Страница 10 из 16
Добавлено: 26 май 2009, 10:26
Гость
Название фирмы не помню г. изготовитель Оренбург, а порывы как в местах соединения с фитингами так и на цельной трубе и вообще стоимость 1 объекта равна стоимости из металлической трубы а гарантии никакой, я знаю что оцинковка простоит как минимум 25 лет без проблем а хваленый п\п на зуб не попробуешь, китаезы рисуют что угодно. Я живу в частном доме можно поставить на отопление макс. температура не более 80 град при давлении 0 с циркуляционным насосом только клипсы нужно ставить через 50 см. все равно провисают.Если у кого бабла хватает ставьте медь и ваши внуки будут вспоминать вас добрым словом. Кстати у меня отопление из черняшки 32 уже стоит лет 40 периодически модернизирую и сделал вывод при автономке ни накипи ни посторонних примесей в воде не присутствуют труба имеет первозданный вид. Забугорники прут в Россию самую отсталую и экономически невыгодную технологию в виде п\п и пластиковых окон
Добавлено: 26 май 2009, 12:36
D.O
при нашем давлении 7 кг и температуре 75 град. Гость писал(а): |
А откуда такая температура в жилом доме на ГВС, товарищ главный инженер?
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
я знаю что оцинковка простоит как минимум 25 лет Гость писал(а): |
Оцинковку вы на резьбах соберете? В местах сварных швов цинк сгорает и оцинкованная труба теряет всякий смысл, разве что для раздувания сметы
Добавлено: 27 май 2009, 02:25
aquapa9
aquapa9 писал(а):
Советую использовать с армировкой стекловолокном.
на отопление не годится.
А откуда такая уверенность?
Объекты, на этой трубе, уже два года без проблем функционируют.[/quote]
Добавлено спустя 17 минут 26 секунд:
Советую использовать с армировкой стекловолокном. aquapa9 писал(а): |
на отопление не годится. Рин писал(а): |
...наш менталитет-не доверять новшествам, а использовать проверенное старое!?
Добавлено: 27 май 2009, 13:28
-sergey-
Я живу в частном доме можно поставить на отопление макс. температура не более 80 град при давлении 0 с циркуляционным насосом только клипсы нужно ставить через 50 см. все равно провисают. Гость писал(а): |
Хватит про пп страшилки рассказывать , Дома пп стаби 32 крепления через 1 метр и больше , самотёк , насоса нет , котёл на дровах температура мин 80 закипает каждый день , по гаражу открытый участок по ванной и кухне в стенах 3 года проблем нет !!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено: 27 май 2009, 13:45
Рин
Рин писал(а):
aquapa9 писал(а):
Советую использовать с армировкой стекловолокном.
на отопление не годится.
...наш менталитет-не доверять новшествам, а использовать проверенное старое!? aquapa9 писал(а): |
кислородная диффузия, уважаемый
aquapa9
Добавлено: 27 май 2009, 14:44
aquapa9
И тем не менее, вот ссылка по характеристикам: http://www.kalde.com.ua/FIBERPP-r.html
Допуск кислородного проникновения в пределах нормы.
Добавлено: 27 май 2009, 15:30
Рин
ссылку прочитал, про допуск кислородного проникновения в пределах нормы, не нашёл.
Добавлено: 27 май 2009, 16:27
Гость
У нас в Ульяновске район Авиастроителей начался застраиваться в 1976г.Ленинградские проектанты уроды протащили рацуху тогда это модно было сделали систему ГВС открытой т.е. вода на нужды ГВС забирается из системы отопления с установкой регулятора температуры которые изначально не работали и в отопительный сезон в квартирах температура ГВС такая-же как в отопление. Если кто понимает система отопления элеваторного типа ,а если перепад в тепловом 0,4 кг то естественно элеваторы не работают и для того что-бы людей не заморозить приходится глушить подмесы и получается температура в тепловом равняется температуре в квартирах и если на отоплении стоит п\п то при 100 град. и давлении 7 кг ваш хваленый п\п рвется на портянки. Дома у меня трубы на резьбе. В многоэтажках оцинковка на сварке с 1976 года и только сейчас начинаем менять единичные стояки. Ни один п\п не простоит столько потомучто нет статистики ,а 3 года это ерунда потому как я писал выше при наших параметрах и качестве воды при открытой системе срок службы не более 8 лет . проживете столько вот и посмотрите. При централизованном теплоснабжении очень многое зависит от реагентов которые изпользует ТЭЦ. С уважением!
