нормативы по установке
Кто-нибудь может подсказать, есть ли какие-нибудь нормативные официальные инструкции по установке кранов?
Проблема у меня в том, что мы затопили несколько квартир снизу (из-за того, что буквально развалился шаровой кран), соседи вызвали экспертов - они установили, что причиной явилась неправильная установка, т.е. не той стороной кран к трубе прикручен. В принципе я не отрицаю,так и есть, но может ли именно это повлиять на разрушение крана? Или установка крана "той стороной" - это не более чем рекомендация?
Кран развалился после очередного ремонта в стояке, после пуска системы была серия гидроударов по трубам - у меня последний этаж. Есть ли у меня надежда хотя бы разделить ответственность с обслуживающей организацией?
- сварщик/сантехник
- Сообщения: 26701
- Зарегистрирован: 14.02.2010
- Откуда: МО Ивантеевка
- Возраст: 53
-
- Сантехник
- Сообщения: 15709
- Зарегистрирован: 11.11.2009
неправильная установка, т.е. не той стороной кран к трубе прикручен. |
Станислав Ежи Лец
"Если у вас всё хорошо , не расстраивайтесь - это скоро пройдёт ."
-
- Новичoк
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 26.01.2012
Какой кран у вас стоял? |
Вопрос только "КАК".В смысле как его монтировали.За какую сторону его удерживали ключом и с каким усилием затягивали. |
- просто сантехник
- Сообщения: 10180
- Зарегистрирован: 30.10.2008
- Откуда: Медведково
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 6715
- Зарегистрирован: 28.05.2009
- Откуда: М.О.
-
- Сантехник
- Сообщения: 15709
- Зарегистрирован: 11.11.2009
А какой нужно? |
Станислав Ежи Лец
"Если у вас всё хорошо , не расстраивайтесь - это скоро пройдёт ."
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
-
.sergey.
-
- Новичoк
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 26.01.2012
фото можно? кран на ХВС стоял? |
Кран стоял на холодной.
А какой нужно? |
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 6715
- Зарегистрирован: 28.05.2009
- Откуда: М.О.
соседи вызвали экспертов - они установили, что причиной явилась неправильная установка, т.е. не той стороной кран к трубе прикручен. |
Добавлено спустя 36 секунд:
Ну той, что цельная, т.е. без вворачивающегося элемента, надо на трубу, а другой на выход... |
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
Немного San-Remo подправлю и объясню.
Не то чтоб краны были хреновые,сколько анаэробы.
Если вы внимательно следите за патологоанатомичкой,
то я постоянно делаю акцент на анаэроб.
И если такие компании как Валтек,бугатти,Итап используют
локтайт-620,то монописуально как вы их установите.
А вот к примеру Чимберио использует анаэроб слабой фиксации,
хоть и считается добротной компанией и из латуни DZR изготовлен.
Так вот его и подобные желательно устанавливать как написал San-Remo.
Некачественные анаэробы даже не обсуждаю.
-
- Сантехник
- Сообщения: 15709
- Зарегистрирован: 11.11.2009
Не то чтоб краны были хреновые,сколько анаэробы. |
почти по Чехову.
Станислав Ежи Лец
"Если у вас всё хорошо , не расстраивайтесь - это скоро пройдёт ."
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
-
- Новичoк
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 26.01.2012
Найдите это в документах. haha |
на кранах ставится стрелка с направлением движения воды - соблюдайте это условие. |
Короче, чтобы мне спорить с экспертами, мне нужно быть уверенным, что нет таких документов. Потому как они говорят примерно это же:
краны лучше ставить корпусом от стояка.Есть шанс ,мизерный,но есть ,что можно будет его перекрыть в случае чего |