труба упирается в стену
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
-
ГАВ
#1 труба упирается в стену
Горизонтальная полипропиленовая армированная труба горячей воды идет вдоль стены. Стена имеет выступ, труба этот выступ огибает. При этом в углу вплотную упирается в выступающую часть стены (если бы она была вертикальной, то можно было бы сказать, что прямо упирается в пол). Насколько это плохо? Надо ли переделывать? Трубу пока еще только закрепили на стене, но еще не подключили.
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1150
- Зарегистрирован: 16.09.2007
- Откуда: д.Забугорье
- Контактная информация:
#2
Расстояние между металлополимерными трубами горячей и холодной воды должно быть не менее 25 мм (с учетом толщины теплоизоляции). При пересечении трубопроводов расстояние между ними должно быть не менее 30 мм. Трубопроводы холодной воды следует прокладывать ниже трубопроводов горячей воды. Повороты трубопроводов следует осуществлять с применением стандартных угольников и специальных деталей. Если поворот металлополимерной трубы осуществляется методом изгиба, то радиус изгиба должен быть не менее пяти наружных диаметров трубы. При изгибах следует пользоваться дорном, представляющим собой специальную пружину. При изгибе трубы не допускаются ее сплющивание и заломы. Овальность трубы должна быть не более 10%.
При проектировании внутренней водопроводной сети необходимо предусматривать рациональную прокладку трубопроводов с тем, чтобы они не портили интерьер.
-
ГАВ
-
Гость
#5
Дело в том что зазор между трубой и углом, как в вашем случае , должен быть зазор. Это нужно на случай деформации трубы, т.к. при нагреве она будет удлиняться, и если она упирается, её просто изогнет.
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1150
- Зарегистрирован: 16.09.2007
- Откуда: д.Забугорье
- Контактная информация:
#6
Дело в том что зазор между трубой и углом, как в вашем случае , должен быть зазор. Это нужно на случай деформации трубы, т.к. при нагреве она будет удлиняться, и если она упирается, её просто изогнет. |
Пример: d = 40 мм, ?L = 55 мм. По формуле (2.2) Lk=25?40х55 = 1173 мм .
Конструирование систем внутренних трубопроводов рекомендуется производить в следующей последовательности: на схеме трубопроводов предварительно намечают места расположения неподвижных опор с учетом компенсации температурных изменений длины труб элементами трубопровода (отводоами и пр.). Проверяют расчетом компенсирующую способность элементов трубопровода между неподвижными опорами. Намечают расположение скользящих опор с указанием расстояний между ними.
Неподвижные опоры необходимо размещать так, чтобы температурные изменения длины участка трубопровода между ними не превышали компенсирующей способности отводов и компенсаторов, расположенных на этом участке, и распределялись пропорционально их компенсирующей способности.
В тех случаях, когда температурные измения длины участка трубопровода превышают компенсирующую способность его элементов, на нем необходимо устновить дополнительный компенсатор. При прокладке пластиковых систем водоснабжения применяют три основных типа компенсаторов: «L» — плечо, «Z» — обход и «U» — компенсатор.
Компенсаторы устанавливаются на трубопроводе, как правило, посередине, между неподвижными опорами, делящими трубопровод на участки, температурная деформация которых происходит независимо друг от друга. Компенсация линейных удлинений труб из PPRC может обеспечиваться также предварительным прогибом труб при прокладке их в виде "змейки" на сплошной опоре, ширина которой допускает возможность изменения формы прогиба трубопровода при изменении температуры.
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1150
- Зарегистрирован: 16.09.2007
- Откуда: д.Забугорье
- Контактная информация:
#7
Дело в том что зазор между трубой и углом, как в вашем случае , должен быть зазор. Это нужно на случай деформации трубы, т.к. при нагреве она будет удлиняться, и если она упирается, её просто изогнет. |
-
Гость
#8
[ Вам будет не сложно расчитать по эмпирической формуле Lk=25?d?L (2.2), где Lk - длина участка Г- образного элемента, воспринимающего температурные изменения длины трубопровода, мм; d - наружный диаметр трубы, мм; ?L - температурные изменения длины трубы, мм. Величину Lk
Пример: d = 40 мм, ?L = 55 мм. По формуле (2.2) Lk=25?40х55 = 1173 мм .
Конструирование систем внутренних трубопроводов рекомендуется производить в следующей последовательности: на схеме трубопроводов предварительно намечают места расположения неподвижных опор с учетом компенсации температурных изменений длины труб элементами трубопровода (отводоами и пр.). Проверяют расчетом компенсирующую способность элементов трубопровода между неподвижными опорами. Намечают расположение скользящих опор с указанием расстояний между ними.
Неподвижные опоры необходимо размещать так, чтобы температурные изменения длины участка трубопровода между ними не превышали компенсирующей способности отводов и компенсаторов, расположенных на этом участке, и распределялись пропорционально их компенсирующей способности.
В тех случаях, когда температурные измения длины участка трубопровода превышают компенсирующую способность его элементов, на нем необходимо устновить дополнительный компенсатор. При прокладке пластиковых систем водоснабжения применяют три основных типа компенсаторов: «L» — плечо, «Z» — обход и «U» — компенсатор.
Компенсаторы устанавливаются на трубопроводе, как правило, посередине, между неподвижными опорами, делящими трубопровод на участки, температурная деформация которых происходит независимо друг от друга. Компенсация линейных удлинений труб из PPRC может обеспечиваться также предварительным прогибом труб при прокладке их в виде "змейки" на сплошной опоре, ширина которой допускает возможность изменения формы прогиба трубопровода при изменении температуры.[/quote]
Слышь Склифосовский! :o Человек тебе понятно объяснил, система смонтирована и упёрлась в угол, а ты ему про опоры и формулы с компенсаторами…. Кто их рассчитывал? Ясно можешь объяснить, к каким это последствиям может привести. Умно говорить, ещё не значит много знать. Инфо с инета скачать можно сколько хочешь, а человек с проблемой столкнулся реально.
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1150
- Зарегистрирован: 16.09.2007
- Откуда: д.Забугорье
- Контактная информация:
#9
Слышь Склифосовский! :o Человек тебе понятно объяснил, система смонтирована и упёрлась в угол, а ты ему про опоры и формулы с компенсаторами…. Кто их рассчитывал? Ясно можешь объяснить, к каким это последствиям может привести. Умно говорить, ещё не значит много знать. Инфо с инета скачать можно сколько хочешь, а человек с проблемой столкнулся реально. |
Она не портит интерьер? |
-
Гость
#11
Если тупые не увидели ответа обращайтесь к профессионалам для расчета проэктов прокладки труб. _ |
-
Гость
#12
Если тупые не увидели ответа обращайтесь к профессионалам для расчета проэктов прокладки труб. _ |
Да вы батенька тупой , как я погляжу!
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1150
- Зарегистрирован: 16.09.2007
- Откуда: д.Забугорье
- Контактная информация:
#13
Да вы батенька тупой , как я погляжу! |
-
Гость
#14
quote] Эть, батенька, да что ж Вы разгорячились-то так? Или это Вы заказали эту тему? Дай ответ, если светел твой ум и все знаешь? Дай ответ, коль мудрым слывешь и все знаешь? Бодни стену баран :lol:[/quote]
Мда, точно весь в говне и пару!!! Тупей не видел!!! :lol: Лошара!!!
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей