Два отвода на этаж
Модераторы: Эак, hashmelator, Duga, Труболом, San-Remo
-
- Новичoк
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 23.03.2012
- Откуда: Стройкоград
- Контактная информация:
#1 Два отвода на этаж
Господа практики, выразите, пожалуйста, своё мнение по следующему вопросу: можно ли, подсоединив к стояку отводной трубопровод от унитаза у пола санузла, врезать в этот же стояк отводной трубопровод от душевой и умывальника этого же санузла, но уже под потолком нижерасположенного этажа, т.е. всего лишь на 25-30см ниже входа в стояк стока от унитаза? (см.схему). Не увеличит ли это вероятность срыва гидрозатвора душевой?
Во-первых, на уровне входа в стояк отвода от унитаза жидкость вроде как перекрывает стояк, образуя «сжатое» сечение, стабилизируется поток на расстоянии 20-30 см от входа в стояк, а максимальное разрежение возникает как раз непосредственно под сжатым сечением стояка... в данном случае место врезки стоков душа/умывальника вроде бы как раз попадает в эту область максимального разрежения...
Во-вторых, как будет двигаться слив от унитаза в зоне 20-30см от входа в стояк не в теории, а в практике – он и сам ещё не решил.. не велика ли вероятность засорения нижнего тройника?..
Рука тянется изобразить нижний тройник косым (45гр.), тогда и расстояние между врезками побольше будет.. и засоры менее вероятны.. но ведь рекомендуется по возможности избегать применения угловых тройников с уменьшением диаметра (относительно диаметра стояка), поскольку существует риск образования пробки в зоне подсоединения к стояку и последующее всасывания воды из сифонов, подсоединенных к отводу. И в этом случае сток ускорен и вызывает повышение уровня шума… Может применить для унитаза тройник 110/110 90 гр., а для умывальника и душа 110/110 45гр., с переходом 110/50??
И вообще - если так нельзя делать - как же тогда выполняется подсоединение трапов, к примеру, в многоэтажных гостиницах, ведь не делают же в конце концов на всех этажах во всех номерах стяжку по 12-15см??!! а порогов там лично я не наблюдала..
Прошу простить, если вышеописанное сильно утомительно, надеюсь доступно для понимания….
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
схема
-
CraftsMasterS
#2
врезать в этот же стояк отводной трубопровод от душевой и умывальника этого же санузла, но уже под потолком нижерасположенного этажа |
Рука тянется изобразить нижний тройник косым (45гр.), |
И в этом случае сток ускорен и вызывает повышение уровня шума… Может применить для унитаза тройник 110/110 90 гр., а для умывальника и душа 110/110 45гр., с переходом 110/50 |
чтобы исключить шум из помещения в котором под потолком разводка канажки следующего этажа, все трубы подлежат изолированию прессованой стекловатои в виде "орешков - скорлупы" изоляцией для трубопроводов.
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
чЁ и то, у вас на схеме врезка душа с раковинои, на всех этажах, присоеденины к общему стояку странно снизу в верх, вам так и подключат монтажники.........переделать.
-
- Новичoк
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 23.03.2012
- Откуда: Стройкоград
- Контактная информация:
#3
с переходом 110/70 и на троинике разотись на диаметр 50, к душу и раковине. |
на схеме врезка душа с раковинои...присоеденины к общему стояку...снизу в верх, вам так и подключат монтажники.........переделать |
Добавлено спустя 8 минут 24 секунды:
Вышесказанное - не в обиду уважаемым квалифицированным спецам!! Просто "стройка-ма в страна" заставляет так думать.. "наша раша" ведь не на пустом месте возникла ..
Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 16 секунд:
А вообще-то существуют ли рекомендации приближенного к нормативному характера по поводу угла присоединения отвода к стояку? Одни говорят о преимуществах прямого тройника (90град), другие считают применение его крайне нежелательным и расхваливают косой (45град).. Чем же руководствоваться? Может кто-нибудь может порекомендовкать литературу, которая поможет разобраться в тонкостях гидравлики и особенностях самотечного движения?
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 113
- Зарегистрирован: 17.03.2012
- Контактная информация:
#5
Senjorita
честно,не сильно вникал...что то про троиники в конце прочитал))используите всегда "пологие"называются,они вам и 90 и с эффектом 45-ых грубо)опять же когда когда нибудь кто то трос пихать будет гораздо больше вероятности что трос не поехал на верхний этаж)и 45 хорошо...а 90 острый плохо..скока раз трос до крыши уходил вместо того чтоб вниз прочищать.а тогда уже камера чтоб направить..а тогда уже и другие деньги....сеточки не вешаите на краи унитаза!!!)))))
-
- Новичoк
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 23.03.2012
- Откуда: Стройкоград
- Контактная информация:
#6
мощно! и гидравлика тут и самотёк.....круто! |
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Senjoritaиспользуите всегда "пологие"называются,они вам и 90 и с эффектом 45-ых грубо |
-
Гость
#8
Senjorita такие у которых не короткий отвод 90 градусов а удлиненный с направляющим поворотом |
Кто сейчас на конференции