Сообщение »

Циркуляции нет....

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Cантехник-любитель
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 16.02.2011
Откуда: КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Контактная информация:

#32

Сообщение »

понятно что нет циркуляции почему только в одной квартире, остальные квартиры на этом стояке все в норме, квартиры на 1 этаже 2 подъезд, и 2 этаж 6 подъезд

если все хорошо,то это не надолго
Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5567
Зарегистрирован: 18.01.2008
Возраст: 93
Контактная информация:

#33

Сообщение »

двухтрубная система?

Cантехник-любитель
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 16.02.2011
Откуда: КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Контактная информация:

#34

Сообщение »

да двухтрубная, стояки подачи и обратки идут рядом и радиаторы впаяны прямо в подачу и обратку

если все хорошо,то это не надолго
Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5567
Зарегистрирован: 18.01.2008
Возраст: 93
Контактная информация:

#35

Сообщение »

а вообще....фото проблемных этажей можно?

Cантехник-любитель
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 16.02.2011
Откуда: КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Контактная информация:

#36

Сообщение »

придеться фотографировать еще и подвал, две трубы вертикально, и две горизонтально к радиатору, подача сверху на ней шаровый кран, кран маевского и все, но не работает

если все хорошо,то это не надолго
Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5567
Зарегистрирован: 18.01.2008
Возраст: 93
Контактная информация:

#37

Сообщение »

я знаю как выглядит двухтрубка....но фото многое может пояснить.

Аватара пользователя
сварщик/сантехник
Сообщения: 26692
Зарегистрирован: 14.02.2010
Откуда: МО Ивантеевка
Возраст: 53
Контактная информация:

#38

Сообщение »

евгений ук

Земляк, по образованию то ты кто. :???:

Установка кондиционеров, ремонт и обслуживание холодильного оборудования т. +79167320849
Cантехник-любитель
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 16.02.2011
Откуда: КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Контактная информация:

#39

Сообщение »

электрификация и автоматизация с/х, с отоплением связан около года в многоквартирных домах разбираюсь около 6 мес. по обычным домам все делаю сам, дома отопление полностью с установкой и подключением газового котла. А фото не поможет, если в выходные не получиться выгнать воздух, будем переделывать, чтоб радиаторы отопления были проходными с байпасом, но это приличные затраты для жильцов 76 квартир быстро не управишься.

если все хорошо,то это не надолго
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
сварщик/сантехник
Сообщения: 26692
Зарегистрирован: 14.02.2010
Откуда: МО Ивантеевка
Возраст: 53
Контактная информация:

#40

Сообщение »

Какой материал использовался :???:

Установка кондиционеров, ремонт и обслуживание холодильного оборудования т. +79167320849
Cантехник-любитель
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 16.02.2011
Откуда: КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Контактная информация:

#41

Сообщение »

самое странное что вырубаеться одна квартира из пяти, ну не идет туда тепло и все, при сливе все греется, закрываю на радиаторе подачу спускаю через кран маевского воду работает, открываю подачу пять минут и низ батареи остывает

если все хорошо,то это не надолго
Аватара пользователя
сварщик/сантехник
Сообщения: 26692
Зарегистрирован: 14.02.2010
Откуда: МО Ивантеевка
Возраст: 53
Контактная информация:

#42

Сообщение »

закрываю на радиаторе подачу
евгений ук писал(а):
Попробуй обратку.
материал
Duga писал(а):

Установка кондиционеров, ремонт и обслуживание холодильного оборудования т. +79167320849
Cантехник-любитель
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 16.02.2011
Откуда: КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Контактная информация:

#43

Сообщение »

полипропилен везде теплоузлы в подвале только железо

[/list]

если все хорошо,то это не надолго
Аватара пользователя
сварщик/сантехник
Сообщения: 26692
Зарегистрирован: 14.02.2010
Откуда: МО Ивантеевка
Возраст: 53
Контактная информация:

#44

Сообщение »

полипропилен везде
евгений ук писал(а):
Не ice, Засада между шариком и врезкой, возможно что при пайке перегрели и заплавили.

Установка кондиционеров, ремонт и обслуживание холодильного оборудования т. +79167320849
Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 226
Зарегистрирован: 15.11.2010
Откуда: Челябинск
Контактная информация:

#45

Сообщение »

перегрели и заплавили.
Duga писал(а):