Бюджетная организация подмеса чугунного теплообменника котла
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 101
- Зарегистрирован: 06.01.2011
- Откуда: Уфа
- Контактная информация:
#1 Бюджетная организация подмеса чугунного теплообменника котла
Нужно максимально низкобюджетно обвязать котел с чугунным теплообменником. Возможно ли обойтись лишь дифференциальным перепускным клапаном?( Цена вопроса 1100 руб.) и убить двух зайцев: 1.уберечь циркуляционные насосы от препадов давления в подающем и обратном трубопроводе в случае закрытия радиаторных термоклапанов . 2. не дать котлу холодную обратку.
-
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 755
- Зарегистрирован: 03.01.2011
- Откуда: Киев
- Контактная информация:
#2
Чугунные котлы не боятся холодной обратки. для них неприятна большая разность температур между подачей и обраткой. Поэтому самый бюджетный вариант - никаких дополнительных дывайсов.
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 101
- Зарегистрирован: 06.01.2011
- Откуда: Уфа
- Контактная информация:
#3
Если нет, то как еще можно это сделать с наименьшими затратами?
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
неприятна большая разность температур между подачей и обоаткой |
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 101
- Зарегистрирован: 06.01.2011
- Откуда: Уфа
- Контактная информация:
#5
Как панацея от слишком большой дельта Т: первично-вторичная система |
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Позаботьтесь о дуракоустойчивости : подпитку врежьте в подачу |
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2473
- Зарегистрирован: 27.05.2009
- Откуда: Харьков
- Контактная информация:
#11
Мужики!
Да при любом раскладе... обратка не будет больше чем на 20 градусов ниже подачи (особенно при бюджетном варианте системы;-) ), и чугуняке это по...% содержания углерода...
Конечно это при правильном монтаже системы, но от обратного защиты нет...
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
но термостат на обратку по-любому. |
-
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 755
- Зарегистрирован: 03.01.2011
- Откуда: Киев
- Контактная информация:
#12
Гопода, позвольте вмешаться в ващи дебаты.
Чугунные котлы тем и знамениты, что никаких дополнительных приблуд не требуют, поскольку не требуют 55 в обратке, т.к. устойчивы к коррозии. Производители в мануалах так и пишут: низкотемпературные.
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5567
- Зарегистрирован: 18.01.2008
- Возраст: 93
- Контактная информация:
Кто сейчас на конференции