ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТСЯ В ЧЁМ ПРИЧИНА!!!Отопление.

Форум по отоплению. Расчёт и монтаж систем отопления. Отопление домов и дач. Схемы отопления, обмен опытом. Обсуждение котлов, бойлеров, батарей и радиаторов.

Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo

CraftsMasterS

ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТСЯ В ЧЁМ ПРИЧИНА!!!Отопление.

Сообщение »

Вот такая проблема! Счетчик струмень показывает, что на входе в квартиру температура 59 градусов на выходе 27 градусов, радиаторы чугунные с верху чуть тёплые с низу холодные. Квартира новая трёшка. ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТСЯ В ЧЁМ ПРИЧИНА!!!

Белые верхние клапана батареи открыты!

Николай писал(а):
Выкинуть радиаторные краны, и установить шаровые, ваша система не готова воспринимать инновационные технологии!

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
сварщик/сантехник
Сообщения: 26701
Зарегистрирован: 14.02.2010
Откуда: МО Ивантеевка
Возраст: 53

Сообщение »

ваша система не готова воспринимать инновационные технологии!
CraftsMasterS писал(а):
Во сказанул! :swoon:

Установка кондиционеров, ремонт и обслуживание холодильного оборудования т. +79167320849
CraftsMasterS

Сообщение »

Нижние клапана открыты?
Труболом писал(а):
Че это, Вам отсекатели не понравились!? С таким же успехом можно было бы предположить что верхние не открыты!?

Аватара пользователя
сварщик/сантехник
Сообщения: 26701
Зарегистрирован: 14.02.2010
Откуда: МО Ивантеевка
Возраст: 53

Сообщение »

С таким же успехом
CraftsMasterS писал(а):
Коль пошла такая ... , могу предположить из увиденного чем сделана разводка то вообще перелом трубы в скрытом месте. Во выдал! :-(

Установка кондиционеров, ремонт и обслуживание холодильного оборудования т. +79167320849
CraftsMasterS

Сообщение »

А что еще показывает ваш счетчик, кроме температуры?

1. Расход теплоносителя, показывает?

2. Этот счетчик установлен только на ваш коллектор, от которого и подключены радиаторы в вашей квартире!

На мои взгляд, большая дельта Т, говорить о слабои циркуляции и нехватке расхода теплоносителя через ваш коллектор и радиаторы в частности.

Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 646
Зарегистрирован: 01.08.2010
Откуда: г. Брянск

Сообщение »

повторюсь: насос в помощь!

Порабощаю галактики...
CraftsMasterS

Сообщение »

gapon

ВЫ не задумывались о том, что насос установленный в этои точке может оказать неадекватное влияние на другие коллектора в этои системе!?

Тупо поставить принудительную циркуляцию, много ума не нужно!

Гость

Сообщение »

ОТОПЛЕНИЕ ВООБЩЕ ПРОПАЛО! БАТАРЕИ И ПОЛ СОВСЕМ ХОЛОДНЫЕ! ТЕМПЕРАТУРА ТАЖЕ :?:

Гость

Сообщение »

1. Расход теплоносителя, показывает?

2. Этот счетчик установлен только на ваш коллектор, от которого и подключены радиаторы в вашей квартире!

CraftsMasterS писал(а):
Расход показывает и установлен только на нашу квартиру!

И вот ещё для заметки, когда отопление по дому включили то температура соответствовала и батареи были достаточно тёплые. Однако в некоторых квартирах дома батареи были холодные и вот вызвали какихто мудрецов-спецов и после выполнения непонятных работ и у меня пропало отопление.... :?: Хотя у соседей по пложадке всё отлично!!!!!!!!

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 646
Зарегистрирован: 01.08.2010
Откуда: г. Брянск

Сообщение »

gapon

ВЫ не задумывались о том, что насос установленный в этои точке может оказать неадекватное влияние на другие коллектора в этои системе!?

CraftsMasterS писал(а):
на других уже скорее всего стоят давно!!!

Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:

после выполнения непонятных работ
Гость писал(а):
например установка насосов :)

Порабощаю галактики...
Гость

Сообщение »

Насос смотрели работает в норме!

CraftsMasterS

Сообщение »

Николай

какой расход показывает ваш счетчик, и какую температуру? данные напишите.

Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 646
Зарегистрирован: 01.08.2010
Откуда: г. Брянск

Сообщение »

Насос смотрели работает в норме!
Anonymous писал(а):
почему на фото его нет?

Порабощаю галактики...
Аватара пользователя
сварщик/сантехник
Сообщения: 26701
Зарегистрирован: 14.02.2010
Откуда: МО Ивантеевка
Возраст: 53

Сообщение »

А ФГО посмотреть мож забит на глухо. :???:

Установка кондиционеров, ремонт и обслуживание холодильного оборудования т. +79167320849
Гость

Сообщение »

ПРОБЛЕМА РЕШИЛАСЬ!

ПЕРЕКРЫЛИ ВЕНТЕЛЯ И ОЧИСТИЛИ ФИЛЬТР ОТ ГРЯЗИ (ПОЛНОСТЬЮ БЫЛ ЗАБИТ)!См. ФОТО

Температура теперь 60-43 градусовС

СПАСИБО ВСЕМ КТО УЧАВСТВОВАЛ В ОБСУЖДЕНИИ МОЕЙ ПРОБЛЕМЫ.....Удачи ВАМ!!!!!!!!!!!!

ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТСЯ В ЧЁМ ПРИЧИНА Отопление. - 231020111588.jpg

Вернуться в «Отопление»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: claudebot [Bot] и 0 гостей