В расширительном баке резко падает давление.
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
-
- Новичoк
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 20.09.2012
- Контактная информация:
#1 В расширительном баке резко падает давление.
Сразу прошу прощения - объясняю свою проблему как могу - женским языком.
В загородном доме водоснабжение из скважины. На глубине стоит насос, в доме котел, греющий воду и расширительный бак, чтобы (на сколько я понимаю) насос не подкачивал воду по каждому пустяку.
Проблема - даже если включить воду чуть-чуть - в баке сильно падает давление и насос начинает подкачивать воду. То есть насос постоянно включается. Раньше такого не было. Если много воды вылилось - насос включался, а если мало - не реагировал.
Нижнюю границу давления в баке пробовали чуть сдвинуть - сильно не помогло.
Возможно виновата вода очень сильно богатая железом?
В туалете, в бачке все покрыто толстым слоем ржавчины. Может такое же безобразие и внутри расширительного бака?
Еще - при включении насоса происходит как бы (простите, объясняю, как могу) гидравлический удар. Вся система (пластиковые подводящие трубы, сам расширительный бак) содрагаются.
Подскажите, пожалуйста, что делать в такой ситуации?
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1589
- Зарегистрирован: 02.02.2009
- Откуда: Подвалы Украины
- Контактная информация:
#2 В расширительном баке резко падает давление, насос часто
Или разрыв груши или нет давления в гидроаккумуляторе .
На баке есть ниппель как на колесе у машины , проверьте давление в баке и посмотрите не идёт ли с ниппеля вода .
-
- Новичoк
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 20.09.2012
- Контактная информация:
#3 В расширительном баке резко падает давление, насос часто
Спасибо за ответ.
Из ниппеля ничего не течет. Давление в баке вроде есть. Потому что была сделана попытка подкачать его автомобильным насосом, вроде она удалась. То есть груша, как я понимаю не порвана. После подкачки стал включаться насос чуть реже, но все равно очень часто. Эту проблему пытался устранить мой папа, я была в курсе только в общих чертах. Летом папы не стало.
И я сейчас даже не знаю как к этому баку подступиться и в нем ли дело.
Есть ли смысл поменять сам бак?
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5567
- Зарегистрирован: 18.01.2008
- Возраст: 94
- Контактная информация:
#4 В расширительном баке резко падает давление, насос часто
Да обратный клапан у вас на насосе не держит и всего-то....
-
- Новичoк
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 20.09.2012
- Контактная информация:
#5 В расширительном баке резко падает давление, насос часто
Подскажите, пожалуйста.. более подробно.
Насос в скважине. Глубоко. И даже страшно представить, что проблема в нем.
Снаружи расширительный не проточный бак REFIX DE на 200литров.
Он не течет и вроде держит давление. Если не пользоваться водой - насос не включается! Но стоит немного воду включить - такое ощущение, что расширительный бак не на 200 литров, а на 20 - сразу давление в баке падает и включается насос.
Еще раз спасибо за внимание к моей проблеме.
С уважением, Ирина.
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 50
- Контактная информация:
#6 В расширительном баке резко падает давление, насос часто
Надо бы для начала цифры огласить.
При каком давлении насос включается и при каком выключается(надеюсь
манометр имеется).Далее,отключить насос от электричества,открыть в доме
краны ,пока вода течь перестанет,взять приборчик,которым автомобилю в
шинах давление измеряют,и измерить давление на ниппеле расширительного
бака(и написать примерную высоту в метрах от бака до верхней точки водопровода
в доме).
Нижнюю границу давления в баке пробовали чуть сдвинуть - сильно не помогло. |

-
- Новичoк
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 20.09.2012
- Контактная информация:
#7 В расширительном баке резко падает давление, насос часто
Данные о границах давления на баке - 2.5 нижнее и 4 верхнее.
Наверное это и есть величины включения насоса?
