отопление
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 6715
- Зарегистрирован: 28.05.2009
- Откуда: М.О.
-
CraftsMasterS
Труболом
жилoе помещения - это кубатура, а вы предлагаете подбирать по квадратуре помещении!?
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Биметалл секция на 2кв.м., чугун на 1.5. торцевые стены и балкон + 1 или 2. |
-
- Генеральный сантехник
- Сообщения: 22516
- Зарегистрирован: 31.03.2011
- Откуда: Моск. Обл.
-
CraftsMasterS
монтана
специально для вас разжую......
СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование
6.5.5 Отопительные приборы следует размещать, как правило, под световыми проемами в местах, доступных для осмотра, ремонта и очистки.
Длину отопительного прибора следует определять расчетом и принимать, как правило, не менее 75 % длины светового проема (окна) в больницах, детских дошкольных учреждениях, школах, домах для престарелых и инвалидов, и 50 % - в жилых и общественных зданиях.
Отопительные приборы в производственных помещениях с постоянными рабочими местами, расположенными на расстоянии 2 м или менее от окон, в районах с расчетной температурой наружного воздуха в холодный период года минус 15 °С и ниже (параметры Б) следует размещать под окнами.
Строительные нормы и правила СНиП 3.05.01-85
"Внутренние санитарно-технические системы"3.23. При установке отопительного прибора под окном его край со стороны стояка, как правило, не должен выходить за пределы оконного проема. При этом совмещение вертикальных осей симметрии отопительных приборов и оконных проемов не обязательно.
Я принимаю всегда размер не менее 75%, и потом по температурному графику и требуемои мощности произвожу подбор прибора, по таблицам производителя.
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5567
- Зарегистрирован: 18.01.2008
- Возраст: 93
монтана
печиально для вас разжую. |
Температура средняя -25?
Ах да,забыл....температура теплоносителя 70...
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 6715
- Зарегистрирован: 28.05.2009
- Откуда: М.О.
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5567
- Зарегистрирован: 18.01.2008
- Возраст: 93
-
CraftsMasterS
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 925
- Зарегистрирован: 15.02.2010
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 6715
- Зарегистрирован: 28.05.2009
- Откуда: М.О.
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5567
- Зарегистрирован: 18.01.2008
- Возраст: 93
-
CraftsMasterS
убейся.... |
где ответ конкретный,сколько ватт на 1 кубометр помещения? Температура средняя -25? Ах да,забыл....температура теплоносителя 70... |
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
боб
Не вернонои дорогои идешь, В.В.Путин подписал программу о энергоэфективности, запас теплоприбора в 20% подразумевает установку терморегулятора.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Труболом
Как только ответите на какой тепловой график, у вас такой подбор секции радиатора!?
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 6715
- Зарегистрирован: 28.05.2009
- Откуда: М.О.
- Джедай-гуру
- Сообщения: 10611
- Зарегистрирован: 17.03.2009
- Откуда: Питер
Я принимаю всегда размер не менее 75%, и потом по температурному графику и требуемои мощности произвожу подбор прибора, по таблицам производителя. |
Ты сам себе противоречишь! Недавно я слышал историю от тебя,
как новой батареей можно посадить стояк до отрицательных температур.
Ты хоть помнишь, о чем писал раньше.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
дам горчишник. |
Кто сейчас на конференции