Двухвалентное железо и не только .........
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
-
Гость
Двухвалентное железо и не только .........
плотно приходиться заниматься скв и водоподготовкой, такие имена как эковатер, атолл, пентаир, ....., знакомы как и МЖФ, MGS, экотар , ....., ....... обратный осмос
хочется узнать проблемы с которыми Вы встречались, особенно интересует экотар, занятная штука.....
-
HlopDV
извиняюсь это я под гостем
поставили (заказчики самостоятельно) осмос бытовой, типа А-560. только гейзер, вот мембрана была не в вакуумке, а сразу инсталированна в свою ступень, человек близкий, через месяц (ставил сам чел) я приехал с TDS метром , исходник 046, пермеат 050, думаю что мембрана должна извлекаться из вакуума непосредственно перед монтажом.
-
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1213
- Зарегистрирован: 09.08.2009
- Откуда: Украина Житомир
- Возраст: 46
-
HlopDV
железа 9 мг
органолептика сероводород
старая засыпка MGS , катионнообменная, уголь - четыре года в работе, система без обслуживания, все закоксовалось (межпромывный период 90 дней)
вместо MGS засыпали МЖФ, обновили уголь, регенерация катионита, да и еще первая ступень аэрационная колонна
результат мгновенный, железо ноль на выходе