Перепад давления в системе ГВС
Модераторы: Эак, hashmelator, Duga, Труболом, San-Remo
-
- Новичoк
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 10.07.2009
Перепад давления в системе ГВС
дом девять этажей, семь подъездов,230квартир, перепад на водорамке ГВС 4 метра,не протягивают стояки,то один,то другой,то крайние-концевые,а то и средние,достаточен ли перепад по давлению?
-
- Новичoк
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 10.07.2009
-
CraftsMasterS
Думаем о установке насоса |
1.Повысительного?
2.Циркуляционного?
З.Ы.: когда, научитесь точно формулировать и конкретизировать вопросы и исходные данные, от этого зависит получение конечного ответа.
Добавлено спустя 24 минуты 51 секунду:
Gas30
какая разница по температуре на входе и на выходе?
-
- Новичoк
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 10.07.2009
-
CraftsMasterS
Gas30
Если жильцы не жалуются на напор, в пиковые часы разбора ГВС, то "плавающая" проблема со стояками не решается циркуляционным насосом, проблема в воздухе, который останавливает совершенно произвольно разные стояки.
Вам стоит озаботиться большим сепаратором на вводе ГВС в дом, и автоматическими воздушниками на каждом стояке, в самои краинеи и высокои точке!
-
.sergey.
- сварщик/сантехник
- Сообщения: 26701
- Зарегистрирован: 14.02.2010
- Откуда: МО Ивантеевка
- Возраст: 53
-
- Новичoк
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 10.07.2009
CraftsMasterS
А вот еще одна проблема с ГВС,жилая девятиэтажка,12 подающих стояков Ф32мм и один циркуляционный Ф25, закольцовка на чердаке, причем циркуляционный расположен далеко не по центру,ветки совсем не равнозачные.На чердаке в верхних точках три воздушника,проблема в том что не протягивает концевые, на вводе в дом Т1=57С;Т2=50С.Как можно менее затратно и проще решить?
-
- Сантехник
- Сообщения: 15709
- Зарегистрирован: 11.11.2009
Попробовать прижать краны нормальноработающих стояков на чердаке.Поможет - поставить запорно-регулирующую арматуру или уменьшить диаметр этих стояков до разумных пределов.
Станислав Ежи Лец
"Если у вас всё хорошо , не расстраивайтесь - это скоро пройдёт ."
-
- Новичoк
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 25.01.2012
-
- Генеральный сантехник
- Сообщения: 22516
- Зарегистрирован: 31.03.2011
- Откуда: Моск. Обл.
-
CraftsMasterS
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: claudebot [Bot] и 0 гостей