!
Макс писал(а):
Ну-ну, можете не верить... Насчет своего- на год обманулся, с ПО "монолит" уволился в1994г, а вот паять (т.е. соединять ПП трубы полифузионной сваркой) начал в 95-м, летом.Причем ребята, начавшие этим заниматься, УЖЕ ПОЛ-ГОДА возили "ekoplastik" из Чехии как минимум!!! хоть и в салоне легковушки, и прайсы были в DM у них, при мне перешли на амер.тугрики...Тогда же ,кажется фирма "Богемия" давала рекламу, находилась г.Харьков, ул.Гражданская,9а.

Особо неверующие можете поискать, мож чё нароете... :-o

VS
Новичoк
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 01.05.2009
Контактная информация:

#170

Сообщение »

Ченя

А я ставлю Екопласт, тра ля ля ля ля.
Цитата
Хочу тоже попробовать себе домой поставить - сегодня уже закупил все трубы. Какие нибудь есть особенности при пайки этой трубы, имеется ввиду температура паяльника ?

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 1589
Зарегистрирован: 02.02.2009
Откуда: Подвалы Украины
Контактная информация:

#171

Сообщение »

Какие нибудь есть особенности при пайки этой трубы, имеется ввиду температура паяльника ?
VS писал(а):
Температура в пределах 260* не перегревай фитинги в насадках

Никто не умрёт девственником. Жизнь всех поимеет
VS
Новичoк
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 01.05.2009
Контактная информация:

#172

Сообщение »

Понял - спасибо.

Гость

#173

Сообщение »

как бороться из ПП который постоянно остается на насадках паяльника? паяльник новый, турецкий, труба экопласт, может температура не такая?

PVA
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2473
Зарегистрирован: 27.05.2009
Откуда: Харьков
Контактная информация:

#174

Сообщение »

Щепочкой его оттуда,щепочкой!

И х/б тряпочкой протри!

Попробуй температуру увеличить чуть-чуть, выдержку трубы в насадке на секунду (не забудь- отсчет после полного вставления трубы + не толкай ее после этого,чтоб не заплавилась, надо оставлять 1мм.

Гость

#175

Сообщение »

Уважуха всем спецам этого форума!

Прошу конкретно обьясниить смысл торцевой зачистки армированных полипропиленовых труб. На какую глубину её следует производить?

Заранее спасибо.

:grin:

Гость

#176

Сообщение »

Прошу конкретно обьясниить смысл торцевой зачистки армированных полипропиленовых труб. На какую глубину её следует производить?
Гость писал(а):
На глубину входа в фитинг до 32мм это 15мм! Зачищать нужно зачисткой, по ней не ошибёшься!

Смысл зачистки убрать верхний защитный слой фольги, а паять трубу а не алюминий с фитингом!

Аватара пользователя
чистА ангел
Сообщения: 11787
Зарегистрирован: 17.11.2008
Предупреждения: 1
1
Откуда: я - легенда
Контактная информация:

#177

Сообщение »

Зачищать нужно зачисткой, по ней не ошибёшься!
Макс писал(а):
как зачистка уперлась в трубу,значит все...зачищенно на соответствующую длинну...визуально осматриваем,если кое-где следы фольги остались,дочищаем акуратно ножом

PVA
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2473
Зарегистрирован: 27.05.2009
Откуда: Харьков
Контактная информация:

#178

Сообщение »

И не только остатки фольги, но и остатки клея!!!

Аватара пользователя
Cантехник-любитель
Сообщения: 98
Зарегистрирован: 03.05.2009
Откуда: Украина, Никополь
Контактная информация:

#179

Сообщение »

А клей зачем? Его край насадки выталкивает! Не вводите гостя в ненужные раздумья.

PVA
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2473
Зарегистрирован: 27.05.2009
Откуда: Харьков
Контактная информация:

#180

Сообщение »

aquapa9

Вот именно, не вводите людей во искушение, ибо протечками чревато...

Обязательно остатки клеевого слоя удалять!!!


Новая тема Ответить

Вернуться в «Трубы и фитинги»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей