Резьбовое соединение под пар

Форум по отоплению. Расчёт и монтаж систем отопления. Отопление домов и дач. Схемы отопления, обмен опытом. Обсуждение котлов, бойлеров, батарей и радиаторов.

Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo

Дядя сварка

Резьбовое соединение под пар

Сообщение »

Итак в наличии прачечная . Стиральные машины и сушилки нагреваются паром под давлением 6 кгс и температурой 120 С . Имеются огромные проблемы по герметизации резьбовых соединений кранов и клапанов ! Опытным путём для герметизации были испытанны следующие материалы : лён , фум лента , шнуровой асбест , автомобильный герметик как отдельно так и совместно . Ничего из вышеперечисленного больше месяца не держит ! Выгорает , плавится и высыпается ! Господа сантехники , посоветуйте чем подматывать этот пар , моя профессиональная честь под угрозой :mad:

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Сантехник
Сообщения: 15709
Зарегистрирован: 11.11.2009

Сообщение »

Лён с суриком и шнуровой асбест творят чудеса.

При прямых руках.....

:)

"Некоторые люди лишены дара видеть правду. Но зато какой искренностью дышит их ложь!"
Станислав Ежи Лец


"Если у вас всё хорошо , не расстраивайтесь - это скоро пройдёт ."
Дядя сварка

Сообщение »

Лён с суриком неподходит , слишком хорошо прикипает соединение , а при замене крана , которые на пару ломаются махом , открутить невозможно , приходится вырезать и варить что ни есть айс . Асбест ну ваще не вариант , ты сам его мотал или побасёнки старых сантехников слышал ?

Сантехник
Сообщения: 15709
Зарегистрирован: 11.11.2009

Сообщение »

открутить невозможно
Дядя сварка писал(а):
Асбест ну ваще не вариант
Дядя сварка писал(а):
Бред.
сам его мотал
Дядя сварка писал(а):
А ты как думаешь ?

"Некоторые люди лишены дара видеть правду. Но зато какой искренностью дышит их ложь!"
Станислав Ежи Лец


"Если у вас всё хорошо , не расстраивайтесь - это скоро пройдёт ."
Аватара пользователя
сварщик/сантехник
Сообщения: 26701
Зарегистрирован: 14.02.2010
Откуда: МО Ивантеевка
Возраст: 53

Сообщение »

моя профессиональная честь под угрозой
Дядя сварка писал(а):
А была ли она?

На пар муфты? :scare:

Установка кондиционеров, ремонт и обслуживание холодильного оборудования т. +79167320849
Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 10822
Зарегистрирован: 21.04.2009
Откуда: С-Пб
Возраст: 62

Сообщение »

которые на пару ломаются махом
Дядя сварка писал(а):
Кто же на пар краны ставит? :)

Есть же стальные вентили ВМ.

Не думай что другие не думают.
Сантехник-профи
Сообщения: 1213
Зарегистрирован: 09.08.2009
Откуда: Украина Житомир
Возраст: 46

Сообщение »

Попробуй паклю с этими пастами если найдеш у себя в продаже.

Компаунд TFX-10 (HUSKEY TFX-10 PTFE THREAD SEALING COMPOUND) – Неток-сичный, невысыхающий, герметизирующий компаунд для уплотнения резьбовых соедине-ний, содержащий смесь частичек политетрафторэтилена и других инертных, твердых на-полнителей в неплавящейся консистентной смазке. Разработан для обеспечения надеж-ной герметизации от протечек. HUSKEY TFX-10 не содержит каких-либо растворителей или свинцовых, графитовых, молибденовых или глиняных наполнителей. Он используется для герметизации любых резьбовых сочленений на трубах из пластмассы, алюминия, ни-келево-медного сплава, стали, нержавеющей стали и других металлов, несущих воду, пар, природный газ, LPG (сжиженный нефтяной газ), фреон, топливо, растворители и другие продукты. Компаунд, также эффективен на соединительных деталях, трубопроводных пробках, болтах, фланцевых уплотнениях и как часть прокладки или набивки.

Рабочая температура: -38 ÷ +288 С.

Компаунд FG-1800 (HUSKEY FG-1800 FOOD GRADE ANTI-SEIZE AND THREAD SEALING COMPOUND) – Многоцелевой, синтетический, класса H-1, нетоксичный, невы-сыхающий противозадирный и герметизирующий состав для резьбы обогащенный поли-тетрафторэтиленом. Это надежный материал для уплотнений всех резьбовых соединений на трубопроводах, переносящих широкие разновидности жидкостей и газов. Благодаря своим замечательным противозадирным и смазывающим характеристикам, он защищает резьбовые соединения от заедания и коррозионного истирания при высоких температурах до +982 С.

Работал FG1800 понравилась.

Дядя сварка

Сообщение »

Сварные ветили на ввод я конечно поставил , проблем стало меньше . Но например в прожарочной машине ( где матрасы от мандавошек прожаривают) где то 40 проблемных резьбовых точек и всё это в тесном шкафу управления куда даже газиком хрен залезеш :cry:

Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 10822
Зарегистрирован: 21.04.2009
Откуда: С-Пб
Возраст: 62

Сообщение »

Сварные ветили
Дядя сварка писал(а):
Такое впечатление что разговариваем на разных языках.

Не думай что другие не думают.
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Дядя сварка

Сообщение »

Сварные ветили
Дядя сварка писал(а):
Такое впечатление что разговариваем на разных языках.
Sergey61 писал(а):
Поставил вентили которые ввариваются . Так понятно или в контору за тех паспортом сбегать ? По

Сантехник
Сообщения: 15709
Зарегистрирован: 11.11.2009

Сообщение »

вентили которые ввариваются
Дядя сварка писал(а):
Где взял ?Краны под приварку знаю,вентили первый раз слышу.
в контору за тех паспортом сбегать ?
Дядя сварка писал(а):
:yes3: Лучше сбегай.

"Некоторые люди лишены дара видеть правду. Но зато какой искренностью дышит их ложь!"
Станислав Ежи Лец


"Если у вас всё хорошо , не расстраивайтесь - это скоро пройдёт ."
Сантехник-гуру
Сообщения: 6166
Зарегистрирован: 27.11.2009
Откуда: Красноярский край

Сообщение »

а при замене крана , которые на пару ломаются махом
Дядя сварка писал(а):
А чему часто ломаться у вентиля парового? :???: И зачем их менять? Ну открутил ему башку-сделал ревизию,набил шнур асбестовый, и пусть он стоит до следующей ревизии.

Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 10822
Зарегистрирован: 21.04.2009
Откуда: С-Пб
Возраст: 62

Сообщение »

Ну открутил ему башку-сделал ревизию,набил шнур асбестовый
Серёга писал(а):
Только обязательно асбестовый, без всяких там графитов и солидолов. :-)

Не думай что другие не думают.
Гость

Сообщение »

Ох и тугие вы люди сантехники . Докопались до вентилей кранов я разве про них спрашивал ? Абсолютная атрофия мозга... Только kotelokk адекватно вариант предложил остальные только какали в топике :0Х:

Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 10822
Зарегистрирован: 21.04.2009
Откуда: С-Пб
Возраст: 62

Сообщение »

Абсолютная атрофия мозга...
Гость писал(а):
Так бы сразу и сказал что потроллить зашел.

:-D

Добавлено спустя 22 секунды:

А то пар,пар.

Не думай что другие не думают.