Система отопления.
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
-
Гость
#1 Система отопления.
Ребята, подскажите как можно на один стояк, который 4 дюйма, как подача так и обратка (двухтрубная система) повесить 40 радиаторов? Ситуация такая: четвертый этаж четырёхэтажное здание. Раньше был большой холл, сейчас поставили перегородки из гипсокартона и сделали кабинеты. Пришла фирма сантехработ, сделали разводку, повесили алюминивые радиаторы и... зиму мёрзли, все комнатной температуры. Нижние этажи душно, радиаторы как огонь, а у нас нет. разводка начинается с труб 1 1/4" а заканчивается 3/4. На вопрос «может где насос какой поставить»- ответа не последовало, значит сами не знают в чем дело. Может, кто что подскажет.
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1589
- Зарегистрирован: 13.12.2007
- Откуда: Вятка
- Контактная информация:
#2
Интересная задача!
Давайте сканы монтажных схем, с указанием диаметров стояков и количеством радиаторов...
Кем и где создан и утвержден проект, или монтажники делали "на глазок"?
Кстати, температура в офисах по санитарным нормам может быть меньше чем в жилых помещениях, и составлять 18-20 градусов.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 1 гость