Замена стояков ГВС и ХВС 1"

Форум по водоснабжению и системам водопровода. Монтаж, эксплуатация, ремонт и проектирование водоснабжения. Делимся опытом.

Модераторы: Эак, hashmelator, Duga, Труболом, San-Remo

Артем

#1 Замена стояков ГВС и ХВС 1"

Сообщение »

Прошу помощи.

Собираюсь передвинуть на 50 см. стояки ГВС и ХВС.

1. Труба 1" Оцинковка. Этаж у меня 1-й, растояние между перекрытиями 3.15м. Вода идет снизу наверх. Стяжку пола убрал.

2. Резьбовые фитинги хочу использовать никелированную латунь General Fitings (других у нас в городе кроме чугунных и стальных нет, есть еще Valtec и China).

3. В месте ввода стояка ГВС на уровне 5 см. от перекрытия поставлю тройник МММ 1", а в нем футорка 3\4"-1" с отводом трубой 3\4" (длина отвода 1.5 метра) до разводки (вентиль, грязевик, счетчик). Сам стояк буквой П подсоединен к этому тройнику 1".

4. Трубы на полу в термафлекс и в стяжку.

5. На вертикальной части стояка ГВС будет еще 2 тройника 1"-3\4"-1" для полотенцесушителя.

6. Отсечные везде Giacomini, грязевики - Бологое.

Стоит ли использовать GF. Вроде как 1" стенка латуни толстая+никелированы. Смущает, что один уголок и тройник с футоркой ГВС будет под стяжкой. Или использовать стальные уголки 1" и пускай они ржавеют? Только футорка все равно латунная под стяжкой останется.

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
сварщик/сантехник
Сообщения: 26701
Зарегистрирован: 14.02.2010
Откуда: МО Ивантеевка
Возраст: 53
Контактная информация:

#2

Сообщение »

использовать стальные уголки 1
Артем писал(а):
:yes3: Оцинкованные!
Отсечные везде Giacomini, грязевики - Бологое
Артем писал(а):
Может для начало пару тем полистать?

Установка кондиционеров, ремонт и обслуживание холодильного оборудования т. +79167320849
Артем

#3

Сообщение »

7. Еще уплотнение резьбовых соединений будет лен + польский unipak.

8. Дом 4-х этажный кирпичный 57-года, когда старую разводку срезал видел, что трубы 1\2" во вполне приличном состоянии, внутренняя оцинковка сохранилась.

D.O
Аватара пользователя
Джедай-гуру
Сообщения: 10611
Зарегистрирован: 17.03.2009
Откуда: Питер
Контактная информация:

#4

Сообщение »

Стоит ли использовать GF.
Артем писал(а):
Без проблем, тут главное грамотная герметизация резьбового

соединения.

RIP Прожгу дырку, недорого
Аватара пользователя
сварщик/сантехник
Сообщения: 26701
Зарегистрирован: 14.02.2010
Откуда: МО Ивантеевка
Возраст: 53
Контактная информация:

#5

Сообщение »

Без проблем,
D.O писал(а):
:shock: Да ну! Может подождём что скажут коллеги эксплуатационщики. :???:

Установка кондиционеров, ремонт и обслуживание холодильного оборудования т. +79167320849
D.O
Аватара пользователя
Джедай-гуру
Сообщения: 10611
Зарегистрирован: 17.03.2009
Откуда: Питер
Контактная информация:

#6

Сообщение »

Может подождём что скажут коллеги эксплуатационщики.
Duga писал(а):
Разве не достаточно старика D.O ?:)

Неужели ты не понял, что ему нужно верить наслово!

RIP Прожгу дырку, недорого
Аватара пользователя
сварщик/сантехник
Сообщения: 26701
Зарегистрирован: 14.02.2010
Откуда: МО Ивантеевка
Возраст: 53
Контактная информация:

#7

Сообщение »

ему нужно верить наслово!
D.O писал(а):
Ему верить, себя не уважать. :-D

Установка кондиционеров, ремонт и обслуживание холодильного оборудования т. +79167320849
Артем

#8

Сообщение »

Оцинкованных резьбовых фитингов 1" нигде в наших магазинах нет, ездил в соседние города там тоже все прошел - нет. Купил только муфты 1" оцинкованные, гайки и уголки 3\4" оцинкованные. Больше оцинковки нет.

По шаровым вентилям у нас выбор только Valtec, Giacomini и Китай, других нет, поэтому взял Giacomini.

Искал еще нержавейку, но понял что найти у нас ее это фантастика.

Челябинская область - опорный край державы ее добытчик и кузнец :)

D.O
Аватара пользователя
Джедай-гуру
Сообщения: 10611
Зарегистрирован: 17.03.2009
Откуда: Питер
Контактная информация:

#9

Сообщение »

себя не уважать.
Duga писал(а):
Чья бы корова мычала, а твоя б не звиздела! :-D

Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:

Giacomini
Артем писал(а):
Не факт, что оригинал.

RIP Прожгу дырку, недорого
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Артем

#10

Сообщение »

Что про стальные уголки 1" (неоцинкованные) или может сварка (отводов под сварку оцинкованных тоже нет, только черняжка)?

Я совсем запутался или не париться и оставить все как планировалось - уголки и тройники GF, трубы уже нарезаны в размер и резьба нарезана.

Аватара пользователя
сварщик/сантехник
Сообщения: 26701
Зарегистрирован: 14.02.2010
Откуда: МО Ивантеевка
Возраст: 53
Контактная информация:

#11

Сообщение »

Артем Чёт у вастам всё тоскливо. Может вы не там искали, такого барахла как оцинкованные фитинги, в базарный день три рубля пучок.

Можно и чернягу поставить, не критично главное с наружи покрасьте качественно.

Установка кондиционеров, ремонт и обслуживание холодильного оборудования т. +79167320849
CraftsMasterS

#12

Сообщение »

Можно и чернягу поставить
Duga писал(а):
Меня не однократно посещают мысли, в человеке заложенно гадить самому себе!

Добавлено спустя 31 секунду:

З.Ы. : в том числе и всем окружающим!

Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:

Или использовать стальные уголки 1" и пускай они ржавеют?
Артем писал(а):
причем очень быстро вы успеете застать эту феерическую ситуацию с потопом.

Единственное что греет душу, так это.....

Этаж у меня 1-й
Артем писал(а):

Аватара пользователя
просто сантехник
Сообщения: 10180
Зарегистрирован: 30.10.2008
Откуда: Медведково
Контактная информация:

#13

Сообщение »

Чугунные фитинги черные полвека стоят - ничего им не будет

Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 646
Зарегистрирован: 01.08.2010
Откуда: г. Брянск
Контактная информация:

#14

Сообщение »

полвека стоят
Рин писал(а):
могут и гораздо больше :)

Порабощаю галактики...