Привет колеги!Плохо греют при такой схеме теплые полы!Думаю что это изза гидрострелки!Котел Висманн!Газовый конденсатный котел Дом 2 этажа .Сначала поставил треходовой вопше нехотел работать!Потом обратники и плохо работает!Подскажите какую схему сделать чтоб норм работало!
А в градусах температуры это как выражается?Сколько на гребёнке подачи,сколько на ТП после подмеса,сколько на обратке с ТП.Хотя термометров не видать.Сколько температура пола.Какой расход м3\час насоса котла,какой общий расход насосов на гребёнке?
и еще вопрос, от котла идут два насоса (один на гидрострелку), а второй куда? (данный вопрос не относится к теме, просто очень интересно!
Добавлено спустя 10 минут 59 секунд:
а где расходомеры на коллекторе ТП, и каким макаром ветки выравниваете ( они же наверняка разной длинны)?
Anonymous писал(а):
я так понимаю что без расходомеров вы не можете выровнять ТП, а жидкость идет по наименьшему сопротивлению (по самой короткой ветке) а остальные не удел.