#1 Бюджетная организация подмеса чугунного теплообменника котла

Сообщение »

Нужно максимально низкобюджетно обвязать котел с чугунным теплообменником. Возможно ли обойтись лишь дифференциальным перепускным клапаном?( Цена вопроса 1100 руб.) и убить двух зайцев: 1.уберечь циркуляционные насосы от препадов давления в подающем и обратном трубопроводе в случае закрытия радиаторных термоклапанов . 2. не дать котлу холодную обратку.

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Мастер-сантехник
Сообщения: 755
Зарегистрирован: 03.01.2011
Откуда: Киев
Контактная информация:

#2

Сообщение »

Чугунные котлы не боятся холодной обратки. для них неприятна большая разность температур между подачей и обраткой. Поэтому самый бюджетный вариант - никаких дополнительных дывайсов.

Последний раз редактировалось сантехник Ваня 03 фев 2011, 23:18, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
Cантехник-любитель
Сообщения: 101
Зарегистрирован: 06.01.2011
Откуда: Уфа
Контактная информация:

#3

Сообщение »

Если нет, то как еще можно это сделать с наименьшими затратами?

Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:

неприятна большая разность температур между подачей и обоаткой
сантехник Ваня писал(а):
Да, но если ничего неставить тогда при определенных условиях разница температур будет большая.

Мастер-сантехник
Сообщения: 755
Зарегистрирован: 03.01.2011
Откуда: Киев
Контактная информация:

#4

Сообщение »

Позаботьтесь о дуракоустойчивости : подпитку врежьте в подачу.

Добавлено спустя 49 минут 36 секунд:

Как панацея от слишком большой дельта Т: первично-вторичная система

Бюджетная организация подмеса чугунного теплообменника котла - -вторичная система.JPG
Аватара пользователя
Cантехник-любитель
Сообщения: 101
Зарегистрирован: 06.01.2011
Откуда: Уфа
Контактная информация:

#5

Сообщение »

Как панацея от слишком большой дельта Т: первично-вторичная система
сантехник Ваня писал(а):
Требует дополнительного насоса. Хотя вариант обвязки котла(котлов) с гидрострелкой мне всегда по душе и монтирую я его практически на всех котеджах. Но только не в этом случае, здесь заказчик пенсионер сильно ограничен в деньгах.

Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:

Позаботьтесь о дуракоустойчивости : подпитку врежьте в подачу
сантехник Ваня писал(а):
Однозначно. :yes3:

PVA
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2473
Зарегистрирован: 27.05.2009
Откуда: Харьков
Контактная информация:

#6

Сообщение »

с гидрострелкой мне всегда по душе и монтирую я его практически на всех котеджах
Dюхан писал(а):
Ни одной не поставил...Разница подача/обратка не более 20 градусов. Чугун боится разницы 40.

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2706
Зарегистрирован: 02.12.2008
Откуда: Киев и рядом
Контактная информация:

#7

Сообщение »

ставь термоклапан герц... держит обратку 60градусов...цена 55евро....есть аналоги дешевле.....

...не пинайте за знаки препинания, иногда просто буквы пукаю...холол я...
PVA
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2473
Зарегистрирован: 27.05.2009
Откуда: Харьков
Контактная информация:

#8

Сообщение »

держит обратку 60градусов
Ченя писал(а):
А если задействована погодная регуляция в котле? И должно быть40-50 градусов на выходе, как тогда?:nono:

Пример- Baxi Slim.

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2706
Зарегистрирован: 02.12.2008
Откуда: Киев и рядом
Контактная информация:

#9

Сообщение »

PVA

зная цену погодозависимой о цена клапана можно особо не переживать....там он регулируемый от 45 вроде....

...не пинайте за знаки препинания, иногда просто буквы пукаю...холол я...
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5567
Зарегистрирован: 18.01.2008
Возраст: 93
Контактная информация:

#10

Сообщение »

Можно и перепускной,но термостат на обратку по-любому.

А вобще это автоматика и вариантов тысяча,но вот если цена вопроса,тогда только "голь на выдумки хитра".

PVA
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2473
Зарегистрирован: 27.05.2009
Откуда: Харьков
Контактная информация:

#11

Сообщение »

Мужики!

Да при любом раскладе... обратка не будет больше чем на 20 градусов ниже подачи (особенно при бюджетном варианте системы;-) ), и чугуняке это по...% содержания углерода...

Конечно это при правильном монтаже системы, но от обратного защиты нет... :grin:

Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:

но термостат на обратку по-любому.
боб писал(а):
Обьясните мне тупому, ну нах..рена? :shock:

Мастер-сантехник
Сообщения: 755
Зарегистрирован: 03.01.2011
Откуда: Киев
Контактная информация:

#12

Сообщение »

Гопода, позвольте вмешаться в ващи дебаты.

Чугунные котлы тем и знамениты, что никаких дополнительных приблуд не требуют, поскольку не требуют 55 в обратке, т.к. устойчивы к коррозии. Производители в мануалах так и пишут: низкотемпературные.

Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5567
Зарегистрирован: 18.01.2008
Возраст: 93
Контактная информация:

#13

Сообщение »

Обьясните мне тупому, ну нах..рена?
PVA писал(а):
принудиловка на включение при ниже 40...

PVA
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2473
Зарегистрирован: 27.05.2009
Откуда: Харьков
Контактная информация:

#14

Сообщение »

принудиловка на включение при ниже 40..
боб писал(а):
Ага, ага...

А на подаче в данный момент выставлено при этом градусов 35-38, как быть при этом? :???:

Зачем жизнь-то усложнять, господа-мазурики?