Щелкает редуктор фильтра тонкой очистки
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 52
- Зарегистрирован: 18.02.2011
- Откуда: Москва
- Возраст: 44
Щелкает редуктор фильтра тонкой очистки
Приветствую всех!
Собственно сабж.
Щелкает редуктор фильтра ХВС когда заканчивает наполняться унитаз. При закрытии смесителей не щелкает. Щелкает именно он - проверялось тактильно.
На ГВС фильтр тойже системы, не щелкает.
Вводные данные (т.к. фото нет):
1. Фильтр: Honeywel такой (без манометра):
2. Давление по крутилке на фильтре 3 атм, реальное неизвестно (манометра нет).
3. Разводка:
Стояк ХВС, прямой отвод, кран 1/2", уголок 90° 1/2", счетчик "Ителма", уголок 90° 1/2", фильтр Honeywel, уголок 90° 1/2", МП20, уголок 90° 1/2", гребенка, МП16, смесители/унитаз/стиралка.
4. Унитаз российский, с пластмассовой арматурой, марку не помню.
Этот щелчок норма? Вроде после замены разводки сначала такого не наблюдалось, хотя не помню. Разводке (включая фильтр) пять месяцев.
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 124
- Зарегистрирован: 12.09.2009
- Откуда: аул Бирюлёво
Щелкает редуктор фильтра тонкой очистки
Lomonosov- причиной служит гидроудар при резком закрытии клапана заполнения толчка. Вариантов выхода из этой ситуации вижу два - либо поменять арматуру в бачке, на ту, которая будет более "сдержанной" , либо ставить гаситель гидроударов.
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 52
- Зарегистрирован: 18.02.2011
- Откуда: Москва
- Возраст: 44
Щелкает редуктор фильтра тонкой очистки
Проблема оказалась в арматуре бачка. Лопнула (точнее треснула) пластмассовая тарелка клапана запорной арматуры.
Кто сейчас на конференции