#1 Схема водоснабжения-накопительная емкость и насосная станция

Сообщение »

Доброго времени суток! Уважаемые форумчане, срочно нужна схема развязки водоузла с баком и насосом для подачи холодной воды как напрямую так и через бак, когда нет воды или низкое давление на подаче. Бак для питьевой воды расположен в подвале. Заранее спасибо!

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5889
Зарегистрирован: 23.12.2010
Откуда: Латвия
Возраст: 49
Контактная информация:

#2 Нужна помощь!

Сообщение »

Если срочно,то не бесплатно.

То есть от водопровода в накопительную емкость а дальше через насосную

станцию к потребителям?

Eppur si muove!
Новичoк
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 21.06.2012
Контактная информация:

#3 Нужна помощь!

Сообщение »

Если срочно,то не бесплатно.

То есть от водопровода в накопительную емкость а дальше через насосную

станцию к потребителям?

викинг писал(а):
Ага, именно так. Причем емкость не герметична.

Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5889
Зарегистрирован: 23.12.2010
Откуда: Латвия
Возраст: 49
Контактная информация:

#4 Нужна помощь!

Сообщение »

Как бы ничего сложного.Из водопровода трубу в накопительный бак ,уровень удерживать

поплавком(в верху бака). Насосную станцию в низу бака,обратные клапана,для страховки

насосной станции реле сухого хода или поплавковый выключатель.

Изображение

Допустим в насосной станции (НС)установлено давление на включение 1,5 бар.Если давление

в стояке водопровода(с лева) выше 1,5 бар и накопительная емкость полная,то вода к потребителям

идёт через обратный клапан(ОК) 1,а НС не включается.Когда давление слева по каким то причинам

опускается ниже 1,5 бар,водоразбор начинается через НС из бака,уровень в емкости падает и

через поплавок вода набирается из водопровода.

Eppur si muove!
Новичoк
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 21.06.2012
Контактная информация:

#5 Нужна помощь!

Сообщение »

Дело в том, что бак металлический, и если долгое время подача водопровода будет в норме, вода в баке "устареет" и при падения давления на подаче к потребителю пойдет "некачественная" вода из бака. Я ищу вариант: чтобы вода в баке постоянно менялась, то есть чтобы к потребителю в обычном режиме шла вода из бака, который постоянно наполняется. В таком (моем) случае без герметизации бака не обойтись?

Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5889
Зарегистрирован: 23.12.2010
Откуда: Латвия
Возраст: 49
Контактная информация:

#6 Нужна помощь!

Сообщение »

чтобы вода в баке постоянно менялась
Зафар писал(а):
Если не хочется автоматической работы такой системы и давление падает

не часто,поставьте вентиль у ОК 1 и закройте его,вода пойдёт через бак и НС.

Ещё можно добавить перелив и слив в канализацию.

Изображение

Eppur si muove!
Новичoк
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 21.06.2012
Контактная информация:

#7 Нужна помощь!

Сообщение »

Если не хочется автоматической работы такой системы
викинг писал(а):
Вот именно что хочется!!! И еще вопрос: допустим систему запустили через НС, попользовались водой и перекрыли все краны потребителя, а насос продолжает работать? или надо поставить пресс-контроль?

Извините, если задаю глупые вопросы, я не Сантехник, я только учусь!

Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5889
Зарегистрирован: 23.12.2010
Откуда: Латвия
Возраст: 49
Контактная информация:

#8 Нужна помощь!

Сообщение »

для страховки

насосной станции реле сухого хода или поплавковый выключатель.

викинг писал(а):
Это можно добавить к НС,в остальном агрегат работает автоматически, сам

включается и выключается.

Eppur si muove!
Новичoк
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 21.06.2012
Контактная информация:

#9 Нужна помощь!

Сообщение »

для страховки

насосной станции реле сухого хода или поплавковый выключатель.

викинг писал(а):
Это можно добавить к НС,в остальном агрегат работает автоматически, сам

включается и выключается.

викинг писал(а):
Если есть фото установленного реле или поплавкового выключателя, можно? никогда не встречался с таковыми и инструкцию к монтажу.

Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:

Прошу всех помочь в усовершенствовании моей схемы. Критика (уместная) принимается!

Безымянный.png
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5889
Зарегистрирован: 23.12.2010
Откуда: Латвия
Возраст: 49
Контактная информация:

#10 Нужна помощь!

Сообщение »

Зафар

А что будет при работе НС из герметичного бака,если расход воды через станцию

будет больше,чем в это время поступает из водопровода?И какое давление в водопроводе?

P.S.Если хотите цитировать,нажатой левой кнопкой мыши выделяете текст,отпуская

кнопку появится вот это.

цитата.jpg
Eppur si muove!
Новичoк
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 21.06.2012
Контактная информация:

#11 Схема водоснабжения-накопительная емкость и насосная ста

Сообщение »

А что будет при работе НС из герметичного бака,если расход воды через станцию

будет больше,чем в это время поступает из водопровода?И какое давление в водопроводе?

викинг писал(а):
Думаю, реле сухого хода выключит насос когда вода в баке закончится. Давление воды в водопроводе 0,3 МРа.

Добавлено спустя 15 минут 49 секунд:

Re: Схема водоснабжения-накопительная емкость и насосная станция

Кстати, имеется такая НС:

http://ffclub.ru/topic/191440/jump_40/#comments

Она подойдет для моей схемы?

Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5889
Зарегистрирован: 23.12.2010
Откуда: Латвия
Возраст: 49
Контактная информация:

#12 Схема водоснабжения-накопительная емкость и насосная ста

Сообщение »

Давление воды в водопроводе 0,3 МРа.
Зафар писал(а):
Надеюсь имеете представление,какой должен быть бак(герметичный),что бы

выдерживать такое давление.

реле сухого хода выключит насос когда вода в баке закончится
Зафар писал(а):
Так будет в открытом баке,а не в герметичном.

Если расхода НС хватает на все потребители(с учётом высоты подъема и всех

сопротивлений),то скорее всего подойдёт.

Eppur si muove!