Помогите с отоплением
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
-
Keep
Помогите с отоплением
Господа может кто поможет в вопросе:
15 этаж 16-го дома (2000г.). Отопление подается снизу, чугунные батареи, чем выше тем больше секций.
Проблема: Горячая/теплая (в зависимости от т-ры подаваемого теплоносителя) только верхняя часть, часто даже не на всех секциях.
Решение:
1. Почистить - батарея забилась, но... проблема проявилась практически после заселения, аналогично на всех батареях квартиры.
2. Не хватает давления - есть вероятность, что на нижних этажах добавили себе секций.
- Может ли помочь врезка выше батареи трубы меньшего сечения и как к этому отнесется обслуживающая организация?
- Заменить на биметал?
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
-
- Генеральный сантехник
- Сообщения: 22516
- Зарегистрирован: 31.03.2011
- Откуда: Моск. Обл.
-
Keep
В низу на обратке должен быть балансир(на каждом радиаторе по стояку). |
А как она сейчас реагирует - на такую работу радиаторов ? |
А обслуживающая организация предпочитает не обращать на проблему внимание - денег нет.
Тут вопрос - можно ли в отдельной квартире повысить коэф. теплоотдачи радиаторов, в данном случае?
- сварщик/сантехник
- Сообщения: 26701
- Зарегистрирован: 14.02.2010
- Откуда: МО Ивантеевка
- Возраст: 53
-
- Генеральный сантехник
- Сообщения: 22516
- Зарегистрирован: 31.03.2011
- Откуда: Моск. Обл.
-
- Сантехник
- Сообщения: 15709
- Зарегистрирован: 11.11.2009
-
Keep
Сколько секций приборы? |
Для них удобная позиция , согласен . Но есть контролирующая организация , над УК есть начальство . Расшевелите их , ваша проблема - это их проблема . И платить за такое " тепло " вы не должны |
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 6715
- Зарегистрирован: 28.05.2009
- Откуда: М.О.
-
- Генеральный сантехник
- Сообщения: 22516
- Зарегистрирован: 31.03.2011
- Откуда: Моск. Обл.
- сварщик/сантехник
- Сообщения: 26701
- Зарегистрирован: 14.02.2010
- Откуда: МО Ивантеевка
- Возраст: 53
-
- Новичoк
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 25.12.2008
- Откуда: Питер
-
- Сантехник
- Сообщения: 15709
- Зарегистрирован: 11.11.2009
-
Soull
Keep, у вас не достаточный проток через радиаторы, никакие трубы выше радиатора переваривать не надо. Распределитель потока не поможет - ничего не изменится.
На всех этажах радиаторы установлены по приведенной схеме? Может быть шаровые краны стоят только на верхних этажах, а у соседей снизу балансировочные? Тогда нужно их прижимать. В любом случае тут от ваших радиаторов ничего не зависит - зовите ЖЭКовских сантехников, инженеров, требуйте отбалансировать систему.