Хочу сменить чугунные радиаторы, Но возникли вопросы:

1. Куда лучше поставить шаровые краны для отключения радиатора? (подводки думаю поменять, но не знаю стоит ли)??

2. Если буду менять подводки, то на армированный пластик можно??

3. Какие радиаторы лучше поставить (материал радиаторов)?

4. Сколько кВт необходимо для комнаты 10кв.м необходимо?

Система отопления - двухтрубная

Трубы -стальные

Ц.О.

Кол-во секции радиатора -9.

Диаметр под./обр. подводок - 3/4 и 1/2 соответ-но

Фото0352.jpg
Фото0353.jpg
Фото0354.jpg
Ваш Санёк))
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
сварщик/сантехник
Сообщения: 26692
Зарегистрирован: 14.02.2010
Откуда: МО Ивантеевка
Возраст: 53
Контактная информация:

#2 Хочу поменять чугунные радиаторы

Сообщение »

но не знаю стоит ли
Sivanov писал(а):
Ни вздумай!
материал радиаторов
Sivanov писал(а):
Не AL!

Чугунину аккуратно скидываешь, ставишь шарики, и радики.

Установка кондиционеров, ремонт и обслуживание холодильного оборудования т. +79167320849
Cантехник-любитель
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 20.12.2010
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

#3 Хочу поменять чугунные радиаторы

Сообщение »

Не AL!
Duga писал(а):
Современные чугунные рад-ры норм (которые беленькие красивые)???
ставишь шарики
Duga писал(а):
С полусгоном норм??

Ваш Санёк))
Аватара пользователя
сварщик/сантехник
Сообщения: 26692
Зарегистрирован: 14.02.2010
Откуда: МО Ивантеевка
Возраст: 53
Контактная информация:

#4 Хочу поменять чугунные радиаторы

Сообщение »

Ага.

Установка кондиционеров, ремонт и обслуживание холодильного оборудования т. +79167320849
Cантехник-любитель
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 20.12.2010
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

#5 Хочу поменять чугунные радиаторы

Сообщение »

а сколько кВт необходимо для комнаты 10кв.м необходимо? (Сейчас стоит 9 секции радиатора)??

Ваш Санёк))
Аватара пользователя
сварщик/сантехник
Сообщения: 26692
Зарегистрирован: 14.02.2010
Откуда: МО Ивантеевка
Возраст: 53
Контактная информация:

#6 Хочу поменять чугунные радиаторы

Сообщение »

Установка кондиционеров, ремонт и обслуживание холодильного оборудования т. +79167320849
Cантехник-любитель
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 20.12.2010
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

#7 Хочу поменять чугунные радиаторы

Сообщение »

А если мне поставить стальные панельные радиаторы???

Подводки из металлопластика (цанговые соединения) или из армированного полипропилена сделать??

Ваш Санёк))
SergeyAlt

#8 Хочу поменять чугунные радиаторы

Сообщение »

А если мне поставить стальные панельные радиаторы???

Подводки из металлопластика (цанговые соединения) или из армированного полипропилена сделать??

Sivanov писал(а):
Стальные панельники не предназначены для ЦО, слишком грязный и загазованный теплоноситель. Принципиально конечно поставить можно, но гарантию никто нести не будет, а сгнить могут быстро (очень уж не любят они кислород).

Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 10822
Зарегистрирован: 21.04.2009
Откуда: С-Пб
Возраст: 62
Контактная информация:

#9 Хочу поменять чугунные радиаторы

Сообщение »

Стальные панельники не предназначены для ЦО, слишком грязный и загазованный теплоноситель
SergeyAlt писал(а):
А биметаллические тоже, там ведь стальные сердечники без всякого покрытия? :-D

а сгнить могут быстро (очень уж не любят они кислород)
SergeyAlt писал(а):
Ещё один с полным непониманием :)

Не думай что другие не думают.
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Гость

#10 Хочу поменять чугунные радиаторы

Сообщение »

Стальные панельники не предназначены для ЦО, слишком грязный и загазованный теплоноситель
SergeyAlt писал(а):
А биметаллические тоже, там ведь стальные сердечники без всякого покрытия? :-D

а сгнить могут быстро (очень уж не любят они кислород)
SergeyAlt писал(а):
Ещё один с полным непониманием :)
Sergey61 писал(а):
В панельниках сталь толщиной 1,25 мм.

Биметалл - 3 и более.

Полное непонимание??? смешно!

Сколько времени в монтаже? Полгода?

Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 10822
Зарегистрирован: 21.04.2009
Откуда: С-Пб
Возраст: 62
Контактная информация:

#11 Хочу поменять чугунные радиаторы

Сообщение »

Сколько времени в монтаже? Полгода?
Гость писал(а):
Для тебя это очень большой срок.

Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:

В панельниках сталь толщиной 1,25 мм.
Гость писал(а):
Но в панельных покрытие не только снаружи :)

(очень уж не любят они кислород
SergeyAlt писал(а):
Слово "деаэрация" тебе тоже незнакомо? :)

Не думай что другие не думают.