Элеватор
Всем доброго дня.У меня такой вопрос сантехники не могут запустить отопление в нашем доме ссылаясь на неправильный диаметр сопла в элеваторе который нам поменяли этой весной.Сделали замеры до элеватора 6кг и 70С после элеватора 3,8 кг и 48С на подаче.Обратка 3.8кг 40С.Дом 5 этажка 4 подъезда.В 3 подьездах отопление есть а в одном нет.Подскажите плиз дело действительно в элеваторе или сантехники дебилы?
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
Элеватор
70С |
Элеватор предназначен для перегретой воды.
У вас и так 70 градусов,а элеватор ещё меньше вам делает.
-
- Сантехник
- Сообщения: 15709
- Зарегистрирован: 11.11.2009
Элеватор
Да не предназначен элеватор для такой температуры. |
Давление сразу после элеватора не должно быть ниже почти в два раза.Скорее всего засорен конус.
Станислав Ежи Лец
"Если у вас всё хорошо , не расстраивайтесь - это скоро пройдёт ."
-
CraftsMasterS
Элеватор
Сделали замеры до элеватора 6кг и 70С после элеватора 3,8 кг |
-