Как сделать перепад

Форум по отоплению. Расчёт и монтаж систем отопления. Отопление домов и дач. Схемы отопления, обмен опытом. Обсуждение котлов, бойлеров, батарей и радиаторов.

Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2610
Зарегистрирован: 27.11.2009
Откуда: Москва

Сообщение »

Сопло уберите! Подмес заблинуйте
сант писал(а):
Умельцы народные однако... :???: :negative:

"....в той компании на одного дурака, приходилось десять умных. Так что силы были примерно равны." ..(с)..
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Гость

Сообщение »

--------------------------------------------------------------------------------

Закройте входные задвижки в ТП N1(прямая) и N2(обратка),

и посмотрите какое давление будет

на манометрах перед ними

И здесь отпишитесь.

-------------------

Закрыли. Порсмотрели... :-D Перед ними никак не посмотришь---некуда смотреть. А то, что после--без изменений. Такое ощущение, что где-то на участке от камеры до ТП заварена обратка.

Сопло непонятного вида ( по сути кусок трубы с внутреннимконусом) выбросили, подмес заблиновали--результат никакой.

Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70117
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54

Сообщение »

Перед ними никак не посмотришь---некуда смотреть.
Гость писал(а):
Ну это уже ваши трудности,коль отсутствуют манометры

перед входными задвижками.

:)

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Сантехник
Сообщения: 15709
Зарегистрирован: 11.11.2009

Сообщение »

отсутствуют манометры

перед входными задвижками.

Эак писал(а):
Как правило это хозяйство теплосетей.

Может у вас и по-другому.

:)

"Некоторые люди лишены дара видеть правду. Но зато какой искренностью дышит их ложь!"
Станислав Ежи Лец


"Если у вас всё хорошо , не расстраивайтесь - это скоро пройдёт ."
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70117
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54

Сообщение »

Может у вас и по-другому.
San-Remo писал(а):
Открой любой узел управления местными системами

отопления и посмотри.

Везде перед входными задвижками стоят манометры.

Без них просто не реально.

:)

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Сантехник
Сообщения: 15709
Зарегистрирован: 11.11.2009

Сообщение »

Эак, не смеши меня порядочностью и принципиальностью ,(были бы эти качества у всех то и жили б как люди).Нахрена теплосети лишние заморочки.После входных задвижек не всегда врезку под манометр найдёшь , а ты "до" !

:)

Без них просто не реально
Эак писал(а):
Реально,реально.........

:yes3:

Наши суровые реалии просто фантастичны........

:-o

"Некоторые люди лишены дара видеть правду. Но зато какой искренностью дышит их ложь!"
Станислав Ежи Лец


"Если у вас всё хорошо , не расстраивайтесь - это скоро пройдёт ."
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70117
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54

Сообщение »

Элементарный вопрос.

Входные задвижки закрыты.

Летом дают по одному из трубопроводов гвс.

Я посмотрю по монометру до входных задвижек,

по какому из них дали гвс и открою нужную задвижку.

Так же в случаи,если запали задвижки на трассе,

то я опять же определю по манометру,который стоит до входной задвижки.

Или тебе показать узлы в старое время например 60 годов,где так же

изображены манометры до входных задвижек.

Могу сказать ещё больше,сейчас требование чтоб для этих

манометров стояли два крана в паре,а не один.

:)

Посмотри ТП у Д.О или мой везде манометры стоят перед входными задвижками

и с трубками Перкинса.

:)

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Сантехник
Сообщения: 15709
Зарегистрирован: 11.11.2009

Сообщение »

Эак

Я тебе про Фому ,ты опять про Ерёму. То что должно быть и что есть в реальной жизни - это таки две большие разницы.Жилые дома и производственные здания - это тоже разные весчи.

:)

Ты можешь допустить чтобы на производстве был затоплен подвал с коммуникациями ? А в жилых домах возможно и в броднях не пройдёшь.

:shock:

"Некоторые люди лишены дара видеть правду. Но зато какой искренностью дышит их ложь!"
Станислав Ежи Лец


"Если у вас всё хорошо , не расстраивайтесь - это скоро пройдёт ."
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70117
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54

Сообщение »

Я тебе про Фому ,ты опять про Ерёму.
San-Remo писал(а):
Так ты бы сразу так и сказал.

Я хорошо понимаю,что в наших домах один манометр

на 100 ТП.

:)

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Сантехник
Сообщения: 15709
Зарегистрирован: 11.11.2009

Сообщение »

Я хорошо понимаю
Эак писал(а):
:yes3:

"Некоторые люди лишены дара видеть правду. Но зато какой искренностью дышит их ложь!"
Станислав Ежи Лец


"Если у вас всё хорошо , не расстраивайтесь - это скоро пройдёт ."
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70117
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54

Сообщение »

В следующий раз прежде чем вешаться-

записку оставляй.

(Джентельмены удачи).

;-)

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Кран

Сообщение »

Спасибо за советы. но реалии бытиятаковы, что будем циркуляционник ставить. Другого выхода нет.

Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 15.02.2010

Сообщение »

Как правило это хозяйство теплосетей.

Может у вас и по-другому.

San-Remo писал(а):
Хозяйство это теплосетей но обязывают это ЖЭКи.У нас на всех где не было обязали поставить иначе форму не примут.Только манометры не стоят а трёходовые без Перкенсов это обезательно.

Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:

Сопло уберите!
сант писал(а):
И куда контролйры смотрят.


Вернуться в «Отопление»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: claudebot [Bot] и 0 гостей