Остальные показатели завтра поеду к маме и измерю.
Еще раз спасибо Вам большое.
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 50
- Контактная информация:
#8 В расширительном баке резко падает давление, насос часто
Давления включения/выключения насоса и давление в баке две совершенно
разные вещи.Просто посмотрите по манометру,сколько бар он показывает в момент
включения насоса и на каком давлении насос отключается.
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5567
- Зарегистрирован: 18.01.2008
- Возраст: 94
- Контактная информация:
#9 В расширительном баке резко падает давление, насос часто
Делаем ставки!!!!!!!!!!!
Ставлю на то,что проблема в обратном клапане!
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 21.09.2012
- Контактная информация:
-
- Новичoк
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 20.09.2012
- Контактная информация:
#11 В расширительном баке резко падает давление, насос часто
Проблема во мне - дурочке..
Для меня был темный лес те датчики, что были на баке.
Вроде понимаю - датчик давления в баке (видимо монометр), коробочка со шкалой и двумя регулируемыми стрелочками - видимо назначать давление включения и выключения насоса. И еще просто ниппель, видимо для подкачки воздуха.
У меня не хватило ума сразу понять, что давление в баке - это не давление внутри груши!! То есть это одно и тоже, когда насос подкачивает воду, а вот если воду слить и насос отключить, и тогда померить давление - я сама не додумалась.
короче - воду слили, насос отключили, и к ниппелю подсоединили автомобильный насос с монометром - и он не показал ничего!! То есть в груше давления не было совсем.
Потом попробовали подкачать - и вроде получилось. Слава Богу, груша не была лопнутая. Только не знаем до скольких можно качать воздух в грушу, если краны открыты и насос отключен??? Рабочее давление бака - 4, на шкале включения- отключения насоса стоит 2.5 и 4.
Воздух, я честно очень боялась качать, вдруг, груша заполнит все пространство бака (вода же слита) и лопнет??
Докачала до 1. Не знаю, может мало, но все равно сейчас все стало работать значительно лучше, включаешь воду - и давление в баке падает очень медленно.
ОГРОМНОЕ ВАМ ВСЕМ СПАСИБО!!
САМОГО ХОРОШЕГО ВАМ В ЖИЗНИ!!
С большим уважением, Ирина.
- сварщик/сантехник
- Сообщения: 26824
- Зарегистрирован: 14.02.2010
- Откуда: МО Ивантеевка
- Возраст: 54
- Контактная информация:
#12 В расширительном баке резко падает давление, насос часто
Описание Гидропневматические мембранные баки для систем ГВС и холодного водоснабжения (автоклавы или гидроаккумуляторы) предназначены для компенсации гидроударов, поддержания постоянного давления, уменьшения количества включений-выключений насоса. Мембрана, разделяющая водяную и воздушную полости, изготовлена из бутилового каучука. В конструкции бака имеется фланец для демонтажа и замены мембраны. Максимальное рабочее давление 10 бар. Диапазон рабочих температур –10…+100 °С. Предварительное давление воздушной полости – 1,5 бар. |
-
- Новичoк
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 20.09.2012
- Контактная информация:
#13 В расширительном баке резко падает давление, насос часто
Спасибо!
Очень большое!
Я пыталась найти в интернете данные по этому баку, но о давлении воздуха ничего не нашла.
Спасибо, очень приятно, что Вы оказали мне помощь!
-
CraftsMasterS
#14 В расширительном баке резко падает давление, насос часто
Докачала до 1. |
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 50
- Контактная информация:
#15 В расширительном баке резко падает давление, насос часто
не знаем до скольких можно качать воздух |
водопотребления,допустим это будет 4 метра,в барах примерно 0,4 бар,
добавить 0,5-1 бар.Давление воздуха в баке получается 1,4 бара,далее выставить
давление включения насоса +0,1-0,3 бар,и того будет 1,7 бар.Давление выключения
может оставаться и 4.