Расширительный бак в отоплении

Добавлено: 09 сен 2011, 12:53
Виктор

Здравствуйте форумчане!

Подскажите пож. возможно ли использовать в системе отопления с естественной цирк. расширительный мембранный бак, идея использовать такой бак к тому, чтоб в систему залить антифриз, а иначе (при открытом баке) он просто испариться, правильны ли мои рассуждения?

Спасибо!


Добавлено: 09 сен 2011, 14:08
.sergey.

с естественной цирк. расширительный мембранный бак
Виктор писал(а):
нет
он просто испариться
Виктор писал(а):
в машине же не испаряется


Добавлено: 09 сен 2011, 18:19
викинг

Если в систему будет заливаться этиленгликоль-то только закрытая система отопления(с расширительным баком).Бак должен иметь объем 15% от объема системы отопления.


Добавлено: 09 сен 2011, 20:22
Duga

чтоб в систему залить антифриз
Виктор писал(а):
Исходя из каких побуждений принято такое решение. :???:


Добавлено: 10 сен 2011, 09:02
Гость

Исходя из каких побуждений принято такое решение.
Duga писал(а):
Исходя из того, чтоб систему не разморозить! Система то не автономная!


Добавлено: 10 сен 2011, 11:13
Энергетический вампир

чтоб систему не разморозить!
Гость писал(а):
А до этого как жили. :???: Незамерзайка штука ядовитая.


Добавлено: 11 сен 2011, 12:13
Гость

До этого ещё не жили) Дом только строится.


Добавлено: 11 сен 2011, 16:38
Duga

Дом только строится.
Гость писал(а):
Если это не дачный домик то и не стоит придумывать.


Добавлено: 11 сен 2011, 23:49
sestra Alexandrina

Мембранный расширительный бак - это уже закрытая система, тогда нужна и группа безопасности, если уже на то пошло. Если бачок стоял в верхней точке, то там нужно поставить воздушный клапан. )))


Добавлено: 12 сен 2011, 17:37
Гость

А куда лучше вваривать расширительный бак (подача или обратка)?


Добавлено: 12 сен 2011, 17:53
викинг

На обратке перед котлом(если в перспективе будит ставится насос,бак ставить с таким расчётом,что бы насос стал между котлом и баком).


Добавлено: 12 сен 2011, 18:12
sestra Alexandrina

В открытых системах р/бак ставится в верхней точке на подаче, в закрытых - как сказал Викинг - на обратке после котла и насоса.


Добавлено: 12 сен 2011, 22:52
Kotelokk

бак ставить с таким расчётом,что бы насос стал между котлом и баком)
викинг писал(а):
:yes3:

И манометр с взрывником и автоматическим воздушником не забудьте поставить

Я думаю что без насоса проблемы могут у вас возникнуть.ведь плотность незамерзайки больше чем у воды :???: Хотя зальете раскажите потом.


Добавлено: 13 сен 2011, 22:32
cont

Если в систему будет заливаться этиленгликоль-то только закрытая система отопления(с расширительным баком).Бак должен иметь объем 15% от объема системы отопления.
викинг писал(а):

тоже делаю отопленмие на этиленгликоле,

думал делать открытую систему с ЕЦ, расширительный бак думал ставить на чердаке

Вы утверждаете, что систему надо делать закрытой,

то есть расш бак ставить мембранный....

почему нельзя открытую систему,

пожалуйста растолкуйте


Добавлено: 13 сен 2011, 22:37
Duga

растолкуйте
cont писал(а):
Этиленгликоль — густая бесцветная жидкость, без запаха, сладкая на вкус, ядовита.