Страница 8 из 8
#106 Приточно-вытяжные установки.
Добавлено: 24 янв 2015, 11:36
Эак
Разумеется
Эти установки ПВУ-9 и ПВУ-10
Такие же установки есть ПВУ-1 и ПВУ-2 на другой цех и обе они тоже абсолютно
одинаковые и с нижним входом
ПВУ-3(отдельная) на следующий цех и тоже с нижним подключением
В итоге у меня пять подобных ПВУ
Есть менее мощные этих ПВУ
А именно ПВУ-4 и 5 6 и 7 8(отдельная)
Есть просто ПУ-10 11 12
На всех их вход снизу
Вот в виде исключения я и попросил сделать вход сверху у ПУ-9
при строительстве этой венткамеры с двумя установками
Ведь не так просто придумана прямая в низ Duga писал(а): |
Оказалось роли не играет снизу подача или сверху(общался с производителями)
Как думаешь,почему они делают обозначения Вход-снизу?
#107 Приточно-вытяжные установки.
Добавлено: 24 янв 2015, 12:41
Duga
Так всё построено по принципу холодное в низ, тёплое в верх.
По сему холодней внизу, там и надо подхватывать в первую очередь.
#108 Приточно-вытяжные установки.
Добавлено: 24 янв 2015, 12:54
Эак
Для теплообмена разницы нет сверху вниз или снизу вверх
в ПВУ
#109 Re: Приточно-вытяжные установки.
Добавлено: 03 ноя 2018, 03:22
Alexkz
Здравствуйте.
У нас такая проблема с приточкой:
Когда на улице -5 приточка уходит в аварию и на пульте показывает ошибку "заморозка по капиллярному датчику". В выключенном состоянии приточки датчик обратной воды показывает температуру ниже, чем у нас на подаче. У нас центральное отопление. На подаче на пример +60, а на обратке показывает +30. Куда девается еще 30 градусов не понятно. И когда мы включаем приточку то температура на обратке в приточке падает ещё и приточка уходит в аварию. Складывается такое впечатление, что недостаток циркуляции теплоносителя. Хотя у нас как положено установлен смесительный узел.
А когда у себя в теплоузле мы поджимаем кольцо, которое идет на радиаторы отопления то приточка начинает нормально работать НО радиаторы перестают работать и остывают. Получается, что работает либо приточка либо радиаторы.
Подача на приточку берется сразу с теплоузла (как бы первый радиатор отопления), а обратка от приточки втыкается сразу после последнего радиатора. Получается, что они наверно шунтуют друг друга не давая нормально работать друг другу одновременно.
Как быть в данной ситуации и, что нужно сделать???
#110 Re: Приточно-вытяжные установки.
Добавлено: 09 ноя 2018, 22:58
Alexkz
Кто нибудь подскажет в чём проблема?
#111 Re: Приточно-вытяжные установки.
Добавлено: 10 ноя 2018, 07:40
викинг
как положено установлен смесительный узел. Alexkz писал(а): ↑(03 ноя 2018, 03:22) |
они наверно шунтуют друг друга не давая нормально работать друг другу одновременно.
Alexkz писал(а): ↑(03 ноя 2018, 03:22) |
Хотелось бы увидеть фотографии обвязки.
#112 Re: Приточно-вытяжные установки.
Добавлено: 10 ноя 2018, 08:56
Duga
Для приторек нужна высокая температура тепло носителя.
Цеплять к отоплению запрещено, таким образом сами себе и другим устраивает дискотеку.
#113 Re: Приточно-вытяжные установки.
Добавлено: 12 ноя 2018, 00:06
Alexkz
как положено установлен смесительный узел. Alexkz писал(а): ↑(03 ноя 2018, 03:22) |
они наверно шунтуют друг друга не давая нормально работать друг другу одновременно.
Alexkz писал(а): ↑(03 ноя 2018, 03:22) |
Хотелось бы увидеть фотографии обвязки. викинг писал(а): ↑(10 ноя 2018, 07:40) |
Прикрепил чертеж обвязки приточки. Может не хватает мощности насоса, чтоб прогнать теплоноситель, плохая циркуляция. Но в любом случае очень странно, что при выключенной приточке куда то деваются 30 градусов.
#114 Re: Приточно-вытяжные установки.
Добавлено: 16 ноя 2018, 17:08
Alexkz