теплые полы
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2473
- Зарегистрирован: 27.05.2009
- Откуда: Харьков
- Контактная информация:
- Джедай-гуру
- Сообщения: 10611
- Зарегистрирован: 17.03.2009
- Откуда: Питер
- Контактная информация:
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2473
- Зарегистрирован: 27.05.2009
- Откуда: Харьков
- Контактная информация:
#48
Они явно накосячили |
-
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 212
- Зарегистрирован: 18.01.2010
- Откуда: Краснодарский край
- Контактная информация:
#49
Ну во первых конденсаторная коробка на насосе находиться под насосом. Должна быть на 9, 12, или 3 часа.
Трехходовик не видно, как он стоит, правильно или нет не могу сказать.
Вообще то он должен стоять на подающем коллекторе теплого пола вместе с насосом.
Еще вопрос? Какова производительность насоса. В полне возможно он несогласован с производительностью котлового насоса, и потребностью обмена теплоносителя в теплых полах. Какая длина контуров теплого пола?
Автовоздушники должны стоять и на радиаторном коллекторе.
-
Делетант
#50
Насос перевернем. Пока нарисовал 3х клапан на той же фотке, позже выложу реальные фото.
Насос Grundfos UPS 25-40. Сантехник мне его выставил на 2-ю скорость, щас я перевел на первую. Длина петель - на 10 м2, точнее не скажу.
Хочу отметить что собственно к теплому полу претензий нет - он всегда термоядерный, а вот батареи холодные. И еще температуры:
ТП: подача 55,5, обратка 53,5
Радиаторы: подача 63,5, обратка 56,0
-
Гость
-
Делетант
#54
Насчет уменьшить... в этом то и весь фокус. Я уже выяснил что 3-ходовой стоит неправильно - он либо пропускает в направлении А-АВ, либо открывает В-АВ, ТП в любом случае регулировке не поддаются. 3-ходовой надо переставить наверх, на подачу.
Теперь лишь последний вопрос - стоит ли включить ТП до гребенок радиаторов - будут ли лучше развязаны контуры?
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5567
- Зарегистрирован: 18.01.2008
- Возраст: 94
- Контактная информация:
#55
стоит ли включить ТП до гребенок радиаторов - будут ли лучше развязаны контуры? |
-
Гость
#56
Ну во первых конденсаторная коробка на насосе находиться под насосом. Должна быть на 9, 12, или 3 часа. |
- Новичoк
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 28.05.2009
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
#57
Я уже настолько вгрызся в тему что рискну Вас поравить |
Вал насоса ДОЛЖЕН находится в горизонтальном положении - это ДА А вот коробка относительно оси вала на 3, 9, 12 часов.
На 6 часов самому не удобно будет подключать, переключать... Ну и если зальет, то в этом положении она как корыто.
Че та ты не так все представляешь...
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Ось вала насоса идет по оси болтика на моторчике по центру, через который обычно воздух выгоняют
-
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 212
- Зарегистрирован: 18.01.2010
- Откуда: Краснодарский край
- Контактная информация:
#58
Уважаемый гость, прежде чем вгрызаться в тему, нужно ее внимательно размочить, так легче будет ее грызть. Много было тем по поводу насосов, и ее здесь повторно нестоит обсуждать.
Человек в беде, небось заплатил горе-монтажникам круглую сумму денег, а они ему изрыгали бог знает что и совесть их, что поразительно не мучает. Не спорю, сам много косяков делал, но я их исправлял. Признавал свои ошибки, извинялся перед людми, но исправлял. И авторитет свой, годами заработанный не растерял гдето по дороге.
Если теплый пол на 10 м/кв, это гдето 100 м/п трубы, да делим на 2 улитки, это по 50 м выходит на контур, то можно было бы вообще без насоса на теплый пол обойтись. Подключить коллектор теплого пола через линейный клапан термостат и вуаля. И теплый пол греет, и конфликта с радиаторами нет. Это приблизительно выглядит так.
Схема №1. Цитата "Установка без циркуляционного насоса в контуре. Для достижения наилучшего функционирования, потеря давления на клапане не должна превышать более чем половину от располагаемого давления в системе. Это соответствует 50% влиянию клапана."
Ну а если с насосом и трехходовиком, тогда он должен быть менее производительней котлового насоса, а если это не возможно, тогда его надо придушить краном.
Схема №2.Цитата "Подбор необходимого смесительного клапана.Обычно для напольного отопления тепловая мощность составляет 50 Вт/м2 и t = 5°C, при этом расход теплоносителя составит 0,25 л/с на 100м2. Например: Клапан VTA32 DN20 может обслуживать теплый пол на площади 50м2 при потере давления 8 кПа, а клапан VTA2 DN25 на площади 100 м2 с потерей давления 10 кПа.
Пример установки с одним греющим контуром
Термостатический клапан поддерживает постоянную температуру установленную на клапане. Контуру теплых полов необходим собственный циркуляционный насос. Который может управляться с помощью внешнего комнатного термостата. "
-
Делетант
#59
michail спасибо за информацию.
По схеме №1 я не понял каким образом будет снижаться Т носителя до 40-50С? Мне кажется это работать не будет, либо поток будет тоненькой струйкой. Узел подмеса должен быть.
Поэтому остановимся все же на схеме 2. Монтажников я заставлю все переделать.
Подскажите только пожалуйста что это термостат управляющий насосом? Дайте ссылку а то я про такое впервые слышу.
-
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 212
- Зарегистрирован: 18.01.2010
- Откуда: Краснодарский край
- Контактная информация:
#60
По первой схеме подмеса не будет, просто котловой насос будет толкать теплоноситель в улитки до тех пор, пока не закроет его клапан, соответственно циркуляция по контурам теплого пола остановиться, и теплоноситель будет потихоньку остывать, пока на термоголовку клапана спомощью выносного датчика не поступит сигнал о понижении температуры, и клапан начнет приоткрывать подачу, возобновив циркуляцию. Получается что то типа импульсной подачи. Эта примитивная схема, но когда теплого пола мало, можно обойтись и этим.
Сылок нет, это общая информация. Обычно это комнатный термостат на 220 вольт, например Watts belux, или аналоги его. Но мне кажется что он вам не нужен. Он служит для включения и выключения чего либо по температуре помещения или пола. Если хотите, я могу скинуть на ваш почтовый ящик информацию по ним. Напишите мне свой адрес в личку.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей