Циркуляционный насос

Сообщение »

В свете выполнения ФЗ № 261 «Об энергосбережении», ТСЖ нашего дома озадачилось установкой приборов учёта тепловой энергии. Всё бы ничего, но председатель предложил установить ещё и циркуляционные насосы. И тут начались нешуточные споры, о том что это дорого, зачем это нужно, это не выгодно и т.д. и т.п. Шум, гам, крики.

Хочу понять насколько оправдано применение циркуляционных насосов в многоквартирном 9-ти этажном доме?

Подача у нас через верх, и некоторые жильцы с нижних этажей говорят что у них холодные батареи. Станет ли теплее у них, если установить общедомовые насосы?

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
сварщик/сантехник
Сообщения: 26701
Зарегистрирован: 14.02.2010
Откуда: МО Ивантеевка
Возраст: 53

Сообщение »

Для начала пройтись по квартирам и посмотреть кто чего по навешал.

Установка кондиционеров, ремонт и обслуживание холодильного оборудования т. +79167320849
AMV
Новичoк
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 23.09.2010
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение »

В смысле, чего навешали?

Аватара пользователя
сварщик/сантехник
Сообщения: 26701
Зарегистрирован: 14.02.2010
Откуда: МО Ивантеевка
Возраст: 53

Сообщение »

В смысле
AMV писал(а):
Насколько изменен проект.

Установка кондиционеров, ремонт и обслуживание холодильного оборудования т. +79167320849
Мастер-сантехник
Сообщения: 755
Зарегистрирован: 03.01.2011
Откуда: Киев

Циркуляционный насос

Сообщение »

Станет ли теплее у них, если установить общедомовые насосы?
AMV писал(а):
Вапрос темный и спорный , решается по месту квалифицированным специалистом.

Аболтус

Сообщение »

председатель предложил установить ещё и циркуляционные насосы
AMV писал(а):
Вам объяснили, для чего?

Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70117
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54

Сообщение »

В середине 90х годов при обслуживании 10 этажного БЦ

с верхнем розливом намучался я достаточно.

Но следует заметить,что параметры говёненькие были.

Радиаторы грели с 10 до 5 этажей,а далее с каждым этажом

ниже пятого практически жопа.

Тогда о циркуляционнике не было и речи.

И мы разделили тогда систему на два.

С 10 по 5 этажи-верхний розлив

С 1 по 4 нижний(П-образные стояки).

Вот так решили тогда проблему.

(Это я так,ностальжи)

:)

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
AMV
Новичoк
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 23.09.2010
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение »

[

Вам объяснили, для чего?

Аболтус писал(а):
В целях повышения эффективности энергосбережения. Вода будет циркулировать по системе, у всех будет одинакого тепло и при этом энергозатраты будут меньше, чем если насосы не ставить. А их установка корячиться под лимон. Стоит ли овчинка выделки? И вообще где нибудь стоят такие?

Аболтус

Сообщение »

Какое у вас давление, подача и обратная труба?

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 15.12.2010
Откуда: Москва

Сообщение »

И мы разделили тогда систему на два.

С 10 по 5 этажи-верхний розлив

С 1 по 4 нижний(П-образные стояки).

Вот так решили тогда проблему.

(Это я так,ностальжи)

:)

Эак писал(а):
Теперь понятно почему у нас в доме с 1 по 6 этаж один стояк, с 7 по 13 другой.

Оффтоп: А то как-то стали затапливать нас сверху; владельцы топившей квартиры были на даче и возвращаться ради такого не хотели ( :voenn: ), а дело было в пятницу. Сантехник сказал что отключит воду на 3 дня. Мы подумали ну на фиг, потерпим лучше, ибо текло не сильно. А сантехник сказал, мол не сцыте, на 7й и выше этажи(мы на 6м) отдельный стояк. Мы с облегчением: "ААА, ну тогда перекрывайте" :grin: