НЕ ПРОГРЕВАЕТСЯ ПОСЛЕДНИЙ РАДИАТОР
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
-
алексей1981
НЕ ПРОГРЕВАЕТСЯ ПОСЛЕДНИЙ РАДИАТОР
НЕ ПРОГРЕВАЕТСЯ ПОСЛЕДНИЙ РАДИАТОР. стоят два котла электрический протерм скат 24 и ТТ будерус, система двухтрубная 26 металопластик, обвязка радиаторов 20. стоят два дополнительных насоса на подаче и обратке тт котла. Все работало пока хозяева не вскипитили систему, сейчас не продавливает последний радиатор.
- сварщик/сантехник
- Сообщения: 26701
- Зарегистрирован: 14.02.2010
- Откуда: МО Ивантеевка
- Возраст: 53
металопластик, |
пока хозяева не вскипитили систему |
не продавливает |
Можно конечно попробовать отбалансировать если такое предусмотрено.
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
От того,что закипел котёл,стал не греться последний радиатор...что то связи не улавливаю,
если только туда воздух согнало.От перегрева,если что и могло случится,то на обвязке
котла или в виде подтёков где то в системе отопления.
стоят два дополнительных насоса на подаче и обратке тт котла |
- сварщик/сантехник
- Сообщения: 26701
- Зарегистрирован: 14.02.2010
- Откуда: МО Ивантеевка
- Возраст: 53
-
алексей1981
весь воздух сразу согнали, при перегреве сорвало пресфитинги на обвязке котла. Связи с перегревом сам не вижу, все работало месяц, потом произошел перегрев, все востановили, но не прогревает последний радиатор (раньше два последних были обвязаны 20 металопластиком) переделали на 26. при первой балансировке системы все прогревалось, через два дня ни в какую не хочет. Еще вопрос какой промежуток времени между закладками у ТТ котла Buderus logano g 211-32d, ставили стальной такой же на другом объекте закладку производят два раза в сутки, здесь максимум три часа.
-
CraftsMasterS
какой промежуток времени между закладками у ТТ котла Buderus logano g 211-32d, ставили стальной такой же на другом объекте закладку производят два раза в сутки, здесь максимум три часа. |
все работало месяц, потом произошел перегрев, все востановили, но не прогревает последний радиатор |
- Новичoк
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 06.05.2010
- Откуда: РАМЕНСКОЕ
http://www.forumhouse.ru/threads/93822/page-35
Мой опыт. Buderus Logano G211 32D + электрокотел Zota Lux 15 кВт. Уголь сортовой ДО. Два ведра угля держит температуру 85...95 в котле примерно 4 часа, температура воды при этом на выходе 70...77 градусов. Полной закладки 3,5-4 ведра хватает часов на 7 с прикрытой дымовой заслонкой, соответственно и температура воды ниже. Топим вечером и утром, днем все на работе, электрокотел настроен на 50 градусов, когда уголь прогорает, то включается он. В итоге, в сутки примерно 7-8 ведер угля + 70 кВт/ч электроэнергии. На улице сейчас -20...-25, в доме +19...+23. Дом - 3 этажа 320 кв.м, из них отапливается 2 этажа 220 кв.м, стены 70 см. (шлакоблок + облицовочный), утеплен правда плоховато, особенно цоколь, надо заниматься будет над теплопотерями летом. Жду морозов -45, посмотрим что будет тогда.
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 646
- Зарегистрирован: 01.08.2010
- Откуда: г. Брянск
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1972
- Зарегистрирован: 13.09.2010
- Откуда: GEORGIA Chiatura
-
kareglazyy
-
Dim@
1. "Поджиманием" кранов на ближайших радиаторах попробуйте отбалансировать систему- что бы на последний радиатор шло больше, возможно при этом прогонится воздух скопившийся в трубах.
2. Проверьте целостность металопластиковых труб - от перегрева могло быть расслоение и перекрытие отслоившейся пластмассой сечения трубы.
3. Какие радиаторы стоят и какие краны? Мог залипнуть шток термостатического вентиля (или встроенного термоклапана если радиаторы панельники тип V).
4. Если теплоноситель антифриз - то после перегрева он мог расложиться и забить сечения краников или заужений фитингов металопластика.
-