Конденсационный котел.
Здравствуйте.
При установке конденсационного котла рекомендовано обеспечить перепад температур 60-50. Как можно соблюсти ?
Посоветовали поставить трехходовой вентиль на подачу с термоголовкой и контролировать температуру обратки. Стоит ли?
Кстати Херсонские сантехники на форуме есть?
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1375
- Зарегистрирован: 04.11.2010
- Откуда: Гондурас
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1589
- Зарегистрирован: 02.02.2009
- Откуда: Подвалы Украины
volk35-72 писал(а): Херсонские сантехники на форуме есть?
Нет |
Как можно соблюсти ? |
- Сантехадмин
- Сообщения: 7269
- Зарегистрирован: 23.12.2006
- Откуда: Россия, Москва
- Возраст: 49
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1589
- Зарегистрирован: 02.02.2009
- Откуда: Подвалы Украины
-
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1213
- Зарегистрирован: 09.08.2009
- Откуда: Украина Житомир
- Возраст: 46
считали как то после установки такого котла его экономию , и получилось что её нет потому что затраты на ТО сожрали всю экономию |
Температурный режим котла 40-50грд чтобы работал в режиме конденсации а не как обычный котел.
Трехходовые для смешивания не ставил Стрелку гидравлическую только
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2473
- Зарегистрирован: 27.05.2009
- Откуда: Харьков
рекомендовано обеспечить перепад температур 60-50. |
Ну а сама система должна быть спроектирована на низкотемпературный режим отопления, естественно при этом размеры радиаторов растут.
А экономия газа все равно в любом случае будет- у таких котлов КПД априори выше, чем у обычных минимум на 5%