Нужет совет по установке УЗО

Вопросы по электрике, электропроектам, электрическим сетям, планам электроснабжения, вводу электроснабжения в эксплуатацию и ремонт, другие электрические вопросы.

Модераторы: Эак, hashmelator, Duga, Труболом, San-Remo

Новичoк
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 25.06.2012
Контактная информация:

#1 Нужет совет по установке УЗО

Сообщение »

Планирую приобрести стиральную машину, и для подключения рекомендуют сделать заземление и поставить УЗО.

Вызывал нашего МУРЭПного электрика, расспросил его про заземление и УЗО.

1. МУРЭПный электрик сказал, что заземления в доме нет.

При словах УЗО (я плохо разбираюсь в электрике поэтому хотел его расспросить) -- ответом мне был безмятежный взгляд нетрезвого младенца и вопрос -- "что такое УЗО?"... На словосочетание дифференциальный автомат это МУРЭПное нетрезвое создание вообще не отреагировало, наверное таких словей никогда не слышало.

2. Ниже выкладываю фото своего внутриквартирного распределительного щита. МУРЭПный электрик рассказал, что автомат на 25А -- это входящая линия. Два по 16А это разводки по квартире. Вопрос -- можно ли без снятия пломб со счетчика, отключения общей линии в подвале, в текущую схему установить общее УЗО на 30мА(наверное), с минимальными переделками. Таким образом, чтобы в случае утечки тока на любой разводке в квартире, срабатывало УЗО. Какие есть варианты установки УЗО/дифф.автоматов в моем случае?

Спасибо.

Изображение

Изображение

Петербург.

Последний раз редактировалось Twixter 18 июл 2012, 20:42, всего редактировалось 1 раз.
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
чистА ангел
Сообщения: 11764
Зарегистрирован: 17.11.2008
Предупреждения: 1
1
Откуда: я - легенда
Контактная информация:

#2 Нужет совет по установке УЗО

Сообщение »

А зачем вам узо?

Новичoк
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 15.05.2012
Контактная информация:

#3 Нужет совет по установке УЗО

Сообщение »

Для защиты людей от поражения электрическим током. Без отключения можно, но не безопасно.

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 1589
Зарегистрирован: 02.02.2009
Откуда: Подвалы Украины
Контактная информация:

#4 Нужет совет по установке УЗО

Сообщение »

1. МУРЭПный электрик сказал, что заземления в доме нет.
Twixter писал(а):
нет заземления - нет возможности установить УЗО

Никто не умрёт девственником. Жизнь всех поимеет
СБАТ

#5 Нужет совет по установке УЗО

Сообщение »

нет заземления - нет возможности установить УЗО
-sergey- писал(а):
Сергей! Ну по- моему уже каждый школьник знает, что для работы узо заземление не нужно.

Новичoк
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 11.09.2012
Контактная информация:

#6 Нужет совет по установке УЗО

Сообщение »

Посмотрите такой вариант http://www.ca01.ru/info.php?node=10006751 либо аналоги, набирите в поисковике - УЗО-розетка. А правильней- пригласите электрика с нормальными знаниями!

Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 11.02.2013
Откуда: Омск
Контактная информация:

#7 Нужет совет по установке УЗО

Сообщение »

Может кому еще интересна тема.

То, что для УЗО нужно заземление - это миф. Не нужно!!! УЗО работает на принципе диф.автомата и отличается от него повышенной надежность, ибо диф.автомат не обязан спасать человеческую жизнь в случае прикосновений к токоведущим частям.

Для однофазной цепи ток в фазе должен равняться току в нейтрали. Если происходит утечка, то токи стают не равны и УЗО срабатывает. Для защиты человека, лучше применять только УЗО с током утечки 10 мА. В действительности такое УЗО, если оно качественное, то оно уже чувствует ток в 6-8 мА и начинает отключаться. В результате при прикосновениях к токоведущим частям можно даже ничего не успеть почувствовать - УЗО отключит крайне быстро.

Также УЗО выполняет пожарные функции, отключая сеть, при утечках на конструкции.

УЗО НЕ защищает при прикосновении к фазе и нейтрали одновременно, а также от замыканий между ними, только утечки на "землю"!!!

Заземлять, конечно, желательно, но не обязательно. А стиралку так вообще, ибо она хоть и не металлически, но все-таки через воду соединена с заземлением.

Для установки однофазного УЗО потребуется ввод фазы и нейтрали пропустить через него, нейтраль обязательно должна быть подключена к клемме N!!! Если УЗО трехфазное, то его можно использовать и в однофазной цепи, причем на все полюса можно заводить одну и ту же фазу (как монтажные клеммы использовать), оно все равно будет работать нормально.

Новичoк
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 15.05.2012
Контактная информация:

#8 Нужет совет по установке УЗО

Сообщение »

Почитайте брошуру "Устройства защитного отключения по дифференциальному току нулевой последовательности в сетях низкого напряжения" от Schneider Electric (Для правильного выбора и оптимального использования этих устройств необходимо хорошее знание электрических установок, в частности, схем заземления, существующих технологий и возможностей их применения. Все эти вопросы рассматриваются в настоящей Технической тетради и дополнены и проиллюстрированы многочисленными примерами из практики отдела технического обслуживания Schneider Electric)

Аватара пользователя
Бухгалтер
Сообщения: 17167
Зарегистрирован: 26.07.2010
Возраст: 48
Контактная информация:

#9 Нужет совет по установке УЗО

Сообщение »

Почитайте брошуру "Устройства защитного отключения по дифференциальному току нулевой последовательности в сетях низкого напряжения"
Dezel писал(а):
Я пока читала название, уже устала... :grin:

"Нет, видно, есть в божьем мире уголки, где все времена — переходные."