Лично я всегда ставлю обратные клапана. И на горячую и на холодную. В некоторых новых домах установка обратных клапанов уже обязательна.
-
ST
#18
Да потому, что кроме бойлера (на котором клапан может и испортиться) передавливать могут и другие приборы. Гигиенические души с "кнопкой" смеситель которого забудут закрыть, случай был сеточка на изливе смесителя была забита почти на 100% жилец очень долго не мог понять, почему из него идёт только горячая вода. А служба эксплуатации в это время бегала неделю и искала в какой квартире по стояку периодически горячая вода в стояке холодной. На одном доме из-за того, что горячая вода передавливала в холодную, лопнул тройник на стояке на 12 этаже . Дом был новый и джамшуды когда заделывали дырки от прокладки стояков залили их и кое-где не установили гильзы, стояк ХВС был без компенсаторов, по гильзам гулять не смог и в одной квартире ушёл от оси на 15 см. Чугунный тройник и лопнул. Источник горячей воды в стояке холодной так и не установили. И бодобных случаев, к сожалению, много Вот что б такого не было, многие ТСЖ и эксплуатационные службы сделали обратные клапана обязательным при монтаже внутриквартирной разводки.