На сегодняшний день балансировали шаровиками. Т.к. другого инструмента на сегодняшний день - нет.
shtirr писал(а):
на все 100 %, вы не сможите сделать ни чего.

от теплообменника - 80
shtirr писал(а):
магистраль до блоков тоже 80
shtirr писал(а):
диаметр подачи 80 и циркуляции 50, нормальные расчетные диаметры.

Первый и самый результативный вариант регулировать "блоки", установив на обратку из каждого блока балансировочный вентиль.

Шаровиком можно попытаться, но с такой большой системой эта задача очень сложная(я даже сомневаюсь что выполнимая).

Регулировать нужно только в часы простоя(ночью), когда нет разбора ГВС.

Добавлено спустя 58 секунд:

Спасибо за ссылки. Боюсь что такой аппарат нам не потянуть и придется пользоваться пирометром.
shtirr писал(а):
если будут установлены балансиры, то и пирометр сгодиться, но процес более трудоемок и продолжителен во времени.

Аппарат можно взять в аренду или договориться о халтуре с профи навыходные.

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Новичoк
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 06.04.2012

Сообщение »

Т.е. вы предлагаете ставить балансиры на обратку? Я пробовал поджимать обратку - результаты были нулевыми. Скажу больше, я оставлял один блок подач (7 штук) и одну обратку, все остальные блоки перекрывал - результат был нулевым. После чего стали прижимать подачи на чердаке. И это дало положительные результаты. На самом проблемном блоке (где раньше приходилось сливать воду по 20-25 минут) добились положительных результатов.

В связи с этим хочу закупать и устанавливать балансиры именно на подачи.

Хотя был еще один эксперимент - из некоторых подач делали обратки. Что тоже помогло решить часть проблем.

CraftsMasterS

Сообщение »

shtirr

а какая схема разводки? вы про чердак ни чего не упоминали до этого.

Добавлено спустя 8 минут 9 секунд:

Я пробовал поджимать обратку
shtirr писал(а):
расход ни я ни вы не знаем, значит это деиствие не может быть предметом обсуждения.

сколько по времени вы держали открытым только один блок?

результат был нулевым
shtirr писал(а):
а какие были проблемы, по точнее, на данном блоке. сколько подачь из 7 не работали?

Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:

В связи с этим хочу закупать и устанавливать балансиры именно на подачи.
shtirr писал(а):
на подаче в чердачном помещении?

Добавлено спустя 8 минут 2 секунды:

добились положительных результатов.
shtirr писал(а):
в какое время суток вы проводили эксперементы?

Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:

В доме одна обратка на 5-7 подач.
Гость писал(а):
значит в вашем случае вариант один, ставить на всех подачах балансировочники, там где подачи выходят на чердак, перед присоединеним в общую обратку.

какой циркуляционный насос(марка-модель) установлен в системе циркуляции ГВС?

Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 6715
Зарегистрирован: 28.05.2009
Откуда: М.О.

Сообщение »

стали прижимать подачи на чердаке.
shtirr писал(а):
Решение правильное, тока диаметр обратки очень мал, сильно душить надо. Надеюсь, что розлив нижний.

Не чини того, что работает. Берт Ланс