При каких условиях необходимо включать расширительный бак в систему ГВС и какого обьема . И НАДО-ЛИ .
Реклама
Реклама
кирилл
Сантехник-профи
Сообщения: 2473 Зарегистрирован: 27.05.2009
Откуда: Харьков
Сообщение
» 05 фев 2011, 15:06
При значительном обьеме этой самой системе ГВС и возможности нагрева от ХВС до 70 градусов.
Предохранительный клапан- это хорошо, но ...а вдруг не сработает? Менять бойлер гораздо дороже, чем поставить бачок.
PVA
Гость
Сообщение
» 05 фев 2011, 15:12
Бойлер BUDERUS-SU 3000 , так какой-же обьем Р.Б будет оптимален
Гость
Сантехник-профи
Сообщения: 2473 Зарегистрирован: 27.05.2009
Откуда: Харьков
Сообщение
» 05 фев 2011, 15:22
Может 300 ?
Тогда 24- 30 литров достаточно
PVA
кирилл
Сообщение
» 05 фев 2011, 15:41
спустился в подвал посмотрел. на баке указанно 3000 . а по паспорту обьем 300 литров
кирилл
Сантехник-профи
Сообщения: 2701 Зарегистрирован: 10.02.2009
Откуда: Питер, Выборгский р-н
Сообщение
» 05 фев 2011, 15:46
спустился в подвал посмотрел. на баке указанно 3000 . а по паспорту обьем 300 литров
кирилл писал(а):
3000 дЛ
Нет ничего более разрушительней, чем деятельный дурак!
Хроноп
Сантехник-профи
Сообщения: 2610 Зарегистрирован: 27.11.2009
Откуда: Москва
Сообщение
» 05 фев 2011, 15:49
"....в той компании на одного дурака, приходилось десять умных. Так что силы были примерно равны." ..(с)..
SkifV
Гость
Сообщение
» 05 фев 2011, 15:53
И еще , в какую точку системы лучше подключать бак и какой бак нужен гидроаккомулятор для ХВС или такой-же как на отопление .
Гость
Сантехник-профи
Сообщения: 2473 Зарегистрирован: 27.05.2009
Откуда: Харьков
Сообщение
» 05 фев 2011, 15:56
ГА для ГВС, есть и такие, можно и для ХВС на крайний случай, ставить после обратного клапана до входа в бак.
Реклама
Реклама
PVA
Сантехник-профи
Сообщения: 2610 Зарегистрирован: 27.11.2009
Откуда: Москва
Сообщение
» 05 фев 2011, 16:10
Нет таких в природе "для ГВС"....
Последний раз редактировалось
SkifV 05 фев 2011, 16:30, всего редактировалось 2 раза.
"....в той компании на одного дурака, приходилось десять умных. Так что силы были примерно равны." ..(с)..
SkifV
Сантехник-профи
Сообщения: 2473 Зарегистрирован: 27.05.2009
Откуда: Харьков
Сообщение
» 05 фев 2011, 16:17
EXTRAVAREM LC -цилиндрический расширительный бак / нержавеющий фланец / фиксированная "груша" EPDM / цвет белый / используется для систем ГВС
IDROVAREM- цилиндрический расширительный бак / сменная "груша" EPDM / цвет красный / универсального применения
INTERVAREM-цилиндрический расширительный бак / сменная пищевая "груша" BUTIL / цвет красный / для питьевого водоснабжения
INTERVAREM- цилиндрический расширительный бак / сменная пищевая "груша" BUTIL / цвет красный / для питьевого водоснабжения
SkifV , так кто из нас болеет?
Всему есть свое предназначение.
PVA
кирилл
Сообщение
» 05 фев 2011, 16:27
Смотрел на официальном сайте BUDERUSа схему подключения бойлера , ну нету там никакого РБ , есть только предохронительный клапан и все ,а мои монтажники , да и вы тоже , в один голос утверждаете ,что без бака ну никак .Обоснуйте пожалуйста !
кирилл
Сантехник-профи
Сообщения: 2610 Зарегистрирован: 27.11.2009
Откуда: Москва
Сообщение
» 05 фев 2011, 16:39
, ну нету там никакого РБ
кирилл писал(а):
Слушй радио, смотри что там пишут призводители, и копи денгу...
Жачем пришёл ? Зачем спросил ? У тебя же есть поставщик..
Сомневаешся ? Так это твои трудности..
Для меня легче в табло..(дабы хоть на йту поумнел..но, но я есть не весь форум, это
моё личное.
.А мы тут такв роде и не при делах...Так, воздух пошевелить собрались.. .
"....в той компании на одного дурака, приходилось десять умных. Так что силы были примерно равны." ..(с)..
SkifV
Сантехник-профи
Сообщения: 2473 Зарегистрирован: 27.05.2009
Откуда: Харьков
Сообщение
» 05 фев 2011, 16:44
Так на отоплении тоже есть пред.клапан, но бак стоит обязательно!
Чем ГВС с емкостным бойлером отличается от отопления в плане нагрева воды? Температурное расширение есть?-есть, а куда излишку воды деваться? или через клапан, или уж лучше в бачек.
PVA
Сантехник-профи
Сообщения: 2701 Зарегистрирован: 10.02.2009
Откуда: Питер, Выборгский р-н
Сообщение
» 05 фев 2011, 17:08
Зачем спрашиваешь если не веришь, тебе все в один голос говорят, что при закрытой системе где есть значительный нагрев и остывание, нужен расширительный бак. Мы имеем бойлер с перепадом температур от 5 до 65 гр и закрытую систему, когда вода греется и нет разбора!