Добавлено: 27 май 2009, 16:38
Рин
если на отоплении стоит п\п то при 100 град. и давлении 7 кг ваш хваленый п\п рвется на портянки. Гость писал(а): |
а кто спорил с этим?
Добавлено: 27 май 2009, 16:41
Гость
У меня еще одна беда хочу купить аппарат для гидродинамической промывки кухонных стояков диаметром 50, зашел на форум по каналье никто ничего не понимает. Если кто-нибудь что-то знает пожалуйста дайте наводку по технологии промывки. Горизонтальные стояки в подвале я промою без проблем, а вот вертикальные это проблема боюсь затратить 115 тыс. и не ничего не получится. Заранее спасибо. Если кому интересно задавайте любые вопросы по сантехнике как юридические так и технические я работаю с народом много лет и могу научить как бороться с управляющей компанией потому-что очень много недобросовестных людей работают в системе ЖКХ а в эту систему после 91 года пришло с настоящего производства много грамотных людей и порой обидно слышать в наш адрес необоснованные упреки. Раньше мы вкладывали все народное бабло в танки, самолеты, подводные лодки, а на ЖКХ плевали что и было развороввывалось, сейчас все изменилось.
Добавлено: 27 май 2009, 16:46
Рин
хочу купить аппарат для гидродинамической промывки кухонных стояков диаметром 50 Гость писал(а): |
[
http://www.z-tec.ru/index/serv/serv_01/b]
Добавлено: 27 май 2009, 16:48
Гость
Если кто и ратует за п\п то только те кто сбывает его или кто ставит, с точки зрения эксплуатационщика п\п полный отстой. И передовые технологии тут ни причем, этим уродам забугорникам я не верю. Россия у них котируется на уровне Ботсваны и прекрасный рынок сбыта грязных технологий. Подумайте о своих детях и внуках в какой экологической среде они будут жить.Посмотрите основные производства по производству стирального порошка находятся в России и Китае а это страшно опасное для природы произволство тем более с нашим пофигизмом.
Добавлено: 27 май 2009, 16:59
Рин
Если кто и ратует за п\п то только те кто сбывает его или кто ставит, с точки зрения эксплуатационщика п\п полный отстой. Гость писал(а): |
ну... если честно...то при таких условиях эксплуатации...
то при 100 град. и давлении 7 кг Гость писал(а): |
не только трубы, но и арматура...приборы...люди уйдут в полный отстой...
Я в Люберцах был, общался с коллегами-эксплуатационниками. Говорят,что дома с ПП ВС у них - самые беспроблемные, больше по старому фонду бегают.
Добавлено: 27 май 2009, 19:14
PVA
Работать с ПП можно и нужно, только с умом!!! Какой идиот допускает температуру в ГВС больше 60 градусов, если она по старым СНиПам должна быть не больше 57 в точке излива?!!
Вместо раков варенных человечинки кому-то захотелось?
А при 60гр ПП стоит свои 8 бар в течение 50лет, только правильно стояки и отводы монтировать надо- с компенсаторами, чтоб не рвало.
P.S. Правда, мне надоело руки обжигать, больше прессовые системы в последнее время по душе.
Добавлено: 27 май 2009, 20:21
боб
при 60гр ПП стоит свои 8 бар в течение 50лет PVA писал(а): |
Кто это замерял?