Расширительный бак в отоплении
Добавлено: 09 сен 2011, 12:53
Виктор
Здравствуйте форумчане!
Подскажите пож. возможно ли использовать в системе отопления с естественной цирк. расширительный мембранный бак, идея использовать такой бак к тому, чтоб в систему залить антифриз, а иначе (при открытом баке) он просто испариться, правильны ли мои рассуждения?
Спасибо!
Добавлено: 09 сен 2011, 14:08
.sergey.
с естественной цирк. расширительный мембранный бак Виктор писал(а): |
нет
в машине же не испаряется
Добавлено: 09 сен 2011, 18:19
викинг
Если в систему будет заливаться этиленгликоль-то только закрытая система отопления(с расширительным баком).Бак должен иметь объем 15% от объема системы отопления.
Добавлено: 09 сен 2011, 20:22
Duga
чтоб в систему залить антифриз Виктор писал(а): |
Исходя из каких побуждений принято такое решение.
Добавлено: 10 сен 2011, 09:02
Гость
Исходя из каких побуждений принято такое решение. Duga писал(а): |
Исходя из того, чтоб систему не разморозить! Система то не автономная!
Добавлено: 10 сен 2011, 11:13
Энергетический вампир
чтоб систему не разморозить! Гость писал(а): |
А до этого как жили.
Незамерзайка штука ядовитая.
Добавлено: 11 сен 2011, 12:13
Гость
До этого ещё не жили) Дом только строится.
Добавлено: 11 сен 2011, 16:38
Duga
Если это не дачный домик то и не стоит придумывать.
Добавлено: 11 сен 2011, 23:49
sestra Alexandrina
Мембранный расширительный бак - это уже закрытая система, тогда нужна и группа безопасности, если уже на то пошло. Если бачок стоял в верхней точке, то там нужно поставить воздушный клапан. )))
Добавлено: 12 сен 2011, 17:37
Гость
А куда лучше вваривать расширительный бак (подача или обратка)?
Добавлено: 12 сен 2011, 17:53
викинг
На обратке перед котлом(если в перспективе будит ставится насос,бак ставить с таким расчётом,что бы насос стал между котлом и баком).
Добавлено: 12 сен 2011, 18:12
sestra Alexandrina
В открытых системах р/бак ставится в верхней точке на подаче, в закрытых - как сказал Викинг - на обратке после котла и насоса.
Добавлено: 12 сен 2011, 22:52
Kotelokk
бак ставить с таким расчётом,что бы насос стал между котлом и баком) викинг писал(а): |
И манометр с взрывником и автоматическим воздушником не забудьте поставить
Я думаю что без насоса проблемы могут у вас возникнуть.ведь плотность незамерзайки больше чем у воды Хотя зальете раскажите потом.
Добавлено: 13 сен 2011, 22:32
cont
Если в систему будет заливаться этиленгликоль-то только закрытая система отопления(с расширительным баком).Бак должен иметь объем 15% от объема системы отопления. викинг писал(а): |
тоже делаю отопленмие на этиленгликоле,
думал делать открытую систему с ЕЦ, расширительный бак думал ставить на чердаке
Вы утверждаете, что систему надо делать закрытой,
то есть расш бак ставить мембранный....
почему нельзя открытую систему,
пожалуйста растолкуйте
Добавлено: 13 сен 2011, 22:37
Duga
Этиленгликоль — густая бесцветная жидкость, без запаха, сладкая на вкус,
ядовита.