Схема отопления двухэтажного дома.
Здравствуйте. Прошу помощи со схемой отопления.
1 имеет ли такая разводка право на жизнь?
2 котел эл. радиаторы стальные панельные.
3 принципиальна ли врезка второго этажа, если да то, где её лучше сделать?
4трубы п/п, какой диаметр посоветуете?
Спасибо всем кто примет участие в обсуждении.
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
-
- Новичoк
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 21.12.2010
- Откуда: Калуга
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
- сварщик/сантехник
- Сообщения: 26701
- Зарегистрирован: 14.02.2010
- Откуда: МО Ивантеевка
- Возраст: 53
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2473
- Зарегистрирован: 27.05.2009
- Откуда: Харьков
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
PVA
Не спорю,можно скажем второй этаж стояк вести и 25(7200Вт 0,086л/с 0,4м/с 0,146кПа/м),или 32(0,3м/с 0,045кПа/м).Работать будут оба варианта,только в моем потери давления в 3 раза меньше.Где поднимать стояк по моему большой роли не играет,как удобней по месту.Ещё не понятно,какой диаметр ты указал на выходе с котла.
-
- Новичoк
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 21.12.2010
- Откуда: Калуга
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
-
Гость
|
-
Гость
-
Гость
-
- Новичoк
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 21.12.2010
- Откуда: Калуга
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2473
- Зарегистрирован: 27.05.2009
- Откуда: Харьков
Господа любители завышать диаметр труб- зачем?
Есть метод подбора диаметра труб с "экономичной скоростью движения теплоносителя", где сопротивление удельное должно находиться в пределах 150-250 Па/м.п. трубы.
Так вот, для экопластика штаби 25х3,5 при сопротивлении 250 Па/м тепловая нагрузка составляет 11,8 кВт при дельте 20 градусов. В газовых, электрических котлах (нормальных) уже есть помпа и ее хватит, диаметр подводов 3/4" и не более.
Подьем на 2-й этаж от котла, таким образом 1" диаметр не нужен.
-