1. Желательно ставить коллектор ТП выше петель, на коллектор установить автовоздушники - при эксплуатации будет проще сгонять воздух и меньше мороки с эксплуатацией.
2. Возможно устанавливать коллектор ниже контуров ТП (например когда теплые стены, коллектор расположен этажем ниже и т.п.) Но будете сталкиваться первое время позла запуска с завоздушиванием петель, для их развоздушивания надо будет перекрывать все контура кроме одного и за счет скорости протока воздух из него будет выходить. Из практики приходилось ездить развоздушивать по 3-4 раза. Потом те незначительные пузырьки воздуха будут прогоняться сами и работа стабилизируется.