Термоголовка на СО
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
-
koks_313
Термоголовка на СО
Всем доброе время суток. 8 этаж 9-ти этажки. Однотрубная система подача сверху, соответственно батареи шпарят-очень жарко. Желание поставить на радиатор термостатический клапан с головкой Danfoss RA-G. Перемычка есть и отсечные краны тоже. Вопрос такого характера - не забъется кран, не заклинит.? Теплоноситель сами знаете какой. Может у кого есть опыт такого нестандартного девайса:?:
-
CraftsMasterS
koks_313
поставте грязевик, на подаче рядом, с отсечным, чтоб с глаз убрать, ну а после у прибора клапан и термостат.
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
если стояк "критический" , то будет при работе(открытие-закрытие) издавать неприятный стук и скрежет, но бывают исключения, так что опытным путем только узнаете.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
поставьте на него термоголову RAW5010, у нее ход медленее чем у RA2990.
-
koks_313
-
CraftsMasterS
-
.sergey.
-
CraftsMasterS
нужно ставить тогда перед фильтром кран ибо чистить в отопительный сезон фильтр не получится . |
Перемычка есть и отсечные краны тоже |
данфос выпускает термостатический клапан специально для цо |
Только вот не понятно , то ли от недостатка знаний, толи от лукавого, вы не договариваете.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: claudebot [Bot] и 0 гостей